> Небаланс в системе, Расход по подаче меньше обратки
zavit06
сообщение 9.4.2018, 11:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 340001



В домах стоят приборы учета потребления теплоносителя и и тепловой энергии из водяной системы. Система ГВС открытая, при снятии показаний расхода получается, что расход на подаче меньше чем на обратке... Из-за чего может быть такая картина?
Прикрепленный файл  _____________32_____1_1.jpg ( 198,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38

Прикрепленный файл  _____________33_____1.jpg ( 199,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.4.2018, 12:11
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zavit06 @ 9.4.2018, 11:30) *
В домах стоят приборы учета потребления теплоносителя и и тепловой энергии из водяной системы. Система ГВС открытая, при снятии показаний расхода получается, что расход на подаче меньше чем на обратке... Из-за чего может быть такая картина?
Прикрепленный файл  _____________32_____1_1.jpg ( 198,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38

Прикрепленный файл  _____________33_____1.jpg ( 199,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

Из-за того, что работает регулятор температуры горячей воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 9.4.2018, 13:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Тепловую схему (с указанием места установки теплосчётчика) - в студию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.4.2018, 15:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



мойте ПРЭМы, когда невязка по расходам станет более 4%( 2% и + 2%)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.4.2018, 15:58
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(zavit06 @ 9.4.2018, 11:30) *
В домах стоят приборы учета потребления теплоносителя и и тепловой энергии из водяной системы. Система ГВС открытая, при снятии показаний расхода получается, что расход на подаче меньше чем на обратке... Из-за чего может быть такая картина?
Прикрепленный файл  _____________32_____1_1.jpg ( 198,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38

Прикрепленный файл  _____________33_____1.jpg ( 199,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Явление называется небалансом масс. Влиять на электромагнитный расходомер может что угодно. Можно попробовать перекинуть расходомеры местами, при этом, пользуясь случаем, промыть их ёршиком с саноксом или ещё чем ядрёным. Также не лишним будет заземлить их квадратом (подачу с обраткой проводом с клеммы связать), а если и это не поможет, то перекинуть блоки питания местами будет не лишним. И если это всё не помогло, то расходомеры надо тащить на калибровку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavit06
сообщение 9.4.2018, 16:28
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 340001



На учете стоят крыльчатые счетчики СКБи-40 (подача), СКБи-32 (обратка)

Цитата(tiptop @ 9.4.2018, 14:11) *
Из-за того, что работает регулятор температуры горячей воды.

Регулятора температуры нет, что приходит с котельной - то и имеем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.4.2018, 16:43
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(zavit06 @ 9.4.2018, 16:28) *
На учете стоят крыльчатые счетчики СКБи-40 (подача), СКБи-32 (обратка)
Ещё и разного типоразмера? Сильно. Может цены импульсов ввели некорректно? Крыльчатые загрязняются ещё быстрее, их так просто не почистить, отмачивать надо.
А это узел учёта коммерческий или так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavit06
сообщение 10.4.2018, 6:12
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 340001



Цитата(HeatServ @ 9.4.2018, 18:43) *
Ещё и разного типоразмера? Сильно. Может цены импульсов ввели некорректно? Крыльчатые загрязняются ещё быстрее, их так просто не почистить, отмачивать надо.
А это узел учёта коммерческий или так?

Узел коммерческий, типоразмер по проекту, цены импульсов по паспорту, счётчики новые,
расход по теплощетчику и по механической шкале совпадают...:-(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 10.4.2018, 6:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Каковы давления в системе ХВС и циркуляционном трубопроводе ГВС? Возможно, подмес холодной воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavit06
сообщение 10.4.2018, 8:16
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 340001



Цитата(СИГ @ 10.4.2018, 8:45) *
Каковы давления в системе ХВС и циркуляционном трубопроводе ГВС? Возможно, подмес холодной воды?

ХВС-6, ГВС-5. Сегодня вечером попробую перекрыть подачу ГВС и посмотрю расход по обратке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 10.4.2018, 23:40
Сообщение #11


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(HeatServ @ 9.4.2018, 16:43) *
Ещё и разного типоразмера? Сильно.


дак это же ГВС. Т3 и Т4 разные расходы расчетные... или все равно ставят одного диаметра первичные вычислители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 11.4.2018, 12:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



у вас расходы 0,7-1,7м3/час ? если так, то счетчики слишком большие для таких расходов и меньший считает чуть точнее, но все равно "плохо".
судя по паспорту должны быть Ду20 счетчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.4.2018, 13:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



При открытой системе показания счетчиков не могут быть одинаковыми. СХЕМУ покажите, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения