Здравствуйте. Отвечаем на ваши вопросы.
Цитата(alkasar @ 10.2.2014, 9:16)
1) По каким критериям относить к категории сейсмостойкости трубопроводы и оборудование? В РД 10-249-98 отсутствует конкретика.
Там как раз эта конкретика есть для категорий Is и IIs (см. п. 11.2.5). Большая конкретика может быть определена Заказчиком.
Цитата(alkasar @ 10.2.2014, 9:16)
2) Можно ли связать категории трубопроводов по ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" с категориями сейсмостойкости по РД 10-249-98? Если да, то в соответствии с каким нормативным документом?
Прямого соответствия нет.
Цитата(alkasar @ 10.2.2014, 9:16)
3) Есть ли другие нормативно-технические документы, регламентирующие требования к сейсмической стойкости оборудования и трубопроводов для тепловых электрических станций кроме РД 10-249-98?
Нам неизвестны. Должны заметить, что РД 10-249-98 является самым полным и толково написанным «неатомным» нормативом (нефтехимия, магистальные и теплосети – шняга) в части требований к оценке сейсмостойкости. Так следует ли искать «от добра добро»?
Цитата(alkasar @ 10.2.2014, 9:16)
4) Одинаков ли подход к расчету трубопроводов и оборудования отнесенных к категории Is и IIs по РД 10-249-98?
Подход одинаков, исходные данные (коэффициенты запаса, сейсмичнность площадки) могут отличаться.
Цитата(alkasar @ 10.2.2014, 9:16)
5) В какой программе можно провести такие расчеты? (Мы сейчас пробуем освоить «АСТРА-нова». Может быть, у кого-нибудь был опыт расчета на прочность при сейсмическом воздействии в нескольких программах и возможность сравнить результаты!? Поделитесь опытом!)
Мы, разработчики АСТРА-НОВА, готовы делиться опытом на этом форуме, как это делаем и на многих других площадках.
Цитата(alkasar @ 10.2.2014, 9:16)
6) Не все понятно с исходными данными для расчета. Где можно взять акселерограмму и(или) спектр ответа?
В случае, если трубопровод расположен на конструкциях (например, в зданиях, на сооружениях, эстакадах, этажерках и др.), акселерограммы или спектр ответа Вам должны выдать проектировщики этих конструкций. Эти данные они смогут получить как результат динамического расчёта своих конструкций на сейсмовоздействия, заданные акселерограммами.
Полная последовательность динамических расчетов такова:
1. Проводится расчёт системы «основание – здание» (сооружения, эстакады, этажерки) на акселерограмму.
2. В точках крепления трубопровода снимаются ответные акселерограммы (по ним можно построить и спектры ответа).
3. Полученные акселерограммы (спектры ответа или их огибающие) используются как исходные в расчёте трубопровода на сейсмовоздействия.
Цитата(alkasar @ 10.2.2014, 9:16)
7) Где можно почерпнуть информацию про антисейсмические мероприятия?
Значимую часть соответствующей информации можно почерпнуть в:
– ОНТП 02.18 МИНАТОМЭНЕРГОПРОМ СССР "Разработка методов проектирования и эксплуатации трубопроводов АС" Руководство по обоснованию прочности трубопроводов АЭС (3-я редакция), НИЦ СТАДИО, Атомэнергопроект, Москва, 1991.
– Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмоскокость, СПб, Наука 1998.
– РТМ 108.020.37-81, приложение 6.