Дымоудаление из кольцевого коридора |
|
|
|
19.2.2014, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Здравствуйте, проектируется гостиница. Архитектор говорит, что две внутренние лестницы типа Л-2, но правильно ли я понимаю, что из коридоров требуется дымоудаление? а следовательно и придется делать подпор в эти лестничные клетки?
____________.pdf ( 92,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 149И хватит ли для коридора такого вида одного дымового клапана? или нужно два с двух сторон? но тогда и две шахты? Заранее благодарен
Сообщение отредактировал niko2105 - 19.2.2014, 14:43
|
|
|
|
|
19.2.2014, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985
|
1.если лестница Л-2 (делается в зданиях высотой до 28метров) то не надо подпора в них делать (ведь это не Н2).... делая дымоудаление, вы делаете также в коридоре компенсационную шахту. 2.согласно СП7.131130.2013 п7.8 для кольцевого коридора дымоприемное отверстие обслуживает 20метров коридора... то есть в вашем случае должно быть 2 дымоприемных отверстия с двух сторон. 3. если объеденить 2 дымоприемных отверстия в одну шахту проблемно (неэкономично, невысокие потолки и прочее) то делаете 2 шахты, причем при пожаре эти 2 шахты включаются одновременно то есть расчетный расход вытяжной противодымной вентиляции обеспечивается этими двумя шахтами... как то так.... если я в чем то ошибаюсь поправте)))
Сообщение отредактировал Proektiro - 19.2.2014, 16:11
|
|
|
|
|
20.2.2014, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
спасибо за развернутый ответ, только один вопрос остался - значит правильно ли я понимаю что надо делить расчетный расход на 2 и вешать на каждую из шахт и наверху их объединять и ставить один вентилятор ДУ или 2 вентилятора, но чтобы они работали одновременно?
|
|
|
|
|
20.2.2014, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Кстати, правильно ли я понимаю что ни в лифтовые шахты, ни в тамбур-шлюзы перед лифтами, ни в вестибюль на 1 этаже не надо делать подпор?
|
|
|
|
|
20.2.2014, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985
|
1.да если 2вентилятора, то расход делите на два! 2. если лифт для пожарных подразделений то надо туда подпор, если нет то нет (он как правило делается в автостоянках, зданиях высотой более 50 метров или имеющих пожаробезопасные зоны для ММГН).... в пассажирский лифт (либо в тамбур-шлюз перед пассажирским лифтом) делается в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками, у вас их нету значит не надо (это клетки типа Н1, Н2, Н3) 3. в вестибюль (холл) никогда и не делался подпор, оттуда делается дымоудаление в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками (у вас опять же этих клеток нет)....
п.с. не забудьте про компенсационную шахту для вытяжной противодымной вентиляции
кстати присмотрелся к планам у вас это случаем не гостиница "IBIS"?
Сообщение отредактировал Proektiro - 20.2.2014, 9:32
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Спасибо за ответ, про шахту компенсации не забуду, IBIS или нет, точно не знаю, а это имеет значение?
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985
|
да нет.... просто обратил внимаение на треугольные шахты (в виде пробирки) в санузлах.... у них такие делаются....
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
согласен, шахты необычные, причем по заданию общие и для вентиляции и для канализации
|
|
|
|
|
25.2.2014, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Еще возник вопрос насчет компенсации вытяжки. 1 По оси А между осями 1/3 и 1 на плане дверь, сейчас вместо нее будет окно, можно ли его как-нибудь использовать для компенсации? 2 или делать отдельную шахту с кровли?
|
|
|
|
|
24.3.2014, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Проект немного изменился и в итоге верхняя лестница стала Н-2 (из-за световых проемов) 1. Правильно ли я понимаю, что надо делать в шахты лифтов подпор? 2. Можно ли вместо подпора в шахты, сделать подпор в лифтовые холлы перед лифтами? 3. Нижняя лестница также осталась л-2, но теперь не надо ли и в нее делать подпор? 4. Лифтовый холл у нижнего лифта на 3 и 4 этажах(этажи типовые) является зоной безопасности для инвалидов. Туда нужно сделать отдельную систему подачи ? Нужно ли ее греть? Можно ли как-нибудь ее объединить с системой подпора для лифтов? Заранее большое спасибо всем ответившим.
|
|
|
|
|
25.3.2014, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
есть у кого какие мысли?
|
|
|
|
|
27.3.2014, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Неужели никто не может помочь?
|
|
|
|
|
27.3.2014, 22:11
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.11.2010
Пользователь №: 83353
|
Цитата(niko2105 @ 24.3.2014, 15:00) 4. Лифтовый холл у нижнего лифта на 3 и 4 этажах(этажи типовые) является зоной безопасности для инвалидов. Туда нужно сделать отдельную систему подачи ? Нужно ли ее греть? Можно ли как-нибудь ее объединить с системой подпора для лифтов? Заранее большое спасибо всем ответившим. Да, для зоны безопасности инвалидов надо греть воздух. В СП 2013-го года этот момент наконец прояснили. И будет это отдельная приточная система, разумеется. Было б довольно забавно, нагревать в случае пожара также подпор воздуха в лифты, тамбуры и т.п. по 10-30 тыс м3/час
|
|
|
|
|
31.3.2014, 8:05
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013
|
Для зон МГН нужно делать 2 системы подпора, одну на закрытую дверь с подогревом, другую на открытую дверь без подогрева Этот вопрос уже обсуждали на форуме.
|
|
|
|
|
31.3.2014, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Спасибо за ответ насчет зон МГН, а насчет лифтовых шахт и нижней лестницы - нужно ли делать подпор?
|
|
|
|
|
31.3.2014, 15:02
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013
|
niko2105, почитайте, пожалуйста, СП7.13130.2013, думаю, что большинство ваших вопросов снимется само собой. Извините, но разбираться с вашей планировкой некогда.
|
|
|
|
|
23.1.2020, 12:52
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.11.2017
Пользователь №: 332070
|
_____3______.pdf ( 648,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22Здравствуйте. Можете помочь разобраться, опыт проектирования дымоудаления небольшой, столкнулась с такой проблемой. Есть планировка этажа, необходимо выполнить дымоудаление из коридора. Коридор имеет кольцевую конфигурацию (причем общая длина коридора более 60м). Предложила заказчику разделить коридор на 2 ( верхняя часть - прямой коридор(около 40м), и нижняя- угловой(60м). Исходя из этого поставила в верхнем коридоре 1 клапан дымоудаления, в нижнем 2. Возможен ли такой выход из ситуации? Или необходимо дымоприемные устройства ставить через каждые 20м, несмотря на изменение конфигурации?
|
|
|
|
|
23.1.2020, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Т.е. будет два коридора, между которыми д.б. пегородка с нормируемой огнестойкостью согласно п. 4.3.3 СП 1. А каждый из коридоров должен соответствовать требованиям к путям эвакуации ст. 89 № 123-ФЗ. ОВ-шник не принимает решений по огнестойкости ограждающих конструкций и соответствию путей эвакуации нормам - это ответственность специалиста АР/ПБ. После нормативной установки перегородки рассматриваете каждый коридор (его конфигурацию) в отдельности. Т.е. по нормам у Вас не д.б и не будет кольцевого коридорв при такой планировке.
|
|
|
|
|
24.1.2020, 8:57
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.11.2017
Пользователь №: 332070
|
Спасибо, все поняла.
|
|
|
|
|
|