> Станция водоподготовки (конденсат), Проблема с конденсатом
Wademir
сообщение 20.7.2017, 7:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 233537



Здравствуйте!
Имеется задание по части ОВ - разработать систему вентиляции и отопления на станции водоподготовки подземных вод:
Открытых водных поверхностей нет.
Баки хранения воды без теплоизоляции.


Требуется режим:
Температура в хол. период +5
Влажность 65-70%
Кратность воздухообмена по расчету на тепло-влаговыделение.

Главный и интересующий меня вопрос:
Необходимо предотвратить конденсат на поверхностях трубопроводов и емкостей Никак не соображу как избавиться от конденсата. Прошу помощи специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 20.7.2017, 7:40
Сообщение #2


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Термоизоляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.7.2017, 8:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wademir @ 20.7.2017, 7:01) *
Необходимо предотвратить конденсат на поверхностях трубопроводов и емкостей Никак не соображу как избавиться от конденсата. Прошу помощи специалистов.

А Вы уверены, что он будет? По i-d диаграмме смотрели?
Кроме того, зимой без открытых поверхностей воды такой влажности вообще (без аварии на трубопроводах) никогда не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.7.2017, 10:23
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Почему? При +5 - возможно. Вот только точка росы будет недостижимой для такого влагосодержания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.7.2017, 10:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 20.7.2017, 10:23) *
Почему? При +5 - возможно. Вот только точка росы будет недостижимой для такого влагосодержания.

Так мы обсуждаем конкретные условия/вопросы ТС ? или точку росы при т-ре +5 град. и влажности 95...100% ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.7.2017, 10:54
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
Температура в хол. период +5
Влажность 65-70%

Вот это.
Влагосодержание 0,8 г/кг, точка росы 0 по Цельсию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.7.2017, 11:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 20.7.2017, 10:54) *
Вот это.

Так при этом по-Вашему же
Цитата(Skaramush @ 20.7.2017, 10:23) *
... точка росы будет недостижимой для такого влагосодержания.

Как я понимаю, ТС получил Задание на ОВ (вероятно, ОВ-шник) и задаёт свой вопрос не в Песочнице. Вот я и предлагаю ему удочку i-d диаграмму, а не ответ, который умеем находить и я и Вы. rolleyes.gif
А Вы, извините, конечно, предпочитаете, почему-то плодить бездельников и неучей на поле проектирования ОВ. thumbdown.gif

Сообщение отредактировал ИОВ - 20.7.2017, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.7.2017, 11:10
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это да.
Классика и во время ещё моей учёбы, и сейчас - игнорирование слова "относительная" при выражении влажности в %.

Не всегда отсыл к расчёту или диаграмме приводит к нужному результату. Срабатывает и "а как это получили??". cool.gif

И неучей плодим увы, не мы на форуме. Даже не столько ВУЗы. Скорее - школа + родители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.7.2017, 11:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 20.7.2017, 11:10) *
Не всегда отсыл к расчёту или диаграмме приводит к нужному результату. Срабатывает и "а как это получили??". cool.gif

И неучей плодим увы, не мы на форуме. Даже не столько ВУЗы. Скорее - школа + родители.

А Вы решили внести в это свою лепту? Мне до сих пор казалось, что задачи Форума в другом!
Если Вы заметили, это Вы, а не я, провоцируете вопрос "а как это получили??" и порождаете иждивенчество и отсутствие желания к профессиональному росту и самосовершенствованию, указывая конкретные параметры!
А я отсылаю к необходимости получить определённые результаты самому ТС с указанием места, где надо искать! Почувствуйте разницу в подходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.7.2017, 11:38
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Возможно.
У каждого опыт работы с людьми, возможно мне везло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 26.7.2017, 10:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



А какая температура на поверхности этих трубопроводов и ёмкостей? Или в них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения