> Обогрев ПУГ
chp6
сообщение 11.10.2018, 15:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Предполагается к установке ПУГ на базе комплекса СГ-ТК-Д10 (счетчик ВК-G-6)
Диапазон рабочих температур
комплекса СГ-ТК-Д10 -30/+60
автономный коммуникационный модуль БПЭК-04/ТС -30/+60
температура холодной пятидневки -27


Предполагается ПУГ-Ш-10ДТК (elster). Без обогрева.

Вопрос - нужен ли в данном случае обогрев или подходит выбранный не обогреваемый ПУГ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 14.10.2018, 5:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



Цитата
температура холодной пятидневки -27

А холодных суток?
Я так понимаю, что включить или выключить отопление ПУГ, можно всегда, а вот отсутствие его может, зачеркнуть всю "экономию"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 14.10.2018, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(chp6 @ 11.10.2018, 14:09) *
Предполагается к установке ПУГ на базе комплекса СГ-ТК-Д10 (счетчик ВК-G-6)
Вопрос - нужен ли в данном случае обогрев или подходит выбранный не обогреваемый ПУГ


1. Если газ поставляется влажный (например попутно-нефтяной) или ПУГ ставиться на объекте подключенным к новым протяжённым сетям природного газа (где даже после продувки остаются на первый год-два пары влаги, пока не испарятся естественным путем вместе с подаваемым газом) то обогрев нужен. В иных случаях - не вижу необходимости для таких приборов. Плюс шкаф ПУГа наверняка утеплён. Да и газ от АГРС при поставке в сеть поселения обычно подогревают.
2. БПЭК имеет модуль телеметрии и его можно вынести в теплое помещение если таковое есть поблизости . Интерфейс подключения позволяет соединить БПЭК и корректор счетчика кабелем до 50 метров. То есть поставьте просто счетчик на опоре в простом шкафу (например электрический шкаф с хорошей окраской) - будет дешевле.
3. А почему собственно ПУГ? Это же дорого. Неужели нельзя поставить счётчик внутри в котельной?
4. Не забывайте, что от места установки ПУГ (отдельно стоящего) до автодорог, линий электропередач такие-же расстояния как до ГРПШ.

Сообщение отредактировал GASPAR - 14.10.2018, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 14.10.2018, 19:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(chp6 @ 11.10.2018, 15:09) *
Вопрос - нужен ли в данном случае обогрев или подходит выбранный не обогреваемый ПУГ

Обогрев не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 19.10.2018, 8:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



в помещении поставить нельзя. межрайгаз не согласовывает. требуют установку на границе участка собственника.

Еще вопрос. Нужна ли молниезащита если ставится просто счетчик в защитном шкафу? продувочного трубопровода не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 19.10.2018, 9:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(chp6 @ 19.10.2018, 7:07) *
требуют установку на границе участка собственника.

Еще вопрос. Нужна ли молниезащита если ставится просто счетчик в защитном шкафу? продувочного трубопровода не будет


1. А если на границе собственника невозможно выполнить норматив до воздушных ВЛ (1,5 высоты опоры) до края проезжей части улицы (5 метров)? Что делать?
2. А как наличие/отсутствие продувки влияет на необходимость молниезащиты? Если вы к счетчику тянете линию электроснабжения для корректора то как минимум заземление должно быть.

Сайт Минэнерго


Вопрос:
В СООТВЕТСТВИИ ПУНКТОМ 2.6 ПРАВИЛ УЧЕТА ГАЗА, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 30.12.2013 № 961 «ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ УЧЕТУ ПОДЛЕЖИТ ГАЗ ПРИ ВХОДЕ НА ГАЗОПОТРЕБЛЯЮЩИЙ ОБЪЕКТ». В ЭТОЙ СВЯЗИ ПРОСИМ РАЗЪЯСНИТЬ ПОНЯТИЕ «ГАЗОПОТРЕБЛЯЮЩИЙ ОБЪЕКТ».


Ответ
Применяемое в Правилах учета газа понятие «газопотребляющий объект» подразумевает инженерно-технический комплекс, использующий газ в качестве топлива с целью выработки энергии, размещенный на одной обособленной территории (площадке).
В соответствии с пунктом 2.6 Правил учета газа при потреблении учету подлежит газ при входе на газопотребляющий объект.
В этой связи, если имеется 1 и более газопотребляющих объектов, средства измерения газа должны быть установлены при входе на каждый газопотребляющий объект.

Сообщение отредактировал GASPAR - 19.10.2018, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия невинком
сообщение 22.10.2018, 14:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 16.2.2018
Пользователь №: 337080



Есть еще Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 который гласит о необходимости установки средств измерения и/или технических систем и устройств с измерительными функциями на ЛИНИИ РАЗДЕЛА ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И/ИЛИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПО ПРИЗНАКУ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ВЛАДЕНИЯ НА ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ. Вот именно этой формулировкой и пользуется местный регионгаз обосновывая отказ в согласовании на размещение средств измерения в котельных и теплогенераторных. Более того заставляют выносить существующие узлы учета на так называемую границу раздела. Вот и приходиться ставить ПУГи т.д. где попало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 21.12.2018, 8:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



жесть какая.
отдайте им наружный газопровод весь в эксплуатацию, а себе только внутрянку оставьте.И ставьте счетчики на границе эксплуатационной принадлежности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения