> Подбор регулирующего клапана!, на примере клапана VB2 фирмы данфосс
Polyarnik
сообщение 10.10.2008, 19:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Уважаемые специалисты, поделитесь пожауйста опыом с начинающим проектировщиком.
Задача такая: нужно подобрать регулирующий клапан VB2 для системы отопления. Для расчета его требуемой пропускной способности Kv мне необходим перепад давлений на клапане Pкл. На работе мне говорят не задумываясь брать его равным 0.5бар, но я в упор не понимаю, откуда взялась эта цифра и почему именно 0.5..? Соответсвенно не уверен в правельности решения...
Кто-нибудь может объяснить этот момент..?
заранее, СПАСИБО..!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.10.2008, 19:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Перепад давления на клапане принимается по рекомендации изготовителя. Принимая перепад на клапане задаем угол наклона характеристики линейного регулирования. Чем меньше перепад тем более пологая характеристика. Для Данфосс рекомендуемый перепад 0,5 - 1 бар. Но клапана могут работать и на большем перепаде. Тогда их нужно проверить на кавитацию, если клапан стоит на подающей, а не на обратке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 10.10.2008, 20:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А я видел у данфоса цифирю 0,3 бар. А если перепад всего 5 метров? Все же надо отталкиваться от потерь в системе отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 10.10.2008, 21:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Цитата(jota @ 10.10.2008, 20:57) [snapback]301534[/snapback]
Для Данфосс рекомендуемый перепад 0,5 - 1 бар.


Спасибо, понял..! то есть я могу брать перепад скажем 0.7 и исходя из этого считать пропускную способность..? А что может случиться, если я возьму слишком низкий или слишком высокий перепад..? Ну предположим 0.3 или 1.4..?

Для Shadow
Цитата(shadow @ 10.10.2008, 21:35) [snapback]301542[/snapback]
Все же надо отталкиваться от потерь в системе отопления.


Могли бы пояснить..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.10.2008, 22:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Данфосс рекомендует принимать не менее половины потерь давления регулируемого участка. Почитайте это пособие у Данфоса "Применение средств Данфосс в тепловых пунктах систем центрального теплоснабжения зданий".

Сообщение отредактировал А.В. - 10.10.2008, 22:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.10.2008, 22:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(shadow @ 10.10.2008, 20:35) [snapback]301542[/snapback]
А я видел у данфоса цифирю 0,3 бар. А если перепад всего 5 метров? Все же надо отталкиваться от потерь в системе отопления.

Я думаю, там есть ещё циркуляционный насос который и будет преодолевать сопротивление системы отопления. А клапан дозирует количество первичной воды по требуемой температуре. Это при зависимом подключении.

Цитата(А.В. @ 10.10.2008, 22:16) [snapback]301562[/snapback]
Данфосс рекомендует принимать не менее половины потерь давления регулируемого участка. Почитайте это пособие у Данфоса "Применение средств Данфосс в тепловых пунктах систем центрального теплоснабжения зданий".

Я не знаю что написал Пырков, я изучал рекомендации Данфосс и T&A ещё в оригинале. Если Вы имеете ввиду приоритет регулирующего клапана - верно при одном источнике напора в системе отопления. В независимом присоединении потеря давления в теплообменнике не должна превышать 20 кПа (0,2 бар). По вашей теории, или как Вы говорите, Пыркова, перепад на клапане тогда должен быть 10 кПа = 0,1 бар. Посчитайте DN и Kvs такого клапана.
При зависимом подключении это правило приоритета тоже не действует, потому что налицо 2 источника напора 1. Тепловые сети; 2. Циркуляционный насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 10.10.2008, 23:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Для Jota

Цитата(jota @ 10.10.2008, 23:37) [snapback]301570[/snapback]
В независимом присоединении потеря давления в теплообменнике не должна превышать 20 кПа (0,2 бар). По вашей теории, или как Вы говорите, Пыркова, перепад на клапане тогда должен быть 10 кПа = 0,1 бар.

То есть потеря давления на теплообменнике - это и есть перепад давления на регулируемом участке для клапана..? Я все правильно понимаю..? Вы простите за тупые вопросы - молодой еще, пытаюсь по нормальному разобраться.

И вот еще, в одном из проектов тепловых пунктов увидел такой расчет:
Из перепада давления между прямой и обраткой вычитали потери давления системы и теплообменника. И по этому дельта Р считали пропускную способность клапана.
Кто-нибудь может откомментировать..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 0:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы невнимательно читали мои ответы: приоритет 05 это для балансировки отдельных частей системы отопления. Для регулирования теплообменника другие правила.
Чужие расчёты с Ваших слов не комментирую. Может и там невнимательно читали......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 11.10.2008, 9:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А где взять ориганал ТА и Данфосс с которого такие рекомендации вытекают. На русском действительно нарисована схема СО с клапаном и потери клапана должны быть не менее 50% от перепада клапана и системы.

Кстати на ESBE есть рекомендации нормальные, правда на англицком. опять про минимум половину потерь а в некоторых схемах еще больше.
http://infoweb.esbe.se/files/52230/Katalog..._99500300_B.pdf

Кстати вопрос еще про поворотные клапаны возникает. Как там по перепаду давления. В рекомендациях есть предельно допустимый перепад на клапане, но это не привязано никак к характеристикам регулируемой системы. при перепаде в системе 0,2 МПа, можно ли вставить клапан с перепадом 0,03 МПа. Практика показывает что все работает и тихо, но что говорит теория.

Сообщение отредактировал К.Д. - 11.10.2008, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 10:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Оригиналы на сайтах компаний на англ. языке.
Но я уверен, что и на русском тоже самое, просто не так понято. Приоритет 0,5 для регулирования и балансировки СО - Вы опять не внимательно читаете то, что я писал ранее - это уже Ваши проблемы.
Смесительные клапаны - это не регулировочные, а для смешивания. На них правило балансового приоритета не распространяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.10.2008, 11:55
Сообщение #11


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Йота а можно про смесительные клапана поподробнее. Я как то делал расчет, там конечно неустановившийся процесс. Но в небольшом промежутке времени можно считать установившемся. Имеется три кольца - большой и малый круг как в автомобиле. Задача работа клапанов с нормальными перепадами давления для того чтоб по возможности не менялся расход в контуре потребителя - остальное решается в котельной или еще где-то. Это я пока о схеме с двухходовыми клапанами. В контуре источника теплоснабжения может быть насос а может и не быть (это грубое описание расчетной модели) . И все равно приходим к тому что для эфективного регулирования действует правило балансового приоритета. Трехходовой клапан это только конструктивное усовершенствование. Расчетная схема остается прежней.
Йота , я тоже принципиально против сотворения идолов, но на основы пока замахиваться не решаюсь. Может и Вы воздержитесь. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 13:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Всё! Последний раз в сезоне. Меня уже old patriot раньше достал со своей теорией, а теперь Сантехник угрожает - не замахиваться на святое.
Между регулировкой 2ходовым и 3ходовым есть разница существенная. См. прилагаемые рисунки.

2х -ходовой пропускает через себя столько первичного теплоносителя, сколько нужно для поддержания температуры. При этом, пропуск складывается с дебетом насоса и общее количество воды циркулирующее через нагрузку меняется в зависимости от температуры. 2х-ходовой клапан должен иметь достаточное сопротивление, чтобы влиять на регулировку. Как правило, такие клапана расчитываются на падение давления на них 50-150 кПа. При этом, если температура подачи высокая (130-150*С) на клапане может быть кавитация, поэтому его надо проверять на кавитацию. 2х ходовые клапаны применяются там, где есть большой перепад давлений между подачей и обраткой (не менее 100 кПа)

3х -ходовой - смеситель постоянного расхода. Температура регулируется изменением пропорции подающей и обратной воды на смешивании. Общее количество воды циркулирующее через нагрузку постоянное. Смесители имеют малое сопротивление и падение давления на них не должно превышать 10 кПа. Лучшие условия для работы смесителя, когда напор подающей магистрали равен или подобен напору создаваемому насосом внутреннего контура.
Такие клапана обычно ротационные (поворотные)

Есть ещё 3х -ходовые регулирующие клапана - это не смесители. Характеристика таких клапанов похожа на 2-ходовые, т.е. они достаточно большого сопротивления. Схема с такими клапанами работает тоже на постоянном расходе через нагрузку и может работать на больших перепадах давления, но требуют проверку на кавитацию при высоких температурах и давлениях.
Всё! На этом заканчиваю и в дискуссии вступать не собираюсь.

Сообщение отредактировал jota - 11.10.2008, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 11.10.2008, 14:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Так я и не спорю про то что нарисована система отопления. 0,5 это минимум, больше перепад никто и не запрещает делать. т.е. в приведенном примере с теплообменником это конечно не должно быть догмой.
Все таки хотелось бы глянуть на внятные рекомендации по их применению. Кстати 10 кПа чего то мало. Honeywell дает до 70 кПА перепад, ESBE на большие клапана до 30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 14:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



С кПа я не гарантирую точности, я привёл порядок размерности....к тому же всегда надо основываться на рекомендациях изготовителя - никогда не ошибётесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.10.2008, 14:51
Сообщение #15


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Йота когда я Вам угрожал, да пусть язык у меня отсохнет если так. ))) И очень ценю то что Вы отвечаете на вопросы. На счет трехходовых - я их вообще подбирать не умею, иначе как по перепаду давлений - делала прога и потери были порядка 10 кПа - опять Ваша правда. Вот если бы ссылочку какую на методику подбора смесителей. Если не трудно конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 11.10.2008, 14:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(jota @ 11.10.2008, 14:25) [snapback]301655[/snapback]
Всё! Последний раз в сезоне. Меня уже old patriot раньше достал со своей теорией, а теперь ...



Трепещите, jota! Я достану Вас и здесь! biggrin.gif

Кстати, при верном расчёте и подборе приведённые случаи на картинках с точки зрения постоянства расхода практически идентичны... bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.10.2008, 14:55
Сообщение #17


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



как то я не совсем согласен с рисунком на два поста выше....
до клапана расход 1, после клапана расход 1+2... а на насосе почему то уже расход 2...
вероятно, где то в пути теряется расход 1...
разве расход через насос не является величиной постоянной для обойх схем?
если насос на перемычке, то тогда раход переменный... но на подаче и на обратке...
или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 15:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



ssn не придирайтесь к наскоро набросанным рисункам....
Через насос и нагрузку идёт одинаковый поток.
В первом варианте поток через насос переменный - по логике сложения потоков от разных источников при последовательном подключении.
Во втором - смешение при постоянном потоке через насос и нагрузку. Меняется только пропорция.

Цитата(Сантехник @ 11.10.2008, 14:51) [snapback]301667[/snapback]
Вот если бы ссылочку какую на методику подбора смесителей. Если не трудно конечно.

Сейчас уезжаю, вечером ещё посмотрю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.10.2008, 16:32
Сообщение #19


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да я не придираюсь....
просто логика...

как мне думается, сколько теполносителя попало в кольцо с насосом через подачу, столько же ушло в теплосети через обратку, сохраняя расход во внутреннем кольце на постоянном уровне...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 17:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ssn @ 11.10.2008, 16:32) [snapback]301680[/snapback]
как мне думается, сколько теполносителя попало в кольцо с насосом через подачу, столько же ушло в теплосети через обратку, сохраняя расход во внутреннем кольце на постоянном уровне...

