Добрый день!
Проектируется котельная и необходимо предусмотреть баки аккумуляторы для систем ГВС и отопления.
Полная мощность 1,56 Гкал/час
Присоединенная мощность 1, 07 Гкал/час
В систему горячего водоснабжения:
Q=0,56 МВт
G=10,6 м3/ч
p=0,5/0,4 МПа
t=60 град.С
В систему отопления:
Q=0,68 МВт
G=36,0 м3/ч
p=0,35/0,3 МПа
t=95 град.С
Подскажите, по какой формуле необходимо произвести расчёт? По расчету СП 30.13330.2016 получился очень большой объём.
Это не Формула, это полноценный курсовичок, хоть и небольшой.
а что есть полная и присоединенная мощность?
ПС через жалобу на свое первое сообщение попросите перенести тему в "Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение" . вопрос не для песочницы.
Вы проектируете котельную, а ссылаетесь на СП 30, где речь идет о водопроводе и канализации зданий! Смотрите СП 89.13330.2016 и СП 124.13330.2012 и будет Вам счастье!