> Чиллер Carrier 30hxa271ry-963a инфа по термисторам?
mogilnikov
сообщение 23.6.2015, 13:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 271313



Добрый день!
Есть три таких чиллера и есть проблема вышедших из строя термисторов двигателя компрессора. Термисторы вмонтированы в корпус и по словам ahi-carrier меняется весь компрессор. Полных характеристик термисторов у них нет. Понятно что чиллера отработавшие 10 лет могут и сломаться, но стоимость компрессоров такова что заказчик не может их купить сходу. Была мысля подобрать другие чтобы дотянуть до конца сезона, а потом закладывать в бюджет ремонт. Если кто то сталкивался с такой проблемой помогите!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 23.6.2015, 22:06
Сообщение #2


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



если все так банально подберите сопротивления, до конца сезона дотянет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.6.2015, 0:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Ахи керриер рубят бабло, а компрессора не перебирают. Вопрос в том, что у вас оборвало провода внутри компрессора идущие к клемной колодке, обычно это жидкарь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mogilnikov
сообщение 24.6.2015, 6:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 271313



Подобрать не получается, пробовал разные. Почему и хотел узнать не только их сопротивление но и остальные характеристики(ток рассеивания). Да и сопротивление неуказано нигде. На просторах нета находили разные таблицы соотношения температуры и сопротивления для наших чиллеров. Вообщем заказчик рвет и мечет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.6.2015, 9:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Там проблема в другом, по термисторам в обмотках работает ЭКО и впрыск) даже на корпус не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.6.2015, 17:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



И кстати да, у вас там не было разморозок и восстановлений? Компрессора не вакуумировали случаем в недавнем прошлом?

http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/Ya...6491076/254#254
вот почитайте, как раз дискуссия была про ваши 06NA компрессора

Сообщение отредактировал RusBuka - 24.6.2015, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mogilnikov
сообщение 24.6.2015, 20:00
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 271313



Спасибо за помощь!
Разморозок не было, напругу на компрессор под вакуумом не подавали, восстановлений не было! был скачок напруги недавно но все остальное работает.
Все таки все сводиться к замене компрессоров!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yawin
сообщение 24.6.2015, 23:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17747



поменяйте мотор в компрессоре, термисторы там не часто но летят.

Сообщение отредактировал yawin - 24.6.2015, 23:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mogilnikov
сообщение 29.6.2015, 6:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 271313



Всем спаибо за помощь! Буду готовить заказчика к тратам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmit spb
сообщение 1.7.2015, 16:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139348



Попробую узнать ,мы сдавали горелые обмотки в перемотку и датчики тоже ставили новые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRIBAL
сообщение 2.6.2018, 8:21
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.2.2017
Пользователь №: 314635



Цитата(Dmit spb @ 1.7.2015, 16:16) *
Попробую узнать ,мы сдавали горелые обмотки в перемотку и датчики тоже ставили новые.

Куда сдавали, адресок не подскажите в Питере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Borsik
сообщение 3.6.2018, 7:52
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 112775



Главное следите что бы вам вместо термисторов термоконтакт не поставили, а то были прецеденты у одного заказчика в Питере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 9:45