> Расстояние между трубопроводами, бесканальная прокладка
DoctorS
сообщение 5.3.2009, 12:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2009
Пользователь №: 30073



Здравствуйте уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, какое должно быть расстояние между ППУ трубопроводами при бесканальной прокладке? И ещё: имеет ли право экспертиза требовать в проекте расчёт по программе СТАРТ?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 5.3.2009, 12:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



на счет прав експертизы не отвечу. частенько эти права они сами себе берут. rolleyes.gif
а растояние можду труб смотрите в рекомендациях производителя.
растояние должно быть достаточным для монтажа. (сварки, монтажа тепл. изоляции)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorS
сообщение 5.3.2009, 13:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2009
Пользователь №: 30073



ну монтаж изоляции не требуется так как трубы ППУ. а на счёт расстояния: я указал 100 мм (по моему достаточно для монтажа и трубы друг другу не мешают). Они же мне исправили на 250 мм. А в СНиПе "Тепловые сети" это не оговаривается. А на счёт прав: да, они по видимому сами себе их придумывают. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 5.3.2009, 14:09
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



растояния между трубопроводами оговорены СНИПом, по моему по трубопроводам технологическим... есть там растояния для разных вариантов.
а вот требовать расчеты в старте, перебор конечно, можете попроовать поругаться smile.gifsmile.gifsmile.gif а че, антимонопольная организация должна бы заинтересоваться smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fynjy
сообщение 5.3.2009, 14:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.1.2008
Из: Питер
Пользователь №: 14311



Альбом 313.ТС там все есть http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24481
нужно учитывать, что на трубах стоит арматура, при вводе в здание выполняется герметизация, ставятся неподвижки щитовые итд )
Насчет расчетов - вы же как-то считали, не правда ли? wink.gif вот и предоставьте то, что насчитано ) В старте конечно удобнее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorS
сообщение 5.3.2009, 15:10
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2009
Пользователь №: 30073



Предоставить расчёт расхода теплоносителя, зная потребляемую нагрузку, и как из этих данных определяется диаметр трубопровода, где и почему я поставил неподвижки, я конечно могу. Просто программы Старт у меня нету. Поэтому вопрос получается принципиальный. Вот. За ссылочку большое спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fynjy
сообщение 5.3.2009, 15:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.1.2008
Из: Питер
Пользователь №: 14311



СТАРТ выполняет расчет трубопроводов на прочность, его можно выполнить и вручную ) если эксперт упрется, в принципе можно запросить расчет в фирме ТВЭЛ ВОТ их контакты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorS
сообщение 5.3.2009, 15:38
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2009
Пользователь №: 30073



а, вон даже как. я думал что она выполняет весь комплекс расчётов. спасибо за информацию, будем думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 5.3.2009, 15:48
Сообщение #9


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



Экспертиза никогда не запрашивала расчет именно на СТАРТе,а запрашивала в случае необходимости прочностной расчет и расчет нагрузок на НО,так что присоединяюсь к Fynjy
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
скромняга
сообщение 27.12.2011, 17:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.11.2008
Из: Сер-Пас
Пользователь №: 25781



Уважаемый DoctorS, здравствуйте!
Скажите чем окончилась Ваша ситуация с экспертизой?
У меня сложилась подобная ситуация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 11.9.2018, 16:32
Сообщение #11


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Ну вот не прошло и десяти лет, как появилась официальная цифра в СП 315.1325800.2017 п.6.2.3. Расстояние в свету между оболочками для труб до Ду150 - 150 мм, свыше Ду150 - 250 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения