IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет и выбор гидроаккумулятора
V-ampire
сообщение 7.6.2019, 8:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345239



Коллеги подскажите в каком порядке и что считать: на рис. красным указаны два гидроаккумулятор которые добавляются в сущ. систему водоснабжения. Причина - проседание системы при работе большого числа потребителей. Занимаюсь в основном вентиляцией, водоснабжение делаю от случая к случаю, подскажите пожалуйста основные шаги для расчета или ссылку на методичку какую-нибудь. Данные по расходу воды есть. Правильно ли я понимаю что нужно рассчитать отдельно хвс и гвс?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 39.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.6.2019, 8:27
Сообщение #2


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 8550
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(V-ampire @ 7.6.2019, 8:22) *
Коллеги подскажите в каком порядке и что считать: на рис. красным указаны два гидроаккумулятор которые добавляются в сущ. систему водоснабжения.

Вы имеете в виду безнапорный бак-аккумулятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-ampire
сообщение 7.6.2019, 8:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345239



Такой как здесь https://home-comfort74.ru/art/8-Kak_vibrat_...nabzheniya.html

Сообщение отредактировал V-ampire - 7.6.2019, 8:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 7.6.2019, 9:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1296
Регистрация: 2.3.2016
Пользователь №: 291398



при "проседании" напора в нормах есть только:
СП 30.13330.2016 п. 7.3.12 При расчетных давлениях у всасывающих патрубков насосов менее 0,05 МПа следует перед насосной установ кой предусматривать устройство приемного резервуара.
если у вас давление выше 0,05 МПа на вводе всегда, тогда нормативно ничего делать не надо, насосную при этом нужно подбирать на наименьшее давление. тогда ничего проседать не будет.

а если вы пришли сюда баки рекламировать, то это зря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-ampire
сообщение 7.6.2019, 9:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345239



Да не собираюсь я ничего рекламировать, по этой ссылке такой же тип бака который мы ставим и есть указания по расчету. Баки будут ставится это уже решено нужно сейчас выбрать их что я и пытаюсь сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.6.2019, 10:20
Сообщение #6


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 8550
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(V-ampire @ 7.6.2019, 9:37) *
Баки будут ставится это уже решено

Это результат "мозгового штурма"? rolleyes.gif

Авантюристы... dry.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 7.6.2019, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама











Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2019, 7:45