Подскажите, пожалуйста, как защитить шахту дымоудаления от осадков, если по нормам ставить зонты запрещается?
|
|
|
|
|
10.4.2007, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Ставьте люки дымоудаления
Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 10.4.2007, 22:26
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
16.4.2007, 17:33
|
Guest Forum
|
А что за люки? Как они выглядят и кто их выпускает?
|
|
|
|
|
16.4.2007, 18:57
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177
|
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
16.4.2007, 19:45
|
Guest Forum
|
Спасибо. Поняла.
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
17.4.2007, 19:02
|
Guest Forum
|
Люки, оказывается, можно ставить лишь если снеговая нагрузка не выше 60 кг/м2. У нас в Тольятти аж 240 кг/м2. Так что люки не пройдут. И как же бороться с атмосферными осадками???!!!
|
|
|
|
|
17.4.2007, 20:35
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177
|
Есть крышные вентиляторы дымоудаления с боковым выбросом дыма, правда там есть нормы по кровле
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
17.4.2007, 21:36
|
Guest Forum
|
Вертилятор установлен на чердаке, шахта дымоудаления выводится на 500мм выше кровли с защитой кровли негорючими материалами. Шахта без зонта...
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
19.4.2007, 18:18
|
Guest Forum
|
Ни у кого не возникало такой проблемы? Неужели сейчас все ставят только крышные вентиляторы?
|
|
|
|
|
19.4.2007, 18:59
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177
|
Да. А если центробежный, то он ставиться на кровле, а патрубок выпуска направлен в сторону
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
19.4.2007, 20:15
|
Guest Forum
|
А мой центробежный, к несчастью, уже стоит на чердаке... Может, сделать так: воздуховод на выхлоп проложить с уклоном от вентилятора, врезать там кран в воздуховод в самой нижней части, и периодически сливать?
|
|
|
|
|
19.4.2007, 20:37
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Natacha @ Apr 17 2007, 20:02 ) Люки, оказывается, можно ставить лишь если снеговая нагрузка не выше 60 кг/м2. У нас в Тольятти аж 240 кг/м2. Так что люки не пройдут. И как же бороться с атмосферными осадками???!!! А сделайте люк или захлопку например как у крышных ментиляторов под углом градусов так 45 - как на фото снег будет скатываться - как видите на захлопке снега нет, а на кровле он есть.
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
19.4.2007, 21:22
|
Guest Forum
|
Красиво!!! Только боюсь, экспертиза будет тыкать в СНиП, где говорится что люк в Тольятти НИ-И-ЗЯЯ!
|
|
|
|
|
19.4.2007, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Ну а если на шахту поставить просто металлический отвод в сторону под 90 или 135 градусов сечением с шахту....
|
|
|
|
|
19.4.2007, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32852
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
А напора хватит на отводы и т.д. При сгораемом покрытии вроде как было Н более 2 м. и т.н. факельный выброс, можно и загнуть, ну Р хватит?
|
|
|
|
|
20.4.2007, 11:08
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177
|
2инж323 Не хватит - другой движок поставим. Разве это проблема?
|
|
|
|
|
25.4.2007, 22:28
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
А еще киоски есть
|
|
|
|
|
6.5.2007, 0:21
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177
|
Что за киоски?
|
|
|
|
|
6.5.2007, 11:55
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
Пример
|
|
|
|
|
7.5.2007, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995
|
Эта конструкция в строительном исполнении?
|
|
|
|
|
7.5.2007, 16:20
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
Монолит
|
|
|
|
|
10.4.2020, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Подниму тему.
Подскажите никто не встречал у производителей вент. оборудования заводское устройство с откидывающимися закрывашками на шахту от радиального вентилятора? А то предлагать в проекте заведомо либо колхоз, либо "перископ" над кровлей, надоело. Крышник не предлагать.
|
|
|
|
|
10.4.2020, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(Kasper @ 10.4.2020, 1:04) Подскажите никто не встречал у производителей вент. оборудования заводское устройство с откидывающимися закрывашками на шахту от радиального вентилятора? А то предлагать в проекте заведомо либо колхоз, либо "перископ" над кровлей, надоело. Крышник не предлагать. Откидывающиеся закрывашки у Корфа видел. Имею в виду такие, которые на сам выхлоп вентилятора ставятся. У Везы специальный зонт есть.
|
|
|
|
|
10.4.2020, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Цитата(keaton @ 10.4.2020, 13:28) Откидывающиеся закрывашки у Корфа видел. Имею в виду такие, которые на сам выхлоп вентилятора ставятся. У Везы специальный зонт есть. Спасибо. Нашел у корфа. Еще бы делали под нужный размер.
|
|
|
|
|
|