> больницы, инфекционнка
yavent
сообщение 21.6.2017, 7:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



Господа не подскажите актуальные снипы и пр..для инфекционных больниц)))) лет 8 не сталкивался..может что поменялось???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.6.2017, 8:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Поиском в И-нете совсем не умеете пользоваться? thumbdown.gif
СП 158.13330
САНПИН 2.1.3.2630-10 с изм. 2016 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 21.6.2017, 8:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



умею)))а кроме них есть имеющие силу)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 21.6.2017, 9:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



СОБСТВЕННО К чему вопрос..в проекте инфекционки на вытяжки он ванн стоят ТИОНы..и проектировщик уверяет ,что это единственно возможное решение..что-то я сомневаюсь...как то до это не ставили тионы и все работало..да и разговоры про тион ходят разные??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 25.6.2017, 10:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Цитата(yavent @ 21.6.2017, 12:52) *
на вытяжки он ванн стоят ТИОНы..
От каких ванн вытяжки? И что конкретно стоит в проекте?
"Раньше" не только тионы не ставили, но и механическую вентиляцию в целом. Надо вернуться к тем славным временам?
В чем вопрос-то? Дорогое оборудование и нужно подешевле, или характеристики не устраивают, или по нормам не проходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 26.6.2017, 5:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



СП 158
7.2.3.20 Воздух, удаляемый из инфекционных отделений и микробиологических лабораторий, должен очищаться в фильтрах тонкой очистки.
САНПИН 2.1.3
6.18. В инфекционных, в том числе туберкулезных, отделениях вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.
-- ЦЕНА ТИОНОв ВЫШЕ ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТОЕ И заказчик поинтресовался а так ли необходимо именно их ставить))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 26.6.2017, 22:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Цитата(yavent @ 26.6.2017, 8:48) *
ЦЕНА ТИОНОв ВЫШЕ ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТОЕ И заказчик поинтресовался а так ли необходимо именно их ставить))
Не знаю, что у Вас там за проект. Возможно, присутствует рециркуляция и проектировщик посчитал тионы хорошим решением. Узнайте конкретный пункт норм, на который тот ссылается. Это ж несложно. Если партизанит, пускай заказчик письменный запрос сделает. Это в его интересах (денежных).
Я с тионами сталкивался только в проекте с операционными и послеоперационными в инфекционке. Там требования достаточно жесткие и на приток, и на вытяжку, плюс подача ламинарными струями. Ну и нет возни с лампами, утилизацией и пр. Эксплуатационщики только спасибо скажут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
шима
сообщение 27.6.2017, 12:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.8.2013
Пользователь №: 202376



Не нравятся ТИОНы можно поставить фильтры ПОТОК они еще дороже мы их ставили в Перинатальном центре))) нареканий от эксплуатационщиков нет
гляньте тут http://potok.com

Сообщение отредактировал шима - 27.6.2017, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
montaznik
сообщение 11.9.2017, 9:21
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.5.2015
Пользователь №: 266796



Добрый день! Какого класса очистки должен фильтр на вытяжке, в санпине написано "тонкой очистки" . это F5-F9 или НЕРА 11-13 ?

Сообщение отредактировал montaznik - 11.9.2017, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 11.9.2017, 10:22
Сообщение #10


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Класс очистки зависит от технологии, то есть от того с откуда вытяжка. Если 3-4 четвёртая степень патогенности Н13-Н14, 1-2 степень патогенности U15 и выше.

Поток и Тион не являются фильтрами тонкой очистки. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ.

У меня есть мои замеры. Пришлось заказчику устанавливать фильтры Н14 в операционные. Поток, не дал ответа на мои замеры в присутствии их специалиста. Наши замеры и выводы представители Потока, подтвердили. Опровергнуть не смогли.

Мы здорово умеем ковать блох, ломая их механику.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 11.9.2017, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
montaznik
сообщение 11.9.2017, 11:50
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.5.2015
Пользователь №: 266796



У меня задача с монтировать вытяжные системы в боксах и болубоксах, с каждого этажа отдельная система.


6.18 В инфекционных, в том числе туберкулезных отделениях, вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.
6.19 Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции


Что понимается под тонкой очисткой? Согласно СанПин я должен поставить фильтр после каждого бокса , или делаем один один сборный коллектор с установкой на выхлопе в атмосферу фильтра тонкой очистки ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 11.9.2017, 12:23
Сообщение #12


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



ТИОН и ПОТОК, обеззараживатели воздуха. Поток даёт хорошие результаты на смывах. Воздух после Потока, чист на бактерии. Он практичен для работы, по сравнению с хэппи фильтрами. Ставьте обеззараживатели, это правильное решение в Вашем случае, на мой взгляд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 11.9.2017, 12:45
Сообщение #13


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Это ответ, не считайте руководством к действию. Какие у Вас полубоксы и боксы. Правильный ответ может дать только технолог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
montaznik
сообщение 11.9.2017, 13:25
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.5.2015
Пользователь №: 266796



1 этаж Боксы (с 2 входами) 5 палат, по 4 койки. Инфекции не передающиеся воздушно капельным путем.
2 этаж. Полубоксы с тамбуром. Вход в палату один. Палат 10 шт. (Ветрянка,грипп и т.д.). .
Решения. Вытяжку выполнить в с/у, на выходе из бокса поставить фильтр. На тех. Этаже объединяю в общий воздуховод ит.д. . Вытяжная вентиляция 1 и 2 этажа разные системы.
Приток в коридор на компенсацию, в палаты не завожу.
Поправьте если не так
Созвонился в производителем фильтров. Он разъяснил. Фильтр тонкой очистки это F7,F9. Сверхтонкой очистки (абсолютный фильтр) это нера 11-14 класс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bugaboo
сообщение 11.7.2019, 11:54
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.7.2019
Пользователь №: 362807



Добрый день.
Есть инфекционное отделение (отдельный трехэтажный корпус)- на этаже 10 полубоксов, отделенных от коридора шлюзами. Приток подается в коридор, далее воздух поступает в полубоксы через клапан в стене и удаляется из с/у в полубоксе (вытяжка преобладает над притоком).
Также в коридор есть выходы из кабинетов врачей, процедурных.
Нужно ли воздух приточный подавать в шлюзы при полубоксах?
На кабинеты врачей нужна отельная приточная система (воздух подавать непосредственно в кабинеты)? Или подавать воздух в кабинеты от приточной установки, которая подает воздух в коридор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 11.7.2019, 13:10
Сообщение #16


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Есть такой ГОСТ Р 52539-2006 "Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования". Считаю, что никаких перетоков в инфекционные полубоксы из коридора быть не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жестяной
сообщение 20.4.2020, 19:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.12.2008
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497



Добрый день всем. Очень меня удивляет, что в свете последних событий тема не поднимается. Может я не там ищу?
Теперь по существу. В СанПиН 2.1.3.2630 -10 Приложение 3 даётся норма 80 м.куб/час на койку, а в СП 158.13330.2014 приложение К.3 -160 м.куб/чел. Как вы уважаемые проектировщики решаете эту задачку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 20.4.2020, 19:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Таратыркину!
У меня есть мои замеры. Пришлось заказчику устанавливать фильтры Н14 в операционные. Поток, не дал ответа на мои замеры в присутствии их специалиста. Наши замеры и выводы представители Потока, подтвердили. Опровергнуть не смогли.

А что Вы замеряли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 20.4.2020, 21:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Жестяной @ 20.4.2020, 19:43) *
Добрый день всем. Очень меня удивляет, что в свете последних событий тема не поднимается. Может я не там ищу?
Теперь по существу. В СанПиН 2.1.3.2630 -10 Приложение 3 даётся норма 80 м.куб/час на койку, а в СП 158.13330.2014 приложение К.3 -160 м.куб/чел. Как вы уважаемые проектировщики решаете эту задачку?

В свете последних событий часть заболевших Covid-19 лечатся на дому, где нет боксов, полубоксов, тамбур-шлюзов и т.д. При этом система вентиляции чаще всего общая для всех жителей дома заболевших и не заболевших. В данной ситуации вряд ли кого то интересует 80 м3/ч подается на койку или 160 м3/ч или не подается вообще. Но если в СП 158 указано 160 м3/ч подавайте 160 на койку хуже точно не будет. Данный СП распространяется на новое проектирование, реконструкцию и капремонт медицинских организаций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 21.4.2020, 8:05
Сообщение #20


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Цитата(seeker @ 20.4.2020, 19:53) *
Таратыркину!
У меня есть мои замеры. Пришлось заказчику устанавливать фильтры Н14 в операционные. Поток, не дал ответа на мои замеры в присутствии их специалиста. Наши замеры и выводы представители Потока, подтвердили. Опровергнуть не смогли.

А что Вы замеряли?


Г-н seeker, здравствуйте. Как Вы думаете, что надо измерить, что бы сказать что класса H14, не соответствует, своим паспортным данным. Данные параметры отсутствуют в «Рекомендациях Р НП «АВОК» 7.8–2019 «Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений». Почему, не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жестяной
сообщение 21.4.2020, 10:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.12.2008
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497



Цитата(AleksejCher @ 20.4.2020, 21:57) *
В свете последних событий часть заболевших Covid-19 лечатся на дому, где нет боксов, полубоксов, тамбур-шлюзов и т.д. При этом система вентиляции чаще всего общая для всех жителей дома заболевших и не заболевших. В данной ситуации вряд ли кого то интересует 80 м3/ч подается на койку или 160 м3/ч или не подается вообще. Но если в СП 158 указано 160 м3/ч подавайте 160 на койку хуже точно не будет. Данный СП распространяется на новое проектирование, реконструкцию и капремонт медицинских организаций.


