обратный клапан на канализацию |
|
|
|
25.10.2007, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777
|
Какой клапан взять на выпуске? обычный как на водопровод или нужен специальный какой-нить для канальи?
|
|
|
|
|
25.10.2007, 11:28
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
ставьте как на водопровод и каждые 15 минут промывайте его.
|
|
|
|
|
25.10.2007, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777
|
экспертиза потребовала дополнительно к электрозадвижке на выпуске санузла в подвале еще и клапан поставить. А бывают специальные на каналью клапана или нет (может лучше HL взять)? если клапан будет межфланцевый, его можно сразу к фланцу задвижки прижать или между ними нужно патрубок сделать?
|
|
|
|
|
25.10.2007, 11:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
а канализация бывает на фланцах? У HL есть межфланцевые????!!! Ну найдете - ставьте. А задвижка там на кой хрен?
|
|
|
|
|
25.10.2007, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777
|
Нет канализация не на фланцах и у HL нету межфланцевых. Цитата А задвижка там на кой хрен? Цитата экспертиза потребовала дополнительно к электрозадвижке на выпуске санузла в подвале еще и клапан поставить. кто какие обратные клапана на выпуске ставит???
|
|
|
|
|
25.10.2007, 11:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Откройте каталог HL то, их там 3-4 вида всего.
|
|
|
|
|
25.10.2007, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777
|
дык открыл там на 100 мм то и нету ваще. Возьму наверно обычный водопроводный да и все
|
|
|
|
|
25.10.2007, 12:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
ага, обычный обратный клапан ну что ж, удачи!
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
25.10.2007, 12:14
|
Guest Forum
|
Ой, Михаил.. сами запутали человека... как нехорошо ставьте HL. водопроводный низзя, Михаил просто ласково издеваецца
|
|
|
|
|
25.10.2007, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Fireman @ 25.10.2007, 13:02) [snapback]180886[/snapback] дык открыл там на 100 мм то и нету ваще. Возьму наверно обычный водопроводный да и все Зачем так горячиться? Водопроводный должен стоять на водопроводе. Экспертиза если потребовала, значит должна знать две вещи: 1) на основании какого норматива она это хочет? 2) какой обратный клапан экспертиза имеет ввиду? Пусть посоветует тот клапан, который эту экспертизу устроит. Цитата кто какие обратные клапана на выпуске ставит??? Не ставлю.
|
|
|
|
|
25.10.2007, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777
|
Михаил 1, бесишь ;:;?№%:
|
|
|
|
|
25.10.2007, 12:17
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(Awarija @ 25.10.2007, 15:14) [snapback]180895[/snapback] Ой, Михаил.. сами запутали человека... как нехорошо Просто хотел чтобы человек сам посмотрел каталог и почитал область применения клапана. А то получается, как кто-то недавно сказал "поднимите мне веки". клапанов на 100 навалом. В каждом объекте стоят.
|
|
|
|
|
25.10.2007, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777
|
скиньте ктонить ссылочку а? нашел только, что делают их ostendorf и ALPHACAN, а кроме цен ничего про них не могу найти
|
|
|
|
|
25.10.2007, 13:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
|
|
|
|
Гость_qwer_*
|
25.10.2007, 13:31
|
Guest Forum
|
вы,наверное,попадаете под п.17.27 СНиПа2.04.01-85*,ставте затвор с электроприводом(у HL как раз такие есть)
|
|
|
|
|
25.10.2007, 14:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
|
|
|
|
|
26.10.2007, 10:24
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.5.2007
Пользователь №: 8908
|
А если использовать клапан KESSEL Ду=110?
|
|
|
|
|
26.10.2007, 11:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Попробуйте. У нас водоканал просит только HL.
|
|
|
|
|
26.10.2007, 13:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Зажрастый у вас водоканал))) Цитата(Fireman @ 25.10.2007, 12:36) [snapback]180869[/snapback] экспертиза потребовала дополнительно к электрозадвижке на выпуске санузла в подвале еще и клапан поставить. А бывают специальные на каналью клапана или нет (может лучше HL взять)? если клапан будет межфланцевый, его можно сразу к фланцу задвижки прижать или между ними нужно патрубок сделать? Дык вы наверное задвижку без датчиков уровня поставили... Поэтому и требуют ещё и обратный)))
|
|
|
|
|
29.10.2007, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777
|
Да нет в стадии П было синим по желтому: электрозадвижка. Эх, не надо было соглашаться на клапан.
|
|
|
|
|
29.11.2007, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346
|
В продолжение темы... В коттедже в подвале установлены раковина, душевой поддон,два трапа и унитаз. Хотела установить на общую отводную трубу клапан диаметром 110 мм. Но таковые нашла только для безфекальной воды. Получается, что устанавливать надо задвижку? механическую не хочется. Цитата у HL клапана только на 50 и 75. Может я что-то не понимаю???
|
|
|
|
|
29.11.2007, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
|
Цитата(Vici @ 29.11.2007, 14:28) [snapback]196339[/snapback] у HL клапана только на 50 и 75. Может я что-то не понимаю??? , стриничку, на которую по ссылке попадаете вниз прокрутите... рыжие такие фиговины нарисованы - так вот вам их как раз надо...
|
|
|
|
|
29.11.2007, 14:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
киньте ссылку, куда вы смотрите. Я наоборот на 50 и на 75 не вижу
|
|
|
|
|
29.11.2007, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
|
Цитата(Михаил I @ 29.11.2007, 14:35) [snapback]196350[/snapback] киньте ссылку, куда вы смотрите. Я наоборот на 50 и на 75 не вижу а на 50 и 75 там предохранительные затворы, светленькие такие, мерзкого оттенка какого-то...
|
|
|
|
|
29.11.2007, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346
|
предохранительные затворы серенькие HL 4, диаметр 50 и 75. Рыжие - это механические затворы. Смысл, как я понимаю, немного другой и он действительно на 110 мм. Только если клапан работает автоматически (при обратном токе воды шар всплывает и прижимается к тонкой резиновой мембране), то "рыжие такие фиговины" работают механически. Вижу, что в подвале вода появляются, бегу их ручками закрывать. А чтобы автоматически закрывалось??? - только задвижка с электроприводом???? такого клапана нет??? (с воздушным шариком внутри)??? Посмотрела другие производители - там есть наподобие HL 4 (серенькие) на диаметр 100 мм , но только для безфекальной воды
|
|
|
|
|
29.11.2007, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
|
Цитата(Vici @ 29.11.2007, 15:03) [snapback]196376[/snapback] "рыжие такие фиговины" работают механически еще ниже мотаем страницу и видим: 2-х камерный канализационный затвор с электроприводом, с возможностью фиксации второй заслонки в закрытом положении, с 2-мя монтажными лючками, с входом для подключения компьютера и присоединительными выходами под трубы ПП, ПВХ (DN 110) ect.
|
|
|
|
|
29.11.2007, 15:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
не задвижка, а клапан с эл. приводом...смотрите ниже - весь в проводах такой. Остальные механические. Шариковые ваши как работать то будут? Их только на одну раковину ставить.
|
|
|
|
|
3.12.2007, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 13379
|
Канализационные клапаны относятся к местной защите отдельного прибора или группы приборов (в рекомендациях один клапан Ду50 можно ставить на 3 прибора, на унитаз только один, есть такой-HL703 Ду110. Канализационные затворы относятся к общей системе защиты и ставятся на общий выпуск. Механическими они называются не потому, что вручную закрываются, а потому что работают самостоятельно в зависимости от наличия стоков. Нормальный режим-закрыта заслонка, поступили стоки-заслонка отклоняется-слив стоков, по окончании слива под действием силы тяжести засл. стремится вернуться в исходное положение и закрывается. Вот она и механическая заслонка. Другое дело, что создано несколько степеней защиты, как то: 2-е заслонки в одном клапане, автоматика и т.д. Тем более, что в автоматических в отличии от механических заслонка открыта всегда. Если клапан будет-зачем задвижка, не знаю. Просто надо брать марку с дополнительным ручным затвором и тогда отстаивать в ВОДОКАНАЛЕ своё решение.
|
|
|
|
|
3.12.2007, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(OLGUCHA @ 3.12.2007, 16:38) [snapback]197747[/snapback] Если клапан будет-зачем задвижка, не знаю. Просто надо брать марку с дополнительным ручным затвором и тогда отстаивать в ВОДОКАНАЛЕ своё решение. Вы хотите сказать, что механический клапан HL полностью заменяет эл. задвижку? И что от этого механического клапана автоматически подается аварийный сигнал? И что она точно закроется под силой тяжести, если будет подпор в сети? А зачем отстаивать в Водоканале такое решение? Это надо заказчику доказывать, что у него все будет хорошо
|
|
|
|
|
4.12.2007, 7:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(OlgaO @ 3.12.2007, 18:48) [snapback]197753[/snapback] Вы хотите сказать, что механический клапан HL полностью заменяет эл. задвижку? Еще как заменяет. Даже оговорено снипом когда.
|
|
|
|