> Ограничения диаметров трубы по потерям давления
Александр_Кузнец...
сообщение 18.8.2021, 14:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу подсказать с высоты вашего опыта по очередном элементарному вопросу.

Недавно услышал от коллег, при проектировании трубопроводов теплоснабжения, а именно внутренних систем, существует некое ограничение по предельным потерям давления. Что, якобы, линейные потери давления не должны превышать 80-300 Па/м (от разных людей слышал разные цифры).

Посмотрел нормативку - нигде подобного не нашел. Видел ограничения по потерям для конденсатопроводов, но это не то. Видел ограничения скорости для отопления, но это тоже не то. Здесь говориться именно о портерях давления. Все что я встречал, это рекомендуемые скорости или потери в различных справочниках, но это все же не нормативка.

По моему мнению, нам нужно обеспечить такие потери давления для всей системы, чтобы хватило гарантированного перепада давления или напора насоса, либо при подборе он получился адекватный. А уж какие потери там будут по участкам, это дело десятое (естественно, при учете требования по шуму). Может быть нам нужно погасить избыток давления, так зачем нам лишний раз завышать диаметры, чтобы потом погасить избыток давления на той же шайбе.

Не подскажете, существует ли все же подобное нормативное требование и обязательно ли оно к исполнению?

Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 18.8.2021, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 18.8.2021, 15:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Все таки нашел ответ на свой вопрос в старой теме, но может быть, здесь еще возможно что-либо сказать.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33157
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.8.2021, 15:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



да вроде это с импортных норм пошло, для нас паскали несколько не свойственны. нам или метры или килограммы подавай.

"Может быть нам нужно погасить избыток давления, так зачем нам лишний раз завышать диаметры, чтобы потом погасить избыток давления на той же шайбе."
вот тут надо быть аккуратнее, так как небольшое увеличение расхода сверх расчетного уведет систему в просадку напора, особенно когда длины большие. да и все таки мы уже богато живем, деньги не считаем, лучше регуляторы ставить, да и в советские времена статикой регулировать динамический расход дело неблагодарное было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 18.8.2021, 15:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



В справочниках производителей труб (пластик) есть данные по ограничению скорости, причем не только в целях недопущения шума. В тех же справочниках есть таблицы гидравлических сопротивлений, где указаны скорости и потери давления для этих скоростей. Соответственно потери давления при предельных скоростях и будут предельными потерями давления, за которые выходить нежелательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biy
сообщение 18.8.2021, 16:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 21.5.2016
Из: Тернополь
Пользователь №: 297671



Цитата(lovial @ 18.8.2021, 15:57) *
В справочниках производителей труб (пластик) есть данные по ограничению скорости, причем не только в целях недопущения шума. В тех же справочниках есть таблицы гидравлических сопротивлений, где указаны скорости и потери давления для этих скоростей. Соответственно потери давления при предельных скоростях и будут предельными потерями давления, за которые выходить нежелательно.


А можно название справочника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 18.8.2021, 16:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1226
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Можно посмотреть здесь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Aquatherm_proekt_2012.pdf ( 2,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biy
сообщение 18.8.2021, 16:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 21.5.2016
Из: Тернополь
Пользователь №: 297671



Цитата(svoroponov @ 18.8.2021, 16:41) *
Можно посмотреть здесь


Спасибо


Цитата(svoroponov @ 18.8.2021, 16:41) *
Можно посмотреть здесь



А для металлических труб есть такие данные - справочник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.8.2021, 16:53
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Александр_Кузнецов @ 18.8.2021, 14:49) *
зачем нам лишний раз завышать диаметры


Татьяна Удальцова на этом форуме в 2015 году написАла про "несколько формул, выведенных профессором Э.Х. Одельским для предварительного расчёта оптимальных диаметров различных участков систем": Подбор диаметров трубопроводов

А ShaggyDoc к этому добавлял такие слова: "правильные пацаны вообще никакими скоростями не задаются, а просто делают в жилых домах все стояки постоянного диаметра и все магистрали постоянного диаметра" ( forum.dwg.ru).

Конечно же, это всё не ограничения, так любимые проектировщиками. wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 18.8.2021, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biy
сообщение 18.8.2021, 17:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 21.5.2016
Из: Тернополь
Пользователь №: 297671



Цитата(tiptop @ 18.8.2021, 16:53) *
Татьяна Удальцова на этом форуме в 2015 году написАла про "несколько формул, выведенных профессором Э.Х. Одельским для предварительного расчёта оптимальных диаметров различных участков систем": Подбор диаметров трубопроводов

А ShaggyDoc к этому добавлял такие слова: "правильные пацаны вообще никакими скоростями не задаются, а просто делают в жилых домах все стояки постоянного диаметра и все магистрали постоянного диаметра" ( forum.dwg.ru).

Конечно же, это всё не ограничения, так любимые проектировщиками. wink.gif



rolleyes.gif спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения