В домах стоят приборы учета потребления теплоносителя и и тепловой энергии из водяной системы. Система ГВС открытая, при снятии показаний расхода получается, что расход на подаче меньше чем на обратке... Из-за чего может быть такая картина?
_____________32_____1_1.jpg ( 198,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
_____________33_____1.jpg ( 199,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
9.4.2018, 12:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(zavit06 @ 9.4.2018, 11:30) В домах стоят приборы учета потребления теплоносителя и и тепловой энергии из водяной системы. Система ГВС открытая, при снятии показаний расхода получается, что расход на подаче меньше чем на обратке... Из-за чего может быть такая картина?
_____________32_____1_1.jpg ( 198,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
_____________33_____1.jpg ( 199,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Из-за того, что работает регулятор температуры горячей воды.
|
|
|
|
|
9.4.2018, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Тепловую схему (с указанием места установки теплосчётчика) - в студию
|
|
|
|
|
9.4.2018, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
мойте ПРЭМы, когда невязка по расходам станет более 4%( 2% и + 2%)
|
|
|
|
|
9.4.2018, 15:58
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(zavit06 @ 9.4.2018, 11:30) В домах стоят приборы учета потребления теплоносителя и и тепловой энергии из водяной системы. Система ГВС открытая, при снятии показаний расхода получается, что расход на подаче меньше чем на обратке... Из-за чего может быть такая картина?
_____________32_____1_1.jpg ( 198,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
_____________33_____1.jpg ( 199,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Явление называется небалансом масс. Влиять на электромагнитный расходомер может что угодно. Можно попробовать перекинуть расходомеры местами, при этом, пользуясь случаем, промыть их ёршиком с саноксом или ещё чем ядрёным. Также не лишним будет заземлить их квадратом (подачу с обраткой проводом с клеммы связать), а если и это не поможет, то перекинуть блоки питания местами будет не лишним. И если это всё не помогло, то расходомеры надо тащить на калибровку.
|
|
|
|
|
9.4.2018, 16:28
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 340001
|
На учете стоят крыльчатые счетчики СКБи-40 (подача), СКБи-32 (обратка) Цитата(tiptop @ 9.4.2018, 14:11) Из-за того, что работает регулятор температуры горячей воды. Регулятора температуры нет, что приходит с котельной - то и имеем...
|
|
|
|
|
9.4.2018, 16:43
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(zavit06 @ 9.4.2018, 16:28) На учете стоят крыльчатые счетчики СКБи-40 (подача), СКБи-32 (обратка) Ещё и разного типоразмера? Сильно. Может цены импульсов ввели некорректно? Крыльчатые загрязняются ещё быстрее, их так просто не почистить, отмачивать надо. А это узел учёта коммерческий или так?
|
|
|
|
|
10.4.2018, 6:12
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 340001
|
Цитата(HeatServ @ 9.4.2018, 18:43) Ещё и разного типоразмера? Сильно. Может цены импульсов ввели некорректно? Крыльчатые загрязняются ещё быстрее, их так просто не почистить, отмачивать надо. А это узел учёта коммерческий или так? Узел коммерческий, типоразмер по проекту, цены импульсов по паспорту, счётчики новые, расход по теплощетчику и по механической шкале совпадают...:-(
|
|
|
|
|
10.4.2018, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814
|
Каковы давления в системе ХВС и циркуляционном трубопроводе ГВС? Возможно, подмес холодной воды?
|
|
|
|
|
10.4.2018, 8:16
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 340001
|
Цитата(СИГ @ 10.4.2018, 8:45) Каковы давления в системе ХВС и циркуляционном трубопроводе ГВС? Возможно, подмес холодной воды? ХВС-6, ГВС-5. Сегодня вечером попробую перекрыть подачу ГВС и посмотрю расход по обратке.
|
|
|
|
|
10.4.2018, 23:40
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
Цитата(HeatServ @ 9.4.2018, 16:43) Ещё и разного типоразмера? Сильно. дак это же ГВС. Т3 и Т4 разные расходы расчетные... или все равно ставят одного диаметра первичные вычислители?
|
|
|
|
|
11.4.2018, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
у вас расходы 0,7-1,7м3/час ? если так, то счетчики слишком большие для таких расходов и меньший считает чуть точнее, но все равно "плохо". судя по паспорту должны быть Ду20 счетчики.
|
|
|
|
|
11.4.2018, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
При открытой системе показания счетчиков не могут быть одинаковыми. СХЕМУ покажите, пожалуйста
|
|
|
|
|
|