Доброго времени суток уважаемые специалисты!
В вопросах вентиляции абсолютный дилетант в связи с этим требуется помощь истину ведающих!
Произведена реконструкция здания банного комплекса рожденного в далекие 60-е г. состоящего из помещений бассейна , комнаты отдыха, душевых, раздевалки ,парной....
- заболевания здания: коррозия арматуры в бетонном сборном перекрытии до недопустимого состояния к дальнейшей эксплуатации
- симптомы: образование конденсата , высокая влажность в помещении и тд.
существующая вытяжная вентиляция не обеспечивала достаточного обмена воздуха ни для людей ни для здания. Принято решение о замене вентиляции в целом.
Исходя из экономической составляющей был выбран путь к самостоятельному проектированию системы вентиляции .... из серии технарь ищи решение....(изначально только бассейна)
исходные данные:
г. Магадан
Помещение бассейна граничит с помещением душевой, и соединяется открытым проемом.
Бассейн - 11700х6000 h=3200мм площадь зеркала воды 32,6 м2 по стене 11700 расположены 5 окон общей площадью 7,2 м2 площадь обходных дорожек 32,3м2
Душевая- 27м2 (7600х3200мм) h=2800мм без окон, 6 душевых смесителей ( в расчете не участвовал)
Из сумбурного расчета по всем страницам интернета сразу получил исходные данные для подбора:
Воздухообмен по влаге 1759 кг/ч = 1461,8 м3
по теплу 896,92 кг/ч
нормативный 960 м3 в час.
общее влагопоступление от помещения бассейна 13,99 г/ч.
Принято: - приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором производительностью притока 2000 м3 /ч
Почитал такую статью и возник ряд сомнений по подбору :
http://hvac-life.ru/ventilyaciya/ventilyac...dome/#more-1484Плюс ко всему дали добро и на установку вентиляции в душевые....
В связи с вышеизложенным:
Правильно ли рассчитал?
Вентиляцию в душевые нужно отдельную или можно завязать в общую?
Требуется ли вентиляция за потолочного пространства?
Оборудование какого типа и каких фирм производителей посоветуете?
Возможно есть подробнейшая методичка с пояснением что и откуда по расчету , ткните пожалуста пальцем.
Спасибо!