__Spawn__
сообщение 17.6.2021, 7:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.6.2021
Пользователь №: 392616



Товарищи форумчане, всем здравствуйте.

Опыта работы с сетями Lon практически нет, но имеется необходимость его получить. Имеется несколько устройств на предприятии (панелей управления ДГУ, со своими коммуникационными платами и несколько шлюзов/преобразователей Lon-Modbus) соединенных между собой. В какой версии создавался проект сети я не знаю, исходник могу поискать. Хочу приобрести "U10 USB TP/FT-10 от Echelon" ну и, соответственно, нужен софт. С ним у меня засада, как бы парадоксально это не выглядело, не пойму, что в итоге мне нужно и в каком составе/количестве.

1. Мне нужен, на сколько я понял, LonMaker, для построения логических связей в сети Lon (опять же, какая версия, Turbo или нет? Проекты созданные в простой версии поддерживаются версией Turbo).

2. Нужен LonScanner, чтобы возможно было провести мониторинг работы сети. LonScanner идет вместе с LonMaker'ом или приобретается отдельно?

Что еще нужно, LNS Utilities, LonManager DDE Server? Все это одним пакетом по одной лицензии идет или нет?

Помогите, пожалуйста, разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vFix
сообщение 17.6.2021, 9:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237683



В личку написал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 17.6.2021, 13:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



__Spawn__, здравствуйте.
По Вашим вопросам.

1. Да, для конфигурирования модулей и связей их функциональных блоков может использоваться LonMaker. Turbo или нет – решать Вам. Turbo более новый по сравнению с нетурбо и более производительный в части работы LNS. Если есть выбор, то используйте Turbo, проекты простой версии он поддержит. И не забудьте, Вам необходимо обеспечить, чтобы LonMaker имел соответствующее количество кредитов (один кредит на одно конфигурируемое устройство).

2. LonScanner это продукт пришедший на смену LPA (LonTalk Protocol Analyzer). Приобретается отдельно.

LNS Utilities идут пакетом с LonMaker и с LNS (если LNS приобретается отдельно от LonMaker).

LonManager DDE Server отдельный продукт со своей лицензией, позволяющий реализовать к LNS серверу интерфейс DDE. Используется для интеграции со SCADA системами и прочими системами, получающими данные через DDE (например, так можно передавать данные в таблицы Excel).

Сообщение отредактировал Dmitry K. - 17.6.2021, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
__Spawn__
сообщение 18.6.2021, 1:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.6.2021
Пользователь №: 392616



Dmitry K., спасибо Вам огромное за разъяснения.

Подскажите, пожалуйста, еще один момент. Где-то находил информацию (вроде бы даже на этом форуме), что в версии Turbo кредиты уже не используются. Так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 18.6.2021, 19:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



__Spawn__, здравствуйте.

На сколько помню, LonMaker (и Turbo и нетурбо) продавался в двух редакциях подешевле и подороже – Standard и Professional. В Стантарт было включено 5 кредитов, в Профешионал было включено 64 кредита. Дополнительные кредиты к обоим приобретались отдельно по одинаковой цене (по 5 USD, если не путаю).
Особняком продавались кредиты для LNS (по 1,5 USD, вроде бы), но они нужны были в случае использования LNS Server самостоятельно для взаимодействия со сторонними системами автоматизации или интеграции в другие программные продукты.

Упомянутая Вами информация это, скорее всего, интерпретация следующего изменения в лицензионной политике. А именно, если устройство построено на чипе Echelon FT 5000 или на чипе Neuron 5000, то, действительно, для него кредиты в LonMaker и LNS не требуются. Однако, если устройства реализованы на других процессорах, то для них требуются.

Иная ситуация с более современными продуктами OpenLNS Commissioning Tool и OpenLNS Server, которые в последующем были переименованны в IzoT Commissioning Tool и IzoT Net Server соответственно. Они вообще не требуют и не используют кредиты для устройств, т.к. эти программные продукты покрывает другая лицензия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
__Spawn__
сообщение 19.6.2021, 1:42
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.6.2021
Пользователь №: 392616



Получается, что ПО IzoT Commissioning Tool для моих задач будет достаточно (лицензию на LonScanner FX придется приобретать отдельно, на сколько я понял)? Т.е. в состав данного ПО входит LonMaker (в том числе), и работает данное ПО и со старыми чипами, и с новыми, и о кредитах "переживать" не нужно будет?

Я вчера, конечно, на сайте информацию Echelon почитал про данное ПО (IzoT Commissioning Tool), но для большей уверенности хотелось бы "заключение" специалиста, тем более, что стоимость ПО не маленькая... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 22.6.2021, 13:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



__Spawn__, здравствуйте.

Получается, что да, для Ваших задач будет достаточно IzoT Commissioning Tool, причём LonScanner FX приобретается в любом случае отдельно. Обращу внимание, LonMaker это «старое» название продукта, применявшегося для создания, конфигурирования и управления сетью LON устройств. В состав продукта IzoT Commissioning Tool продукт LonMaker не входит, это продукты в «эволюционной» череде развития.
Да, с использованием IzoT Commissioning Tool о кредитах «переживать» не нужно. Можно попереживать о стоимости IzoT CT thumbdown.gif ~185 т.р. или 2050 евро, особенно в отношении одной небольшой системы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vFix
сообщение 24.6.2021, 18:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237683



А зачем вам LonScanner - это средства диагностики сети лон. применяется в случае проблем с передачей сообщений - позволяет искать контроллер который флудит в сеть и разбираться со штормом в сети. для маленьких инсталляций в нём нет необходимости.

Чтобы проверить живо ли устройство - его после добавления в лонмейкере можно опросить и увидеть его состояние.
также до приобретения лонмейкера - можно воспользоваться функционалом драйвера - OpenLDV Network Driver for Windows (он нужен для работы адаптера LON (U10/20, например))
После установки драйвера, в панели управления появится иконка драйвера. в нем есть раздел проверки доступности сети. там можно запустить тест работы адаптера, после прохождения которого в течении 30 секунд отображаются определенные сообщения которые гуляют по сети. И в этот момент вы можете на устройствах LON нажать сервисную кнопку - и устройство отправит в сеть свой Neuron ID
Так вы поймете, что оно работает со стороны LON. Остальное делается уже в лонмейкере. Также возможно что у шлюзов lon/modbus может быть сфой софт для конфигурирования и привязки устройств из LON - поищете на сайте производителя.

И еще рекомендую поискать адаптер U10 или U20 на авито или на ebay, БУ. Сейчас многие продают за ненадобностью. Я так на ebay купил себе 5шт SmartServer2.0 БУ по 5000р. один из них оказался неисправен, остальные в отличном состоянии и работают по сей день, года три-четыре где-то, надежные девайсы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_KZ
сообщение 8.7.2021, 13:52
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.4.2018
Пользователь №: 340674



Добрый день,

Так как у самого нет опыта получения данных по LON сети, решил обратиться к гуру.

Сам работаю по АСУшной части нефтянки, но вот столкнулся с проектом в котором нужно получить данные с электрических терминалов фирмы АВВ. Терминалы REF543 передают данные по протоколу LonTalk (RS485).
Для получения данных в сеть Ethernet купил LOYTEC NIC709 IP (интерфейс RS485 - Ethernet) и OPC Matrikon LON.
Но вот проблема:
Терминалы конфигурируются старым софтом САР505, и файл с расширением dat и именем objects, который нужен OPC не создается.
Поставил IZotNetServer 4.4 но ему для создания базы данных нужен файл с расширением CSV или dbd, который конфигуратор терминалов CAP505 тоже не создает.
Может кто знает решение проблемы? LonManagerDatabase поможет в данной проблеме? Где можно скачать демо версию рабочую?

Если кто вытаскивал данные из терминалов АВВ по LON напишите пожалуйста ваше решение, как получилось.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения