> как правильно расположить компрессор в моих условиях
Маляр
сообщение 1.1.2019, 19:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.1.2019
Пользователь №: 353695



Здравствуйте . купил камеру Contracor CAB-135 и винтовой компрессор BERG 22p с осушителем BERG 30 . имеется помещение гаражный бокс около100кв\м . в боксе несущая стена разделяет пространство на два разных по площади помещения . в меньшем и дальним от входа хотел-бы установить компрессор . производительность 3600л\мин .помещение имеет вид правильной треугольной призмы стороны 6х7м h 3.2м .в помещении нет вентиляции оно глухое, только проходной проём . обьём помещения 67 куба главный и первый вопрос можно-ли туда установить компрессор 3600л\мин .безусловно я понимаю ,что компрессору нужны условия воздухообмена . рассматриваю принудительный забор воздуха с улицы и вывод тёплого воздуха в бОльшее помещение или на улицу, только как правильно всё это организовать[indent][/indent]


    Сообщение отредактировал Маляр - 1.1.2019, 19:18
    Прикрепленные файлы
    Прикрепленный файл  ______.png ( 8,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
    Прикрепленный файл  _____.png ( 826,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
     
    Вернуться в начало страницы
     
    +Ответить с цитированием данного сообщения
    Маляр
    сообщение 2.1.2019, 11:56
    Сообщение #2





    Группа: New
    Сообщений: 2
    Регистрация: 1.1.2019
    Пользователь №: 353695



    С Новым Годом ! Добра Вам !
    перед установкой оборудования мобильная бригада с пескоструем очистит помещение .как оказалось чтобы запустить оборудование надо решить кучу сопутствующих задач. надо тянуть кабель 100метров для подключения . выбрал сип 4х25 . на заводе сказали 65 ампер стартовый ток у berg 22p и выходит сип 4х16 маловат он по таблицам до 55ампер. возникает вопрос : какой автомат ставить на входе общий и на линию компрессора после общего
    потом важный вопрос по воздухообмену в предполагаемой компрессорной а также создание правильной пневмосети . более конкретно обозначаю вопросы на фото так сказать по месту.
    Вернуться в начало страницы
     
    +Ответить с цитированием данного сообщения
    Banned
    сообщение 2.1.2019, 16:23
    Сообщение #3





    Группа: Участники форума
    Сообщений: 369
    Регистрация: 26.12.2018
    Из: Москва
    Пользователь №: 353539



    Допустим, на стартовом токе компрессор работать не будет все время. Так что на 60А ставь автомат, только сначала погляди какой автомат стоит в самом компрессоре и выбирай следующий номинал. 100 метров кабеля дорого обойдется, но подсадка напряжения будет. Так что 16 квадрат с 75 А подойдет. Рабочий ток у него не более 40 А, так что повода для беспокойства нет. После кабеля только рубильник, а не автомат.
    А разводку воздуха сделай по стенам со штуцерами через каждые 3 метра. Сам компрессор бы загнать в загородку с вытяжкой, летом всем хреново будет.

    Сообщение отредактировал Banned - 2.1.2019, 16:24
    Вернуться в начало страницы
     
    +Ответить с цитированием данного сообщения
    yozik
    сообщение 21.2.2019, 23:54
    Сообщение #4





    Группа: Участники форума
    Сообщений: 1969
    Регистрация: 3.10.2008
    Из: Украина
    Пользователь №: 23441



    Цитата(Banned @ 2.1.2019, 15:23) *
    Допустим, на стартовом токе компрессор работать не будет все время. Так что на 60А ставь автомат, только сначала погляди какой автомат стоит в самом компрессоре и выбирай следующий номинал. 100 метров кабеля дорого обойдется, но подсадка напряжения будет. Так что 16 квадрат с 75 А подойдет. Рабочий ток у него не более 40 А, так что повода для беспокойства нет. После кабеля только рубильник, а не автомат.

    Ув. Маляр ни в коем случае не пользуйтесь этим советом..
    1. 16мм2 не выдержит 75А (кабель будет гореть и плавиться, а автомат не сработает)
    2. Ни 60А ни 75А автоматов (нерегулируемых) не бывает
    стандартный ряд
    32А, 40А, 63А, 80А, 100А??? 125А
    Цитата(Маляр @ 2.1.2019, 10:56) *
    надо тянуть кабель 100метров для подключения . выбрал сип 4х25

    Для кабеля у Вас основное не ток, при 100м кабеля уже поправку на падение
    напряжения на кабеле делать надо (Вы же не хотите что бы у Вас до компрессора
    вместо 400(380В) дошло всего 340, такое ни одному двигателю не понравиться
    Цитата(Маляр @ 2.1.2019, 10:56) *
    на заводе сказали 65 ампер стартовый ток у berg 22p и выходит сип 4х16 маловат он по таблицам до 55ампер.

    Пусковой (стартовый) для ваших расчетов не особо то и нужен
    Вам нужен рабочий (длительный)
    для Вашей модели компрессора 22кВт по паспорту это примерно 34-40А
    Так что по длительно допустимому току Вам бы 16 с огромным запасом хватило.
    А вот 100м для 40А 16мм2 это в притык так что 25мм2 это отлично.
    Цитата(Маляр @ 2.1.2019, 10:56) *
    возникает вопрос : какой автомат ставить на входе общий и на линию компрессора после общего

    Судя по инструкции на компрессор вот эта например
    В самом компрессоре никаких рубильников, автоматов нет.
    У Вас проблема в длине кабеля (далеко бежать надо будет для включения)
    Так что варианты
    1. рубильник возле компрессора и автомат в начале кабеля
    (сработает автомат далеко бежать надо будет для включения)
    2. автомат возле компрессора и автомат в начале кабеля
    но они должны быть разные что бы не было как в 1 варианте.
    По автоматам
    Вам нужна характеристика "С" (что-бы при запуске не сработал)
    Если бы точно знать рабочий ток (что он меньше 40А)
    хотя летом там у Вас может быть очень жарко и надо еще поправку на температуру делать.
    В общем смотрите сами
    Или
    40А возле компрессора и 63А (80А) в начале кабеля
    или
    63А возле компрессора и 80А в начале кабеля

    Больше 80А ставить нельзя т.к. 25мм2 примерно 90А выдерживает

    ПС и да говоря о сечении я подразумеваю медный кабель,
    для алюминия там все по другому.
    Вернуться в начало страницы
     
    +Ответить с цитированием данного сообщения