Кол-во скачиваний: 1Добрый день.Суть проблемы в том что стоял датчик 0-10в ,подсоединён на вход 2 и 3 и питание 24в с KS40.Вместо него нудно поставить 4-20ма.В описании как то не очень написано,перемычку внутри прибора я переставил.В овенах на трм нужен внешний источник питания и резистор (омный )параллельно входу.Я правильно понимаю что задействовать внутренний источник KS40 не получится и нужен внешний питатель.Но вот нужно ставить резистор на вход из инструкции не понятно.Спасибо.
Сообщение отредактировал triod - 4.11.2021, 10:27
|
|
|
|
|
5.11.2021, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655
|
Подал на вход KS40 питание от батарейки с напряжением 1,384в при этом прибор показал давление 5,2bar.Какой вывод сделать из этого пока не сообразил.Ещё никак не получается зайти в пункт "Conl"чтобы выставить новое кодовое слово конфигурации,его просто нет.Может кто откликнется кто работал с этим прибором.
|
|
|
|
|
6.11.2021, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655
|
В общем если перемычка стоит в положении напряжение 0-10в то входное сопротивление 100ком,если переключить в ток (как мне надо) то сопротивление на 2 мегомах даже не меряется.Из этого следует что нужен внешний резистор тока.Поставил что нашёл 220ом ,на котловом манометре 6bar прибор показывает 6,8bar.Думаю нужно поставить 200 ом,завтра поищю .Питание взял с родного источника.Главное работает.Остался вопрос только про меню,нет у меня пункта "Быстрая настройка"
|
|
|
|
|
6.11.2021, 22:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(triod @ 4.11.2021, 10:17) Но вот нужно ставить резистор на вход из инструкции не понятно. В схемах нигде не встречается такой резистор: Цитата(triod @ 6.11.2021, 21:39) сопротивление на 2 мегомах даже не меряется. На "2 МОм", наверное, даже диод не проверить.
|
|
|
|
|
6.11.2021, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Что тут странного? Когда-то, видимо, датчик коротнули и шунт испустил волшебный дым.
|
|
|
|
|
6.11.2021, 23:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Kotlovoy @ 6.11.2021, 22:48) шунт испустил волшебный дым.
дым.jpg ( 12,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0
|
|
|
|
|
6.11.2021, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655
|
Прибор стоит 15 лет,после монтажа,датчик 0-10 тоже.Вскрывал прибор ,смотрел ,ничего сгоревшего не нашёл.Не додумался второй вход померить.Завтра замерю.Если вам известно какой шунт должен стоять напишите.Спасибо.
|
|
|
|
|
7.11.2021, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655
|
Померил второй токовый вход,на нём тоже не звонится резистор,звонится идентично с первый.Никто оба входа спасить не мог 100 процентов,второй никогда не использовался.
|
|
|
|
|
9.11.2021, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907
|
Цитата(tiptop @ 6.11.2021, 22:38) На "2 МОм", наверное, даже диод не проверить. Так и есть.. Цитата Когда-то, видимо, датчик коротнули и шунт испустил волшебный дым. Скорей всего коротнули и так приплыло всё.
|
|
|
|
|
21.11.2021, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655
|
В общем разобрался.Никаких сопротивлений сгоревших нет на обоих входах и они не звонятся на входе ,видимо при включении питания подключаются.Никакой выносной резистор действительно не нужен.Всё работает от родного источника питания.Инструкция от KS40-108 не очень понятная ,гораздо полезнее инструкция от KS40-1.Кодовое слово конфигурации можно выставить только если сбросить в заводские настройки.Всем спасибо.
|
|
|
|
|
21.11.2021, 10:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(triod @ 21.11.2021, 10:05) сбросить в заводские настройки. Удерживать нажатыми кнопки ВНИЗ, ВВЕРХ и подать электропитание?
Сообщение отредактировал tiptop - 21.11.2021, 10:41
|
|
|
|
|
21.11.2021, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655
|
Цитата(tiptop @ 21.11.2021, 10:40) Удерживать нажатыми кнопки ВНИЗ, ВВЕРХ и подать электропитание? Да так,но я не стал сбрасывать,так всё заработало.Подал ток от лабораторного блока питания через резистор,изменял ток от 4 до 20мА ,давление меняется от 0 до 16bar (датчик на 16bar).Может кто подскажет кодовое слово конфигурации обязательно менять? и по какой причине,что может быть не так?
|
|
|
|
|
21.11.2021, 11:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(triod @ 4.11.2021, 10:17) стоял датчик 0-10в ,подсоединён на вход 2 и 3 и питание 24в с KS40.Вместо него нудно поставить 4-20ма. Если верхний предел измерений одинаковый, то это одна и та же настройка в "быстром меню". Такая, например: "В= 2 Дистанционный датчик 50-30-50Ω/ Р30/W, диапазон индикации 0,0…16,0 (бар)"
|
|
|
|
|
21.11.2021, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655
|
Нет стоял на 40bar ,в обычном меню есть пункт "маштабирование" соответствия сигналу 20ма верхняя граница,там стояло 40 я поставил 16.Это не одно и то же?
|
|
|
|
|
21.11.2021, 12:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(triod @ 21.11.2021, 11:46) стоял на 40bar ,в обычном меню есть пункт "маштабирование" соответствия сигналу 20ма верхняя граница,там стояло 40 я поставил 16.Это не одно и то же? По логике, Вам уже не должно требоваться "быстрое меню".
|
|
|
|
|
21.11.2021, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655
|
Спасибо ,я всё понял.Тему можно считать закрытой.
|
|
|
|
|
|