Удельники по теплу и газу считаются на кубические метры отапливаемого объема или площади (т.к. высота практически в помещениях одинакова) - Гкал/кв.м, куб.м/кв.м.
Электричество, вода, водоотведение - рассчитываются на человека.
Нормативы всегда идут с запасом и будут превышать реальные лимиты и расходы.
В качестве исходных данных для расчета используются:
– Удельные тепловые характеристики для отопления жилых зданий постройки до 2003 г.: МДК 4.05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и во-де при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммуналь-ного теплоснабжения», утв. 12.08.2003 Госстроем России; принят 22.04.2003 Федеральной энергетической комиссией РФ (ЕЯ-1357/2), 10.04.2003 Департаментом Госэнергонадзора Минэнерго России (32-10-11/540) , для зданий постройки до 2003 г.;
– СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», для зданий постройки после 2003 г.
Может посчитать требуемое тепло на кв.м. и перевести его в расход с учетом теплотворной способности газа?
Методику прикрепляю:
__1___3____________________________.pdf ( 940,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42