Большое спасибо за ответ. Это во первых. Во вторых. При расходе 160 м.куб/ч, получается довольно приличный объем и стоимость. Здесь, на форуме, и в инете есть рассуждения на тему, какой документ более главный. Многие говорят, что СанПин. Очень бы хотелось узнать, есть ли у кого реальный опыт на эту тему? А то по телевизору столько разговоров про строительство и модернизацию инфекционных отделений, кто-то же наверное и вентиляцию там рассчитывает и проектирует. smile.gif


Сообщение отредактировал Жестяной - 21.4.2020, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 21.4.2020, 11:00
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



По определению HEPA фильтры предназначены для снижения концентрации взвешенных частиц. Причем речь идет о фракции около 20 мкм. Можно также измерять падение давления на фильтре на предмет достижения предельного перепада давления. Но ведь можно определять и концентрацию КОИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 21.4.2020, 12:12
Сообщение #23


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н seeker по 916 приказу Минпромторга, замеры аэрозольных частиц для аттестации чистых помещений делаются для 5 мкн и 0,5 мкн. На них установлено ПДК. При замерах аэрозольных частиц, оказалось трехкратное превышение по критерию 0,5 мкн. Удовлетворены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 21.4.2020, 14:52
Сообщение #24


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(seeker @ 21.4.2020, 11:00) *
концентрацию КОИ.


В смысле КОЕ? Это косвенный показатель. Эффективность прямым надо мерить.

Сейчас уже в бытовом варианте есть лазерные дифрактометры для PM10 и 2.5 отдельно. Метод небезупречный, но считается стандартным в этой области.

Сообщение отредактировал alem - 21.4.2020, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 14:59
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Жестяной @ 21.4.2020, 10:56) *
Большое спасибо за ответ. Это во первых. Во вторых. При расходе 160 м.куб/ч, получается довольно приличный объем и стоимость. Здесь, на форуме, и в инете есть рассуждения на тему, какой документ более главный. Многие говорят, что СанПин. Очень бы хотелось узнать, есть ли у кого реальный опыт на эту тему? А то по телевизору столько разговоров про строительство и модернизацию инфекционных отделений, кто-то же наверное и вентиляцию там рассчитывает и проектирует. smile.gif

Боюсь что никто не рассчитывает. Если больницу перепрофилируют и в ней изначально не было вентиляции, то за такие сроки она в ней и не появится.
По поводу СП нужно уточнять его статус http://docs.cntd.ru/document/420243891 обязательный он или рекомендательный, в списке обязательных его нет. Отправьте официальное письмо в ЗАО "Гипроздрав" они являются разработчиками этого СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 21.4.2020, 15:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Таратыркин!
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.4.2020, 20:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AleksejCher @ 21.4.2020, 14:59) *
По поводу СП нужно уточнять его статус http://docs.cntd.ru/document/420243891 обязательный он или рекомендательный, в списке обязательных его нет. Отправьте официальное письмо в ЗАО "Гипроздрав" они являются разработчиками этого СП

Нормы не бывают рекомендательными. wink.gif
Все СП добровольного применения. Отдельные их части входят/могут входить в список норм обязательного применения. Всё остальное включено в этот Перечень добровольного применения - в нём под № 303 есть СП 158.
Согласно № 384-ФЗ:
Цитата
Статья 5
2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

Статья 6
7. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Так что, следует выполнять указания СП 158. Тем более, что в Прилож. 3 СанПин графа называется "Рекомендуемый воздухообмен в 1 ч, не менее", а воздухообмен по СП 158 не меньше, чем по СанПин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 21:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(ИОВ @ 21.4.2020, 20:54) *
Нормы не бывают рекомендательными. wink.gif
Все СП добровольного применения. Отдельные их части входят/могут входить в список норм обязательного применения. Всё остальное включено в этот Перечень добровольного применения - в нём под № 303 есть СП 158.
Согласно № 384-ФЗ:

Так что, следует выполнять указания СП 158. Тем более, что в Прилож. 3 СанПин графа называется "Рекомендуемый воздухообмен в 1 ч, не менее", а воздухообмен по СП 158 не меньше, чем по СанПин.

Да вот и меня удивило почему он в список обязательных к применению не вошел. То есть он применим на добровольной основе?
Ваш вывод какой можно применять по Санпин или по сп 158? Расходы то в 2 раза отличаются

Сообщение отредактировал AleksejCher - 21.4.2020, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.4.2020, 22:02
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ИОВ @ 21.4.2020, 20:54) *
... следует выполнять указания СП 158. Тем более, что в Прилож. 3 СанПин графа называется "Рекомендуемый воздухообмен в 1 ч, не менее", а воздухообмен по СП 158 не меньше, чем по СанПин.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 21.4.2020, 22:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Ну собственно я в сообщении №19 об этом и написал, я в основном я не разделяю нормы на добровольные и обязательные. Зачастую использую старые справочники, поскольку новых не выпускают. Но вопрос в том если проектировщик примет на добровольной основе (и соответственно организация которую он представляет имеющая все допуски СРО на проектирование) воздухообмен из расчета 80 м3/ч на койку как прописано в санпин а не 160 как прописано в СП158 он что то нарушает?
И очень интересно было бы глянуть новые рекомендации АВОК по лечебным учреждениям, что там?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 23:58