С 3х-ходовым так и есть: контур Т1-Т2 и внутренний регулируются пропорционально - 3х-ходовой просто больше не пропустит при правильно подобранном Квс.
С 2х-ходовым и перемычкой Т1-Т2 с обратным клапаном получаются 2 независимых друг от друга циркуляционных контура:
1 контур Т1 - 2х клапан - нагрузка - насос - Т2
2 контур насос - обратный клапан-нагрузка-насос
На насосе и нагрузке эти 2 контура накладываются друг на друга и расход складывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 11.10.2008, 18:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



для Jota
Так все же, объясню проблему подробнее. У меня отопление сделано по независимой схеме, вентиляция - по зависимой.
Ниже прилагаю часть принципиальной схемы и расчет-образец, который мне дали (расчет из проекта другого ИТП). Подскажите, правилен ли он и могу ли я рассчитывать также..?
И как в этом случае рассчитать клапан на системе вентиляции..? Какой брать перепад давлений и почему. Объясните пожалуйста.

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 20:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не очень имею время на проверку формул, мне кажется здесь ошибки. При таком перепаде на клапане Ду должен быть меньше.
Кроме этого принят график теплосетей 150/80. Мне кажется есть 150/70, а 80*С обратку никто держать не разрешит. Значит уже ошибка по количеству воды. Ещё, в сетях скорее всего срезка на 130*С. Поэтому, я бы клапаны считал бы на график 130/70*С
Вам советую проверить клапан по он лайн программе
http://vsp.danfoss.com/(tb4qv1qglpn1cc450o...x?LanguageID=41

А в дальнейшем выйдите на сайт
http://www.lpmgroup.com/mitoitusohjelma/en...index.cfm?ID=40
Скачайте программу расчёта ИТП зарегистрируйте её и получите ключ. Месяц программа работает без ключа. В программе есть выбор интерфейса на русском

и ещё цепляю программу в Exel кто-то на форуме смастерил. Я не проверял...

Для подбора клапана на вентиляцию - тот же порядок.
Я иногда пользуюсь программой Valvedim
http://hnc.ru/man/?get=files/Valvedim/

Сообщение отредактировал jota - 11.10.2008, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 11.10.2008, 20:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Jota
СПАСИБО Вам огромное...!

Если будет время, посмотрите пожалуйста формулы - меня очень интересует правильность расчета ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ на клапане...

Сообщение отредактировал Polyarnik - 11.10.2008, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 12.10.2008, 7:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Polyarnik, в общем расчеты правильные, только вы точно берете клапан VB2? Для диатера 50 Kvs=40 м3/ч. Для вашего расхода 9,86 м3/ч подойдет клапан VB2 диаметром 25 Kvs=10 м3/ч и потери на клапане будут 100 кПа, остальные 40 кПа должны срезатся регулятором перепада давления, если Kvs брать с запасом 1,2 тогда диаметр 32 и регулятор давления должен срезать больше. Это если правильно расчитан расход через теплообменник и в действительности график теплосетей не будет другим как указывал здесь Хота.
Относительно минимального перепада в 50 кПа это годится если имеется располагаемый перепад как минимум около 100 кПа. В реальности например я имею такой случай в тех условиях указан перепад 9 м в реальности существует не более 5м, СО независимая и когда я консультировался с Данфосс на предмет установки насоса в перичном сразу, они мне посоветовали принять потери на клапане в 20 кПа и не устанавливать насос, как я понимаю в этом случае регулировка будет с некоторой погрешностью которую если она возникнет возможно устранить настройками регулятора. Надеюсь через пару недель запущу ИТП и все будет ясно (причем их два одинаковых).
Еще одно наблюдение в каталогах Данфосс в примере выбора регулятора AVP перепад на регулирующем клапане принимается 20 кПа и в примере выбора регулирующего клапана VM2 или VB2 перепад давления на клапане принимается 0,15 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 12.10.2008, 9:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(jota @ 11.10.2008, 21:17) [snapback]301699[/snapback]
и ещё цепляю программу в Exel кто-то на форуме смастерил. Я не проверял...

Не помните тему часом?
дело в том, что выложеный вами файл отредактирован-удалены формулы.
Орининального файла случайно не завалялось?
Конечно все можно закалотить заново, но все же посмотрите, если не трудно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2008, 10:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не помню кто и когда выкладывал. Но на форуме в разделе Exel for HVAC есть проги сделанные или скомпилированные:
Вот наткнулся в последнем посте (Сфинкс) темы: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7460

К Polyarnik - формулы правильные. Разберитесь с графиком температур и с перепадом давления. Начинать надо с оценки располагаемого давления на вводе, после этого принять перепад в цепочке клапан-ТО, с учётом расчётного сопротивления ТО и определяете какой перепад будет на клапане. Под этот перепад и расход подбираете клапан. Остаток перепада давления (т.е. разница между вводом и рачитанной уже цепочкой, за вычетом потерь давления в фильтрах, теплосчётчиках и т.д.) - надо задавить регулятором перепада давления. Имеете расход, требуемый перепад - подбираете регулятор перепада. Регулятор имеет линейную характеристику, поэтому выбираете диаметр и Квс в середине поля регулирования.
Расчёт можно провенрить по он лайн программе на сайте Данфосс - выше давал линк.
Учитывая все ранее описанные замечания по перепаду и температуре, можно заключить, что расчёт выполнен по ошибочным исходным данным, но клапан притянут из другого места и похоже, что такой и получится если выполните расчёты по точным исходным данным. Я лично арифметикой за Вас заниматься не буду.

Сообщение отредактировал jota - 12.10.2008, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.10.2008, 15:10
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 12.10.2008, 11:43) [snapback]301756[/snapback]
Не помню кто и когда выкладывал. Но на форуме в разделе Exel for HVAC есть проги сделанные или скомпилированные:
Вот наткнулся в последнем посте (Сфинкс) темы: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7460

К Polyarnik - формулы правильные. Разберитесь с графиком температур и с перепадом давления. Начинать надо с оценки располагаемого давления на вводе,

Вот тут есть некая загвоздка.
То что написано в ТУ-это расчетные значения.А реалии могут быть другими и существенно.Срезку перепада не шайбой организовывайте, хотя и порой значения такие что и регулятор перепада погасить не может.

А потери на калорифере таки не забудте проверить на минимальную скорость,что б потом голову не ломать себе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sfchgu
сообщение 5.11.2008, 11:05
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.5.2007
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603



А нам экспертиза вот такое прислала: В целях обеспечения безопасной работы системы отопления рекомендуем регулятор перепада давления AVP Ø20 (поз.22) и клапан регуляторный седельный VF2 Ø20 (поз.23) с редукторным электроприводом AMV16 (поз.24) с обратного трубопровода установить на подающий трубопровод, так как в случае выхода из строя поз.22 и 23 давление в обратном трубопроводе будет равно давлению в подающем трубопроводе. (Р1=Р2)
Вот думаю чем ответит!
С одной стороны на обратном трубопроводе более благоприятные условия для работы , т.к. температура меньше. А вот в случае поломки, неужели может разорвать систему отопления?

Сообщение отредактировал sfchgu - 5.11.2008, 11:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  узел.dwg ( 95,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 857
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donce99
сообщение 2.2.2010, 17:39
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 6480



такая ситуасия. В ИТП температурный график 130-70. В ИТП непосредство подключаетца калориферы и отопителная система через ТО. Давление в воде 9бар и 3бар. сопротивление калориферной системы 1,6 бар. Подбираю регулятор перепада с настройкой 1,6 бар. Для подбора 2х -ходового клапана для отопопителной системы задаюсь перепад 0,7бар. (0,3 бар сопротивление в ТО) куда будеть детца 0,6 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomsun
сообщение 3.2.2010, 13:09
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35752



Обычно задаются на 2-х ходовом перепадом 100кПа или 1бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >