Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> АИТ и теплогенераторная
pavel1111
сообщение 25.1.2019, 9:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 18.12.2017
Пользователь №: 333812



Добрый день!
В новом СП 373.1325800.2018 "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования" указано: Настоящий свод правил не распространяется на проектирование ......... теплогенераторных установок мощностью до 360 МВт.
В том-же Сп дано определение АИТ: Источник генерации теплоты для одного или ограниченного числа потребителей, связанных между собой на технологической или организационно-правовой основе.
В СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства дано определение теплоенераторной: теплогенераторная: Помещение с размещенным в нем теплогенератором и вспомогательным оборудованием

Собственно сам вопрос: какая между ними существенная разница (если конечно говорим об установках ниже 360 МВт). Если я к примеру проектирую газовое оборудование в пристроенном помещении административном здании на 50кВт, это теплогенераторная или АИТ.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.1.2019, 10:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В СП 373 опечатка, уже высмеивали в обсуждениях на Форуме этого СП.
Д.б. 360 кВт, а не МВт.
Так что, при мощности менее 360 кВт применяется СП 281.
При мощности 360 кВт и более - СП 373.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavel1111
сообщение 25.1.2019, 11:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 18.12.2017
Пользователь №: 333812



Цитата(ИОВ @ 25.1.2019, 10:01) *
В СП 373 опечатка, уже высмеивали в обсуждениях на Форуме этого СП.
Д.б. 360 кВт, а не МВт.
Так что, при мощности менее 360 кВт применяется СП 281.
При мощности 360 кВт и более - СП 373.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:31