Вопрос по подбору конденсатоотводчика. Имеем пар 7 бар перед рег. клапаном теплообменника, расход D, давление пара перед к/о предварительно принимаем 0,95х7 бар= 6,65 бар. Конденсат направляется в расширитель продувки, где Рр=2 бара (клапан на выпаре), потери в конденсатопроводе от к/о до расширителя скажем 1 бар в рабочем режиме. Итого давление Р2 за к/о = 3 бар. Подбираю, скажем, поплавковый к/о с расходом Dx2 (запас), на перепад 3,65 бар, выбираю диаметр седла с макс допустимым перепадом скажем 4 бар. Вопрос надо как-то учитывать что сопротивление конденсатной линии в начальный период времени, когда другие потребители не работают, будет меньше 1 бар, а в расширителе давление меньше 2 бар? Соответственно, надо ли седло подбирать на макс перепад ~5,65-6.65?
|