> Специфика работы теплого пола, Непнятно в чем проблема
newy
сообщение 17.2.2016, 13:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237008



Добрый день, уважаемые специалисты!
По коттеджу установлен водяной теплый пол. Температура его регулируется сервоприводами FAR 1939, 220В НО. Уставка в принципе поддерживается, но только в пределах от +28 градусов. Если надо еще охладить, то только убавив температуру отдачи с котла.
Тогда только пол остывает до хотя бы 24 градусов. При этом если после этого температуру в котле увеличить, то пол даже при закрытом сервоприводе нагревается (в тех зонах где уставка постоянно минимальная).
Неужели клапан в закрытом положении все-таки пропускает тепло? Что делать - ума не приложу. Может кто сталкивался, дайте совет пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.2.2016, 13:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Конечно пропускает. Сомнительно, правда, чтобы достаточно для прогрева пола, как в Вашем случае. Скорее всего это какая-то неисправность, может что в клапане застряло, может что с юстировкой привода. На месте смотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newy
сообщение 17.2.2016, 13:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237008



v-david
А если проблема не локальная, а везде?
Мне человек подсказал, что может дело в гребенке. Как это проверить вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.2.2016, 18:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Выкладывайте проект. Если его нет, тогда я точно знаю в чем проблема, думаю Вы тоже догадались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newy
сообщение 18.2.2016, 8:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237008



Проект есть, как ни странно. Правда скорей всего по факту внесены некоторые изменения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kottedzh_27_12.pdf ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.2.2016, 19:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Наверное я не точно выразился, когда просил выложить проект. В моем понимании это была гидравлическая схема системы (ведь Вас же смущают неполадки именно в ее работе?), а не "веселые картинки" из альбомов. Терморегулирующий вентиль на фаровском узле позволяет регулировать температуру от 18С. Если исключить неисправности оборудования, то в Вашем случае я вижу две возможные причины: первая - система плохо промыта и грязь попала в регулирующие клапаны и вторая, слишком большой напор насоса в котельной/ИТП. Но это голословно, т.к. схемы нет. Ну и так, чисто из любопытства, может есть фотка как смогли уложить 30 м трубы на 2,2 м.кв. с шагом 200?

Сообщение отредактировал v-david - 18.2.2016, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newy
сообщение 20.2.2016, 9:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237008



Видимо в параллельном измерении где-то biggrin.gif
Там есть монтажные схемы узлов - это не оно?
Пока наблюдаю, как пойдет дело, если отключать насосы ТП, когда надо остужать везде. Может быть это спасет ситуацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения