Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пароснаснабжение калориферов
Vladislav_99
сообщение 25.9.2022, 15:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.8.2022
Пользователь №: 407690



Подскажите пожалуйста с одним вопросом.
Я где-то слышал,что если например к двум "параллельно" присоединенным калориферам (см. на картинке) подводится пар, то на каждой линии отвода конденсата от каждого калорифера должен стоять один конденсатоотводчик, т.е. если у нас 2 калорифера, то должно стоять 2 конденсатоотводчика, если 3 калорифера, то соответственно 3 отводчика. Есть ли этому какое то подтверждение, или быть может есть какие-нибудь рекомендации в литературе. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Без_имени.png ( 8,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 26.9.2022, 10:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Vladislav_99 @ 25.9.2022, 15:05) *
Есть ли этому какое то подтверждение, или быть может есть какие-нибудь рекомендации в литературе. Кто-нибудь сталкивался с подобным?

https://www.tlv.com/global/TI/steam-theory/...p-trapping.html
https://www.spiraxsarco.com/learn-about-ste...aps#article-top
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 26.9.2022, 11:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Первопричина использования 1 к/отводчика для нескольких потребителей в том, что раньше использовался только 1 тип к/отводчика. Это был предок к/отводчика, который сейчас называют поплавковым, и он был очень большим и дорогим. Современные к/отводчики меньше и экономичнее, что позволяет отводить конденсат индивидуально от кажого т/обменника. Во всех случаях лучше отводить конденсат индивидуально, чем одновременно от нескольких потребителей.
The original reason for group trapping was that there used to be only one kind of steam trap. It was the forerunner of the present day bucket trap, and was very large and expensive. Steam traps today are considerably smaller and cost effective, allowing individual heat exchangers to be properly drained. It is always better for steam using equipment to be trapped on an individual basis rather than on a group basis.
Источник: https://www.spiraxsarco.com/learn-about-ste...aps#article-top

Сообщение отредактировал shvet - 26.9.2022, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.9.2022, 17:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Когда нельзя, но очень хочется, то можно.
В 2008 делал реконструкцию сушилки для шпона, ставил взамен змеевиковых жидкостных по два паровых калорифера на секцию , как на схеме автора темы, только с одним КО. Давление было 13 ати до и хз сколько после КО. Температуру конденсата точно не помню, что-то около 150, после КО 104-105, могу соврать. КО были с перевернутым стаканом, за год продувало насквозь крышку напротив седла клапана. Ставили в замен с плавающим шариком, японистые.
А потом сменили сушилку и поставили на всю один большой поплавковый КО, но это уже было без меня. И как оно себя работало сказать не берусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 26.9.2022, 19:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Установка одного КО на два и более потребителей, называется "групповой дренаж". Это не рекомендуется делать, т.к. велик риск подтопления потребителей, на которых потери давления выше. Для калориферов подтопление особенно опасно. Об этом написано в множестве учебников. Коллега уже привел некоторые выше.

На упомянутой сушилке шпона, мы тоже установили один общий КО, но регулирующий клапан на вводе пара был заменен на регулируемый рециркуляционный эжектор. В этом случае нужен именно один КО и устанавливается он на выходе сосуда-разделителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.9.2022, 5:11
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а если перед КО гидрозатворы ставить достаточной глубины для нивелирования различия перепадов на т/о?
или КО ставить после объединяющего ресивера, а в него сливать через гидрозатворы, по типу того, как это делается в промхолоде на фреоне при объединении конденсаторов - ведь по сути это тоже паровые охладители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 27.9.2022, 7:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(LordN @ 27.9.2022, 5:11) *
или КО ставить после объединяющего ресивера, а в него сливать через гидрозатворы, по типу того, как это делается в промхолоде на фреоне при объединении конденсаторов - ведь по сути это тоже паровые охладители?

Тогда калориферы будут работать нестабильно.

Источник: https://www.tlv.com/global/TI/steam-theory/...p-trapping.html

Сообщение отредактировал shvet - 27.9.2022, 7:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.9.2022, 7:27
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(shvet @ 27.9.2022, 11:21) *
Тогда калориферы будут работать нестабильно.

Источник: https://www.tlv.com/global/TI/steam-theory/...p-trapping.html

так у автора темы питание калориферов паром параллельное же, т.е. не должно быть ситуации когда в одном густо, а в другом пусто.
ну и гидрозатворы нужны и прерыватели вакуума. или не поможет?

я это всё к чему - сам паровой калорифер по сути и есть такая модель, но без гидрозатворов.
коллектор вверху распределяет пар.
вертикальные трубки пар конденсируют
коллектор внизу аккумулирует конденсат
дальше слив в КО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.9.2022, 11:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
так у автора темы питание калориферов паром параллельное же, т.е. не должно быть ситуации когда в одном густо, а в другом пусто.


Нет, нет... Подводимые трубы (длины, отводы, переходы), конденсатные линии (длины, отводы, переходы). Они не одинаковые. Кроме того, параллельное расположение по воздуху вовсе не означает абсолютное равенство нагрузки, так как поток воздуха тоже имеет искривление. Все это я вижу почти каждый день. Один КО на два калорифера = проблема в большинстве случаем.

Цитата


Это вынужденный способ, когда реально нет возможности поставить по собственному КО. Например, типичный случай фанерный пресс с двигающимися 20...40 плитами на высоте трехэтажного дома. Общий коллектор и тут запросто может дать проблему, если его не разгружать от пара. Разговаривал с японцами, которые этот текст писали и размещали картинку. Повторюсь, это самый крайний вариант.

Цитата
ну и гидрозатворы нужны и прерыватели вакуума. или не поможет?


Гидрозатворы хороши, когда давление пара стабильное, нагрузка одинаковая. Если перед калориферами есть регулирующий клапан, это не поможет.
Прерыватель работает, когда уже образовался вакуум. То есть, когда уже появилась провокация подтопления. А ее необходимо не допускать.

Единственный отличный вариант избежать подтопления и использовать общий общий КО - использовать каскадную схему (как например на буммашинах) или использовать схему с рециркуляцией пара.

Сообщение отредактировал gilepp - 27.9.2022, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.9.2022, 14:47
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а байпас уравнивания давлений в коллекторах не помогает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 27.9.2022, 16:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(LordN @ 27.9.2022, 15:47) *
а байпас уравнивания давлений в коллекторах не помогает?

А чем это байпас будет отличаться от коллектора на прикреплённом изображении от shvet

Сообщение отредактировал T-rex - 27.9.2022, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 28.9.2022, 7:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(shvet @ 26.9.2022, 11:30) *
Первопричина использования 1 к/отводчика для нескольких потребителей в том, что раньше использовался только 1 тип к/отводчика. Это был предок к/отводчика, который сейчас называют поплавковым, и он был очень большим и дорогим. Современные к/отводчики меньше и экономичнее, что позволяет отводить конденсат индивидуально от кажого т/обменника. Во всех случаях лучше отводить конденсат индивидуально, чем одновременно от нескольких потребителей.

В чём преимущество городить коллектор и солому из уравнительных линий, какими-бы они по итогу ни были, и устанавливать производительный дорогой к/о, если можно обойтись несколькими маленькими дешёвыми к/о? Сколько будет экономия? 10%, 20%? Это всё с сомнительным результатом:
- коллектор будет испытывать перегрузки из-за проблем с самокомпенсацией температурныхъ расширений
- солома будет активно гнить, забиваться и пропускать
- это всё придётся обслуживать, изолировать, для этого понадобится больше места
- это всё будет проблематично резервировать и ремонтировать "на ходу"

Можно сделать просто и компактно, а можно сложно и громоздко. И это ради копеечной экономии. СтОит такая игра свеч? Может продуктивней потратить время на подбор дешёвых надёжных к/о?

Для примера - я сравнивал стоимости капитальных затрат на к/о:
- классический узел обвязки с задвижками до и после, дренажём, фильтром и байпасом
- комбинированный по типу Armstrong TVS-4000
Разница получалась не выше 30%, а с учётом косвенных затрат так и не больше 10%. А выгода в простоте и компактности многократная.

Сообщение отредактировал shvet - 28.9.2022, 7:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.9.2022, 10:49
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(T-rex @ 27.9.2022, 20:33) *
А чем это байпас будет отличаться от коллектора на прикреплённом изображении от shvet

отсутствием теплопотерь и конденсации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 28.9.2022, 19:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Не видел решений с линиями выравнивания давления на таких задачах. Вы предлагаете соединить линией вход в КО и выход конденсата из калорифера? Или с чем? Если с выходом из калорифера, то какого именно? И еще, там двухфазная среда. Если с верхней частью конденсатного коллектора, то какой именно? Потому что и там нет гарантии что везде будет именно пар. Если с входом пара в калориферы, то там выше давление... Кроме того, запускать пароконденсатную смесь в горизонтальную трубу - еще то удовольствие. Значит надо делать подобие бака, чтобы пролетный пар, летящий с высокой скоростью, не болтал конденсат в малом объеме трубы. Нет, это плохое решение...)) Дальше коллеги все уже описали. Установка индивидуальных КО гарантирует одинаковый выход конденсата, без неопределенностей. Или сброс пролетки на других потребителей, или система с рециркуляцией. Тогда один общий КО и отсутствие проблем.

Цитата
- комбинированный по типу Armstrong TVS-4000


TVS - это хорошее устройство, но модельный ряд только для маленьких расходов.

Да, согласен, что выгода тут довольно сомнительная. Да и обычно заказчики просто ставят один КО и вообще не задумываются о тонкостях, которые мы тут обсуждаем. Поэтому на практике все еще хуже))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.9.2022, 19:54
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



я же не за-ради спора, а лишь из любопытства.

опять же - вы в голове имеете некий набор, целый ворох, вариантов, мне недоступных, а я всего один - воздух в приточке, как максимум.

по анимации - мне не понятно, почему так должно быть, если:
а) имеется всего один регулятор расхода пара
б) имеется нормального калибра входной коллектор, который нивелирует разность давлений на входах в разные калориферы
в) даже если тепловые нагрузки на калориферы разные, то это приведёт лишь к тому, что в них не будет конденсации, т.е. калорифер окажется "заперт", как батарея при естественной циркуляции, которую накрыли "шубой". или тут всё не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.9.2022, 21:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Два паровых калорифера с параллельным подключением по пару и последовательным по воздуху, например трех-рядные, при работе с одним КО можно представить как один калорифер с шестью рядами трубок (теплоотдающих элементов). Вряд ли в этом случае будет какой-то перекос в их работе. И установка двух индивидуальных КО здесь мало, что даст. Если не убедите в обратном.

Второй частный случай, как на анимации, по пару регулировка видимо индивидуальная, раз так здорово отличается давление до КО во время работы, да и нагрузка сильно переменная и на каждый калорифер тоже индивидуальная. Так она и будет работать, как нарисовали мультипликаторы и без всяких возражений принимается индивидуальный КО на каждый ТО.

Но, получается, что обсуждаются два принципиально отличных случая работы оборудования, и соответственно, разный подход к ним нужно быть видеть.

Сообщение отредактировал Галиев - 28.9.2022, 21:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.9.2022, 9:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Коллеги, я вас понял.
Вечером опишу свое мнение подробно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 30.9.2022, 11:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Два паровых калорифера с параллельным подключением по пару и последовательным по воздуху, например трех-рядные, при работе с одним КО можно представить как один калорифер с шестью рядами трубок (теплоотдающих элементов). Вряд ли в этом случае будет какой-то перекос в их работе. И установка двух индивидуальных КО здесь мало, что даст. Если не убедите в обратном.


Логика понятная. Аналогично, как и эта:

Цитата
я это всё к чему - сам паровой калорифер по сути и есть такая модель, но без гидрозатворов.
коллектор вверху распределяет пар.
вертикальные трубки пар конденсируют
коллектор внизу аккумулирует конденсат
дальше слив в КО.


Следует всегда иметь в виду что подтопление калорифера - самое плохое что моет быть при его работе на паре. Это означает что, необходимо предпринимать все возможные меры, которые способствуют избежанию подтопления. Важно гарантированно выводить конденсат сразу по мере его образования, чтобы он не накапливался. Задерживание конденсата происходит очень быстро и вот почему. Перечислю самые важные моменты.

Случай одного КО на группу калориферов. Каковы бы ни были одинаковыми калориферы, потери давления не одинаковые. Последовательное расположение дает больше разницы, параллельное меньше, но все равно дает. Нет абсолютно одинаковых объектов. Влияет всё: поток воздуха, длины подводимых и отводимых труб, засоренность поверхности теплообмена изнутри и снаружи и все такое прочее, вы сами это хорошо понимаете. Разницу давлений можно даже не поймать манометром, но лишь небольшой разницы в сотые доли достаточно, чтобы эффект накапливания конденсата постепенно проявился. Повторюсь - разница вовсе не обязательно долна быть такой, как изображено в анимации. Анимация прежде всего показывает суть, а не величины. Чуть чуть скорость выхода конденсата ниже и постепенно он начинает скапливаться. Коллекторы внутри калорифера не помогают, потому что, потоки конденсата после них стекаются в одну трубу. Это как с системой отопления, где необходимо балансировать обратки от контуров.

Цитата
Второй частный случай, как на анимации, по пару регулировка видимо индивидуальная, раз так здорово отличается давление до КО во время работы, да и нагрузка сильно переменная и на каждый калорифер тоже индивидуальная. Так она и будет работать, как нарисовали мультипликаторы и без всяких возражений принимается индивидуальный КО на каждый ТО.


Нет. Не обязательно что регулирование индивидуальное. Описал выше в чем дело.

Разница между рядностью внутри калорифера и двумя отдельными калориферами в том что, в калориферах происходит теплообмен, а вне их теплообмена нет. Тепопотери с поверхности конденсатных линий на выходе не в счет, так как они много ниже. Пар в любом случае конденсируется в калориферах, а вне их не конденсируется. То есть конденсируется, но сильно меньше. СтОит скорости выхода конденсата стать чуть ниже - возникает провокация его застоя в нижней части. Внутри калорифера, какова бы ни была рядность, есть коллекторы. Но он располагаются они по близости с зоной теплообмена, где интенсивная конденсация.

Далее что происходит. Пролетный пар выходит из калорифера и занимает свой объем. Если этот пар не сбрасывать, то и получается ситуация, как в мультике - паровая пробка. Это означает что пар стоИт перед КО, как только он закрылся. Вопрос сводится к тому, затечет ли в КО новая порция конденсата. Она затечет, если будут созданы условия.

На анимации, где один КО без коллектора, таких условий нет. Создалась обычная паровая пробка.

Кстати отметить, что для любого теплообменника, в том числе однорядного калорифера, есть строгое требование: опуск КО ниже выхода конденсата не менее 300 мм. Это требование позволяет избежать подтопление теплообменника во время работы КО. То есть понимаем что сам факт присутствия КО, вовсе не гарантирует отсутствие подтопления. Важно его опустить ниже точки выхода конденсата.

Цитата
по анимации - мне не понятно, почему так должно быть, если:

а) и б):
один регулятор, но он не отвечает за объект, находящийся за ним в части потери давления и распределения нагрузок. Паровой коллектор есть, но он отвечает только за равномерное распределение пара по трубкам своего калорифера. Если калориферов два, то разумеется динамические потери на этих двух вовсе не должны быть одинаковыми.
в) Нет. В этом и суть. Если калорифер запереть, то есть ограничить выход конденсата, при этом не убрать нагрузку, то есть обдув нашем случае, конденсация продолжится и конденсат продолжит накапливаться.

Продолжение следует...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 30.9.2022, 12:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Переходим к тому что ставим один общий коллектор на выходе двух или более калориферов. Вопрос практической области. По моим сведениям, поправьте, если я не прав, не существует методики расчета коллектора. По моему опыту, везде, где я видел такие штуки, подбор был на глаз. Разумеется лучше применять решения, которые исключают неопределенность.

Другое дело, когда есть сброс пролетного пара из коллектора. В этом случае коллектор выполняет роль сепаратора. Он разделяет потоки пара и конденсата. Пар отводится в другое место, конденсат уходит к конденсатоотводчику или регулятору уровня (рег клапан, поддерживающий уровень в сосуде). Сосуд в этом случае вертикальный.

Если делать горизонтальный аппарат, то есть высокий риск гидроударов. В нем стоит пар, который не может конденсироваться быстро. Пролетный пар идет с высокой скоростью, гонит волны конденсата в разные стороны. В верхней части еще и воздух, который в принципе не сконденсируется никогда. Если вделать большой объем, то сверху воздух просто встанет и будет накапливаться. Изолировать его или нет? Каким должен быть объем коллектора? Какой уровень конденсата в нем допустим? Какой объем должен занимать пар? Куда будет деваться воздух и неконденсируемые газы? Можно поставить воздушник. Но на пуске через него попрет холодный конденсат...

Ставим индивидуальные КО и гидравлически разделяем калориферы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 30.9.2022, 13:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
опять же - вы в голове имеете некий набор, целый ворох, вариантов, мне недоступных, а я всего один - воздух в приточке, как максимум.


Вот варианты, о которых шла речь - см вложение.

1) никогда не рекомендован, так как нет разгрузки. Пароконденсатная смесь идет на запертый объем.
2) Здесь нет проблем ставить один общий КО.
3) и 4) Это примеры реализации 2). В этом случае пароконденсатная смесь выходит с постоянно высокой скоростью, не встречая сопротивления. Далее разделяется и потоки уходят в разные стороны. Разница потерь нивелируется за счет постоянной разгрузки от пара. Тут важна именно скорость выхода пароконденсатной смеси.

Сообщение отредактировал gilepp - 30.9.2022, 13:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3F41ED3B_FF6E_49E4_8C75_4E6C6A95DE73.png ( 466,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения