Цитата(roma52125 @ 12.1.2016, 19:15)
У ТРК согласно п. 8.15 вы должны будете установить между ними экран из негорючего материала.
Вопрос возник после посещения пожарного инспектора, который потребовал доказать пригодность защитного экрана к исполнению требований пожбезопасности. Причем в протоколе записал, что защитный экран между заправочными островками должен иметь предел огнестойкости EI-45. Это ведь получается преграда 1-го типа.
Где указаны требования к конструкции защитного экрана? так как в НПБ-111 и СП 156 есть только фраза защитные экраны из негорючего материала (экраны из негорючего материала)?