Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регулятор мощности KS40-108, Подключить датчик давления 4-20ма
triod
сообщение 4.11.2021, 10:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



Прикрепленный файл  KS_40_108.pdf ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Добрый день.Суть проблемы в том что стоял датчик 0-10в ,подсоединён на вход 2 и 3 и питание 24в с KS40.Вместо него нудно поставить 4-20ма.В описании как то не очень написано,перемычку внутри прибора я переставил.В овенах на трм нужен внешний источник питания и резистор (омный )параллельно входу.Я правильно понимаю что задействовать внутренний источник KS40 не получится и нужен внешний питатель.Но вот нужно ставить резистор на вход из инструкции не понятно.Спасибо.

Сообщение отредактировал triod - 4.11.2021, 10:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KS_40_108.pdf ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triod
сообщение 5.11.2021, 22:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



Подал на вход KS40 питание от батарейки с напряжением 1,384в при этом прибор показал давление 5,2bar.Какой вывод сделать из этого пока не сообразил.Ещё никак не получается зайти в пункт "Conl"чтобы выставить новое кодовое слово конфигурации,его просто нет.Может кто откликнется кто работал с этим прибором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triod
сообщение 6.11.2021, 21:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



В общем если перемычка стоит в положении напряжение 0-10в то входное сопротивление 100ком,если переключить в ток (как мне надо) то сопротивление на 2 мегомах даже не меряется.Из этого следует что нужен внешний резистор тока.Поставил что нашёл 220ом ,на котловом манометре 6bar прибор показывает 6,8bar.Думаю нужно поставить 200 ом,завтра поищю .Питание взял с родного источника.Главное работает.Остался вопрос только про меню,нет у меня пункта "Быстрая настройка"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.11.2021, 22:38
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(triod @ 4.11.2021, 10:17) *
Но вот нужно ставить резистор на вход из инструкции не понятно.

В схемах нигде не встречается такой резистор:

Прикрепленный файл  KS40_1_BA_RU.png ( 38,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


Цитата(triod @ 6.11.2021, 21:39) *
сопротивление на 2 мегомах даже не меряется.

На "2 МОм", наверное, даже диод не проверить. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.11.2021, 22:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Что тут странного? Когда-то, видимо, датчик коротнули и шунт испустил волшебный дым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.11.2021, 23:04
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kotlovoy @ 6.11.2021, 22:48) *
шунт испустил волшебный дым.


Прикрепленный файл  дым.jpg ( 12,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triod
сообщение 6.11.2021, 23:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



Прибор стоит 15 лет,после монтажа,датчик 0-10 тоже.Вскрывал прибор ,смотрел ,ничего сгоревшего не нашёл.Не додумался второй вход померить.Завтра замерю.Если вам известно какой шунт должен стоять напишите.Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triod
сообщение 7.11.2021, 9:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



Померил второй токовый вход,на нём тоже не звонится резистор,звонится идентично с первый.Никто оба входа спасить не мог 100 процентов,второй никогда не использовался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derip
сообщение 9.11.2021, 23:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907



Цитата(tiptop @ 6.11.2021, 22:38) *
На "2 МОм", наверное, даже диод не проверить. rolleyes.gif

Так и есть..
Цитата
Когда-то, видимо, датчик коротнули и шунт испустил волшебный дым.

Скорей всего коротнули и так приплыло всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triod
сообщение 21.11.2021, 10:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



В общем разобрался.Никаких сопротивлений сгоревших нет на обоих входах и они не звонятся на входе ,видимо при включении питания подключаются.Никакой выносной резистор действительно не нужен.Всё работает от родного источника питания.Инструкция от KS40-108 не очень понятная ,гораздо полезнее инструкция от KS40-1.Кодовое слово конфигурации можно выставить только если сбросить в заводские настройки.Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.11.2021, 10:40
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(triod @ 21.11.2021, 10:05) *
сбросить в заводские настройки.

Удерживать нажатыми кнопки ВНИЗ, ВВЕРХ и подать электропитание?

Сообщение отредактировал tiptop - 21.11.2021, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triod
сообщение 21.11.2021, 10:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



Цитата(tiptop @ 21.11.2021, 10:40) *
Удерживать нажатыми кнопки ВНИЗ, ВВЕРХ и подать электропитание?
Да так,но я не стал сбрасывать,так всё заработало.Подал ток от лабораторного блока питания через резистор,изменял ток от 4 до 20мА ,давление меняется от 0 до 16bar (датчик на 16bar).Может кто подскажет кодовое слово конфигурации обязательно менять? и по какой причине,что может быть не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.11.2021, 11:22
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(triod @ 4.11.2021, 10:17) *
стоял датчик 0-10в ,подсоединён на вход 2 и 3 и питание 24в с KS40.Вместо него нудно поставить 4-20ма.

Если верхний предел измерений одинаковый, то это одна и та же настройка в "быстром меню".
Такая, например: "В= 2 Дистанционный датчик 50-30-50Ω/ Р30/W, диапазон индикации 0,0…16,0 (бар)"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triod
сообщение 21.11.2021, 11:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



Нет стоял на 40bar ,в обычном меню есть пункт "маштабирование" соответствия сигналу 20ма верхняя граница,там стояло 40 я поставил 16.Это не одно и то же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.11.2021, 12:05
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(triod @ 21.11.2021, 11:46) *
стоял на 40bar ,в обычном меню есть пункт "маштабирование" соответствия сигналу 20ма верхняя граница,там стояло 40 я поставил 16.Это не одно и то же?

По логике, Вам уже не должно требоваться "быстрое меню".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triod
сообщение 21.11.2021, 12:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



Спасибо ,я всё понял.Тему можно считать закрытой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 5:23