> схема, схема
vadd
сообщение 3.12.2018, 6:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



Господа..есть 4-х этажный дом.. 2-4 этажи стоки.. на 1 этаже есть отводы на каждые 2 прибора.. так как нагрузка на приборах маленькая скорость 00,7-0,15.. есть вариант установки на отводе к приборам на подаче термоклапан+ручной балансир ,на обратке насос (увеличить скорость протекания) Р=Ркл+Рбл+Ртр+прибор..перепед давлений на здание не известен..
и второй вопросв случае большого перепада давлений можно обойтись без насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 3.12.2018, 10:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(vadd @ 3.12.2018, 6:38) *
Господа..есть 4-х этажный дом..

Коттедж? Многоквартирный дом с ЦО? ИТП или элеватор?

Цитата(vadd @ 3.12.2018, 6:38) *
2-4 этажи стоки..

Стоки куда? В канализацию? И откуда?

Цитата(vadd @ 3.12.2018, 6:38) *
на 1 этаже есть отводы на каждые 2 прибора..

Это как? Подача и обратка от магистралей на приборный узел? И если стоки не стоки, а стояки, то они же со 2-го по 4-й этажи? Тогда откуда и куда на первом этаже отводы на каждые два прибора?


Цитата(vadd @ 3.12.2018, 6:38) *
.. так как нагрузка на приборах маленькая скорость 00,7-0,15.. есть вариант установки на отводе к приборам на подаче термоклапан+ручной балансир ,на обратке насос (увеличить скорость протекания) Р=Ркл+Рбл+Ртр+прибор..перепед давлений на здание не известен..

А что такое "нагрузка"? Зачем устанавливать "на отводе к приборам на подаче термоклапан+ручной балансир ,на обратке насос" ?
Неизвестно даже однотрубная система или двухтрубная или какая. Вопрос из разряда: "Пойди туда - не знаю куда. Найди то, не знаю что".

И хотите на каждый ОП (отоп.прибор) устанавливать насос? blink.gif

Цитата(vadd @ 3.12.2018, 6:38) *
.. и второй вопросв случае большого перепада давлений можно обойтись без насоса?

В случае большого перепада давлений где? В каком месте системы, то-ли однотрубки, то-ли двухтрубки, то-ли с верхним розливом, то-ли с нижним?

Пошучу: "То-ли в доме, то-ли в поле, то-ли отопление, то-ли охлаждение, то-ли водяное, то-ли печное!".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 3.12.2018, 11:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



УБИЛИ))) Это четырех этажный дом. система двухтрубная.. 2-4 жилые и к ним соответсвенно идут стояки..1 этаж был отдан на откуп и через каждые 8м врезаны отводы Dу=20..в итп стоит элеватор..на каждый отвод планируется подключить 2 радиатора по 1300вт.
Вопрос как непосадить при подключении жильцов и обеспечить требуюмую подачу тепла..Давление вистеме неизвестно..вот и естьпредложение прокинуть медью 18 с установкой термостатического и бланасировочного клапана..но скорость получается 0,07-0,15м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 3.12.2018, 13:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(vadd @ 3.12.2018, 11:14) *
УБИЛИ))) Это четырех этажный дом. система двухтрубная.. 2-4 жилые и к ним соответсвенно идут стояки..1 этаж был отдан на откуп и через каждые 8м врезаны отводы Dу=20..в итп стоит элеватор..на каждый отвод планируется подключить 2 радиатора по 1300вт.
Вопрос как непосадить при подключении жильцов и обеспечить требуюмую подачу тепла..Давление вистеме неизвестно..вот и естьпредложение прокинуть медью 18 с установкой термостатического и бланасировочного клапана..но скорость получается 0,07-0,15м/с

Может чего не правильно воспринимаю, но Вы создали тему на профильном форуме специалистом. А не в разделе "помощи населению".

Поэтому реакция может быть на 99% молчание на ваши беЗсмысленные вопросы, либо вот такая моя попытка поставить вас в адекват "Которая будет вами скорее всего воспринята "в штыки".

В результате вы останетесь у "разбитого корыта", а другие форумчане потеряют интерес отвечать вам.

Цитата(vadd @ 3.12.2018, 11:14) *
Вопрос как непосадить при подключении жильцов и обеспечить требуюмую подачу тепла..Давление вистеме неизвестно..вот и естьпредложение прокинуть медью 18 с установкой термостатического и бланасировочного клапана..но скорость получается 0,07-0,15м/с

Вы вольны "прокидывать" что угодно и куда угодно. Но система отопления от бездумного "прокидывания" не станет работать лучше.

П.С. Вообще нет смысла с вами вести диалог, когда вы отвечаете вопросом на вопрос. Может быть вам будет приятнее поговорить самому с собой?

П.С. А как же знаки препинания, и хотя бы пробелы? laugh.gif

Сообщение отредактировал Inchin - 3.12.2018, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 4.12.2018, 7:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



ДА ВЫ ПРАВы) косноязычие моя беда...
вопрос простой есть отопление 4-х этажного дома ..двухтрубное..(сопротивление не знаю наверно не меньше 20кПа)
есть врезки на 1 этаж 9магазин..на каждую ветку планируется поставить 2 прибора по 1500квт каждый.
как можно увязать такое кольцо с основным. Рсо=600Па
мысли вслух
1.термоклапана при таких расходах думаю не стоит ставить
2.подача шарик обратка запорник регулируемы
НО...увязка стояка бансиром (расход маленький и балансир максимум отрегулирует 5кпа)
3.можно на обратку тоже воткнуть запорник..но не будет ли вода шуметь.?
монтажники предложили байпас перед балансиром..я думаю это не гуд)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 4.12.2018, 17:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(vadd @ 4.12.2018, 7:21) *
ДА ВЫ ПРАВы) косноязычие моя беда...
вопрос простой есть отопление 4-х этажного дома ..двухтрубное..(сопротивление не знаю наверно не меньше 20кПа)
есть врезки на 1 этаж 9магазин..на каждую ветку планируется поставить 2 прибора по 1500квт каждый.
как можно увязать такое кольцо с основным. Рсо=600Па
мысли вслух
1.термоклапана при таких расходах думаю не стоит ставить
2.подача шарик обратка запорник регулируемы
НО...увязка стояка бансиром (расход маленький и балансир максимум отрегулирует 5кпа)
3.можно на обратку тоже воткнуть запорник..но не будет ли вода шуметь.?
монтажники предложили байпас перед балансиром..я думаю это не гуд)))

Если был бы у Вас расчет в формате Аудитор СО - смог бы Вам помочь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 4.12.2018, 18:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(vadd @ 3.12.2018, 16:14) *
УБИЛИ))) Это четырех этажный дом. система двухтрубная.. 2-4 жилые и к ним соответсвенно идут стояки..
1 этаж был отдан на откуп и через каждые 8м врезаны отводы Dу=20..
в итп стоит элеватор..
на каждый отвод планируется подключить 2 радиатора по 1300вт.
Вопрос как непосадить при подключении жильцов и обеспечить требуюмую подачу тепла..Давление вистеме неизвестно..вот и естьпредложение прокинуть медью 18 с установкой термостатического и бланасировочного клапана..но скорость получается 0,07-0,15м/с


Вы жильцов с их элеватором только не трогайте, тогда и жалоб на Вашу "реконструкцию" не будет.
На 1-ый этаж сделайте отдельную ветку(врезать ДО элеватора жилой части), поставьте свой узел учета и регулирования и свою систему отопления(хоть из медных труб).
ЗЫ. В тех.условиях должно было быть такое прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 5.12.2018, 4:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



а так можно..придется узел смешения делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 5.12.2018, 5:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



да всем побарабану..подключа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 5.12.2018, 6:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



ответ управляющей..тупо цепляйте на то что есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koozhahka
сообщение 5.12.2018, 6:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127



Цитата(vadd @ 4.12.2018, 8:21) *
ДА ВЫ ПРАВы) косноязычие моя беда...
вопрос простой есть отопление 4-х этажного дома ..двухтрубное..(сопротивление не знаю наверно не меньше 20кПа)
есть врезки на 1 этаж 9магазин..на каждую ветку планируется поставить 2 прибора по 1500квт каждый.
как можно увязать такое кольцо с основным. Рсо=600Па
мысли вслух
1.термоклапана при таких расходах думаю не стоит ставить
2.подача шарик обратка запорник регулируемы
НО...увязка стояка бансиром (расход маленький и балансир максимум отрегулирует 5кпа)
3.можно на обратку тоже воткнуть запорник..но не будет ли вода шуметь.?
монтажники предложили байпас перед балансиром..я думаю это не гуд)))

Если бы вы сразу схемку накидали где обозначили что есть, и другим цветом что вы задумали, обозначив на схемке цифры какие знаете, косноязычие не было бы проблемой, а вы тут сочинения пишите.
Без схемы с цифрами вам сложно что-то советовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 5.12.2018, 10:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



вопрос..есть термоклапана с преднастройкой и термоголовкой.. как я понимаю..термоголовка на закроет клапана меньше настройки или я не прав
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 11,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 11,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 10.12.2018, 12:25
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ты не прав, учи матчасть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 10.12.2018, 13:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(vadd @ 5.12.2018, 10:28) *
.. как я понимаю..термоголовка на закроет клапана меньше настройки или я не прав

Изучите принцип работы радиаторных термоклапанов по техдокам производителя. А термоэлемент (термоголовка) тут мало при чём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 24.1.2019, 19:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



С элеватором терморегуляторы ставить нельзя, у них сопротивление большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 25.1.2019, 16:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(OYL @ 24.1.2019, 19:38) *
С элеватором терморегуляторы ставить нельзя, у них сопротивление большое

Да ну? У меня в квартире стоят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения