> Количество вводов на АУПТ
hochu_vse_znat'
сообщение 22.5.2019, 17:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Добрый день! помогите разобраться!

есть 2 резервуара. от них питается насосная. От насосной в здание на АУПТ с одним узлом управления нужно 1 или 2 ввода делать? читал, что если менее 3 узлов управления то 1 ввод. но что-то засомневался. И если 1 ввод, то кольцевать не обязательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.5.2019, 18:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 22.5.2019, 18:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Young @ 22.5.2019, 18:01) *
5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.

т.е. если больше 200 м то и для ПК менее 12 шт тоже 2 ввода надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.5.2019, 18:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Это цитата из СП 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 23.5.2019, 16:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(hochu_vse_znat' @ 22.5.2019, 18:05) *
т.е. если больше 200 м то и для ПК менее 12 шт тоже 2 ввода надо?

в терминологии не запутайтесь, подводящий - до узла управления.
кольцевание в АУПТ чисто гидравлическая фишка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.5.2019, 21:20
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



У вас ПК на линиях АУПТ висят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 26.6.2019, 10:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Ferdipendoz @ 28.5.2019, 21:20) *
У вас ПК на линиях АУПТ висят?

а если их менее 12 шт то это вроде не влияет...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.6.2019, 12:03
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я спросил потому, что если ПК не на АУПТ, то они вообще не влияют. У них свои вводы тогда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 11.11.2019, 15:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



а питающий трубопровод (от узла управления) может быть любой длины? только бы гидравлика позволила?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 2.7.2020, 8:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Ferdipendoz @ 26.6.2019, 12:03) *
Я спросил потому, что если ПК не на АУПТ, то они вообще не влияют. У них свои вводы тогда

А если на АУПТ более 12 кранов? получается - насосная, в ней узел управления, от узла управления пошла одна линия на АУПТ, на которой более 12 ПК. Получается один ввод. Можем ли мы на нее более 12 ПК ставить?
И как быть, если АУПТ пенное? можем ли мы ставить на ПК на пенное АУПТ? Это обычные краны или с насадками может какими?

Сообщение отредактировал 19sergei91 - 2.7.2020, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 2.7.2020, 9:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(19sergei91 @ 2.7.2020, 8:49) *
А если на АУПТ более 12 кранов? получается - насосная, в ней узел управления, от узла управления пошла одна линия на АУПТ, на которой более 12 ПК. Получается один ввод. Можем ли мы на нее более 12 ПК ставить?
И как быть, если АУПТ пенное? можем ли мы ставить на ПК на пенное АУПТ? Это обычные краны или с насадками может какими?

Нашел пункт, что два ввода нужно, но не понятна схема...узел управления то один, потом через тройник просто два ввода что ли заводить или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 2.7.2020, 10:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



2 узла управления и перемычка после них
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 2.7.2020, 16:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(cpt @ 2.7.2020, 10:48) *
2 узла управления и перемычка после них

тогда и 2 бака дозатора получается? если пенное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.7.2020, 14:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(cpt @ 2.7.2020, 10:48) *
2 узла управления и перемычка после них

не обязательно 2 узла, не сказано это. можно резервный ввод сделать параллельно узлу управления. при этом резервный ввод должен быть нормально закрытым.
либо отделить пожарные краны, что бы вопросов не было.

19sergei91 в сп5 и сп10 ничего про пену не сказано в контесте пожарных кранов, значит решение крайне рисковое. лучше все таки разделить.
а баки с дозаторами у вас и так должны быть в числе 2 шт по п.5.9.21, да и ставятся они до узла управления, так что количество узлов управления тут никак не влияет.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 3.7.2020, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 6.7.2020, 8:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(jiexawcr @ 3.7.2020, 14:32) *
не обязательно 2 узла, не сказано это. можно резервный ввод сделать параллельно узлу управления. при этом резервный ввод должен быть нормально закрытым.
либо отделить пожарные краны, что бы вопросов не было.

19sergei91 в сп5 и сп10 ничего про пену не сказано в контесте пожарных кранов, значит решение крайне рисковое. лучше все таки разделить.
а баки с дозаторами у вас и так должны быть в числе 2 шт по п.5.9.21, да и ставятся они до узла управления, так что количество узлов управления тут никак не влияет.


А даже если разделить краны и АУПТ, то краны то какие ставить если у нас пенное пожаротушение?
группа помещения 4.1. Там вроде бы и нет ничего такого, что нужно тушить пеной, но по СП только пена написана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.7.2020, 10:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(19sergei91 @ 6.7.2020, 8:42) *
А даже если разделить краны и АУПТ, то краны то какие ставить если у нас пенное пожаротушение?
группа помещения 4.1. Там вроде бы и нет ничего такого, что нужно тушить пеной, но по СП только пена написана.

нет никакого описания, что ВПВ можно делать пенный, ни в СП5, ни в СП 10.
если на ваш объект есть какой-то нормативный документ, в котором указано, что можно делать ВПВ пенный, то делайте пенный. в этом же документе по идее должно быть указано и как это делается.

если такого документа нет, то по ФЗ 123 статья 6 пункт 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: "1) выполнены нормативные технические требования и посчитанный пожарный риск не превышает допустимых значений; 2)выполнены и технические и пожарные нормативные требования" (в кавычках упрости от себя) вы должны принять, что ВПВ у вас нет и посчитать риски, при этом впв можно напрочь исключить, или по статье 78 на объект должны быть разработаны СТУ, которые будут подпадать под "нормативный документ в области пожарной безопасности". в сту уже может быть и пенное впв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 6.7.2020, 10:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(jiexawcr @ 6.7.2020, 10:04) *
нет никакого описания, что ВПВ можно делать пенный, ни в СП5, ни в СП 10.
если на ваш объект есть какой-то нормативный документ, в котором указано, что можно делать ВПВ пенный, то делайте пенный. в этом же документе по идее должно быть указано и как это делается.

если такого документа нет, то по ФЗ 123 статья 6 пункт 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: "1) выполнены нормативные технические требования и посчитанный пожарный риск не превышает допустимых значений; 2)выполнены и технические и пожарные нормативные требования" (в кавычках упрости от себя) вы должны принять, что ВПВ у вас нет и посчитать риски, при этом впв можно напрочь исключить, или по статье 78 на объект должны быть разработаны СТУ, которые будут подпадать под "нормативный документ в области пожарной безопасности". в сту уже может быть и пенное впв.


Я теперь еще больше в негодовании. Получается, что пожарные риски нужно считать в любом случае?
Если все разложить по полкам: у меня есть архитектура с категориями помещений В1.
По СП5 я определяю, что это группа помещений 4.2 и вижу, что тушится только пеной.
Спринклеры с учетом карт орошений расставил, выполнил гидравлический расчет.
Далее расставил ПК, и думаю- если их ставить на общей сети, то оттуда польет пенораствор, если без каких либо специальных насадок для образования пены. Получается это уже лучше чем просто вода будет, если отдельная сеть пойдет.
А вот теперь вы говорите, что риски считать нужно... теперь я уже не понимаю что мне делать. Оросители с пеной оставляю в любом случае, и чего? иду к технологам приматываюсь считайте риски мне и говорите какие ПК ставить или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 6.7.2020, 10:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(jiexawcr @ 3.7.2020, 18:32) *
не обязательно 2 узла, не сказано это. можно резервный ввод сделать параллельно узлу управления. при этом резервный ввод должен быть нормально закрытым.
либо отделить пожарные краны, что бы вопросов не было.

19sergei91 в сп5 и сп10 ничего про пену не сказано в контесте пожарных кранов, значит решение крайне рисковое. лучше все таки разделить.
а баки с дозаторами у вас и так должны быть в числе 2 шт по п.5.9.21, да и ставятся они до узла управления, так что количество узлов управления тут никак не влияет.


тогда в таком узле смысла нет, 2 узла повышают надежность в случае поломки одного из них, резервный НЗ ввод при поломке 1 не откроется если это ручная арматура, а если НЗ с приводом, то посути это недоузел управления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.7.2020, 12:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(cpt @ 6.7.2020, 10:47) *
тогда в таком узле смысла нет, 2 узла повышают надежность в случае поломки одного из них, резервный НЗ ввод при поломке 1 не откроется если это ручная арматура, а если НЗ с приводом, то посути это недоузел управления

так в п.5.2.26 сказано для двух узлов управления и более устанавливать только ручные задвижки, то есть никакого "автоматического ввода резерва" не предусматривается в любом случае
"...Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован."
хотя возможно вы и правы... все таки подача отв получается не узлом

честно говоря если организовывать автоматическое открытие задвижки для питания от второй секции приводом, то алгоритм запуска должен быть достаточно замороченным, гораздо сложнее проверки выхода на режим основного насоса.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 6.7.2020, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.7.2020, 14:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Вспомнил, что тема обсуждалась в разделе пожаротушения и схема с обводной "ручной" линией описана: Пожарные краны на АПТ


ПС чисто так для личной статистики: рассматриваемая схема 1 секционная и с 12+ ПК?

Сообщение отредактировал jiexawcr - 6.7.2020, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 6.7.2020, 15:03
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(jiexawcr @ 6.7.2020, 14:08) *
Вспомнил, что тема обсуждалась в разделе пожаротушения и схема с обводной "ручной" линией описана: Пожарные краны на АПТ


ПС чисто так для личной статистики: рассматриваемая схема 1 секционная и с 12+ ПК?

У меня несколько помещений, но оросителей 350 шт. соответственно 1 секция, но кранов 18 штук.

Подскажите кто нибудь решение кто сталкивался. Нужны ли краны, и какие? водяные или пенные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 6.7.2020, 15:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(jiexawcr @ 6.7.2020, 16:43) *
так в п.5.2.26 сказано для двух узлов управления и более устанавливать только ручные задвижки, то есть никакого "автоматического ввода резерва" не предусматривается в любом случае
"...Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован."
хотя возможно вы и правы... все таки подача отв получается не узлом

честно говоря если организовывать автоматическое открытие задвижки для питания от второй секции приводом, то алгоритм запуска должен быть достаточно замороченным, гораздо сложнее проверки выхода на режим основного насоса.


я понимаю этот пункт так что ставим два узла управление после них байпас с задвижкой, задвижка нормально открытая, при необходимости вывести в ремонт один из узлов или часть секции перекрывается эта задвижка и задвижку перед и после узла управления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.7.2020, 16:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(cpt @ 6.7.2020, 15:26) *
я понимаю этот пункт так что ставим два узла управление после них байпас с задвижкой, задвижка нормально открытая, при необходимости вывести в ремонт один из узлов или часть секции перекрывается эта задвижка и задвижку перед и после узла управления

а я этот пункт понимаю так: если два узла управления, то задвижки и перемычки между ними; если узел один и кранов свыше 12, то не требуется делать второй узел управления, но должен быть второй ввод - через узел или просто перемычкой не уточнено.

Цитата(19sergei91 @ 6.7.2020, 15:03) *
У меня несколько помещений, но оросителей 350 шт. соответственно 1 секция, но кранов 18 штук.

Подскажите кто нибудь решение кто сталкивался. Нужны ли краны, и какие? водяные или пенные?

я же вроде несколько раз писал - делать на пене ПК не стоит, только на воде.
если у вас нет каких то особых требований по вашему объекту. если требуются ВПВ именно пеной, тогда нужно искать устройства для пены. но я о таком не слышал, возможно в виду малого опыта с пенным тушением. у пожарников такие "пожарные краны" есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 6.7.2020, 16:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(jiexawcr @ 6.7.2020, 16:00) *
а я этот пункт понимаю так: если два узла управления, то задвижки и перемычки между ними; если узел один и кранов свыше 12, то не требуется делать второй узел управления, но должен быть второй ввод - через узел или просто перемычкой не уточнено.


я же вроде несколько раз писал - делать на пене ПК не стоит, только на воде.
если у вас нет каких то особых требований по вашему объекту. если требуются ВПВ именно пеной, тогда нужно искать устройства для пены. но я о таком не слышал, возможно в виду малого опыта с пенным тушением. у пожарников такие "пожарные краны" есть.


Я видел, что вы писали, просто это нигде в нормах не написано. Как это аргументировать? нигде не написано, что при пенном АУПТ не требуются пожарные краны, а вот судя по категории -требуются ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.7.2020, 16:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(19sergei91 @ 6.7.2020, 16:15) *
Я видел, что вы писали, просто это нигде в нормах не написано. Как это аргументировать? нигде не написано, что при пенном АУПТ не требуются пожарные краны, а вот судя по категории -требуются ПК.

я выше приводил ссылку на ФЗ-123: нет норм, значит нужны СТУ или расчет рисков. либо вы не выполнили требования пожарной безопасности и не вводите объект.
возможно отдельные инспектора госнадзоров и отдельные местные пожарники считают иначе, но я бы не стал надеяться на лучшее с государственными надзорными органами...

ПС даже если вы сделаете ВПВ пенное, то вы не обеспечите длину струи скорее всего smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения