> Как просчитать сифон
Гость_Climat-Control_*
сообщение 5.8.2009, 13:23
Сообщение #1





Guest Forum






Как правильно подобрать сифон секции охлаждения приточной установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.8.2009, 15:55
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



расчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 7.8.2009, 15:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Расчет гидравлического затвора

При отводе конденсата от установки и применении гидравлического затвора (сифона) для предотвращения засасывания воздуха из системы дренажа, необходимо учитывать разрежение, возникающее на входе в вентилятор. На рис. 1 показана минимальная высота вертикального участка перед сифоном, Р - разрежение перед вентилятором, мм водяного столба.

Прикрепленный файл  trap.gif ( 3,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1182
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 10.8.2009, 8:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



Видел и такое... если это не удовлетворит можно поискать еще.
С уважением Виктор
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1180.JPG ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2896
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 9.7.2013, 17:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Цитата(mik29 @ 7.8.2009, 16:05) *
Расчет гидравлического затвора

При отводе конденсата от установки и применении гидравлического затвора (сифона) для предотвращения засасывания воздуха из системы дренажа, необходимо учитывать разрежение, возникающее на входе в вентилятор. На рис. 1 показана минимальная высота вертикального участка перед сифоном, Р - разрежение перед вентилятором, мм водяного столба.

Прикрепленный файл  trap.gif ( 3,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1182


Я видел эту картинку на сайте, вижу её и сейчас на АВОКе, но не вижу ни одной формулы....Может кто-нибудь формулу написать или расчет выложить, или за расчетом послать куда-нибудь??? Посмотрел , вник...И все?? перевести давление вентилятора из Па в мм вод.ст.???

Сообщение отредактировал Phenomen_ON - 9.7.2013, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 6.5.2014, 12:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Выложил файлик с примером расчета.Прикрепленный файл  silfon.png ( 128,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1659
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alixan
сообщение 29.3.2016, 23:05
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.12.2015
Пользователь №: 286612



насчёт запаха из канализации не беспокоюсь, но вот будет-ли вода уходить из приточек без сифона? Через дренаж воздух подсасывает, боюсь что он летом не позволит конденсату уходить через дренажную систему. Установка расположена очень низко, близко к полу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.3.2016, 23:44
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



10мм водяного столба это примерно 100Па. сколько ваша приточка может создать разряжение? вот примерно так можно оценить необходимый перепад для гидрозатвора. если не входит - только поднимать приточку или ставить насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.3.2016, 0:15
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(alixan @ 29.3.2016, 21:05) *
насчёт запаха из канализации не беспокоюсь, но вот будет-ли вода уходить из приточек без сифона? Через дренаж воздух подсасывает, боюсь что он летом не позволит конденсату уходить через дренажную систему. Установка расположена очень низко, близко к полу...

нАСОС ПОСТАВЬТЕ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 20.7.2016, 9:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



А я в своём хозяйстве такое вот сотворил rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_8383_.jpg ( 424,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 766
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri 87
сообщение 22.8.2016, 16:20
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182306



Какой должен быть уклон ванны для сбора конденсата? И где должно находиться отверстие под слив в этой ванне. Сифон мы рассчитали, сделали, а вода собирается в центре ванны, при рабочем вентиляторе и прижимается к краю, ближнему к вентилятору и переливается через него, когда выключаешь, вода распределяется по ванне и уходит через слив. Думаем может ошибка в геометрии рамы или в расположении отверстия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:18