АСКУЭ - выбор ПО и структуры, ваше мнение |
|
|
|
5.7.2014, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Уважаемые! Подскажите, кто делал большое АСКУЭ. 1. Делаю проект BMS, один из разделов - АСКУЭ на где-то 400 счётчиков - арендаторы центра. Хочу забить МастерСКАДУ U и Меркурий OPC, счётчики соответственно Меркурий. Боюсь, что большие программулины и оборудование будут глючить - это же Россия. Кто пробовал такую конфигурацию, работает или как? Или может посоветуете чо-нить другое, кто что делал? Я вроде недавно сделал на 20 счётчиков, не без проблем, но вроде решить удалось.
|
|
|
|
|
6.7.2014, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704
|
У меркурия 485 модбас же? Есть элетросчетчики, которые по тем же проводам электрическим передают данные( plc) , а от элетросчетчика счетчики воды, тепла и тд по квартире разводка. Получается надо правильно спроектировать сеть до счетчиков и дальше на трансформаторной можно считывать все данные( программа и сплитер все из той же оперы- ничего городить не надо) фирма название не помню словацкая какая- то... Это так, на будущее.
|
|
|
|
|
7.7.2014, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012
|
Зачастую счетчики ставят без консультации с установщиком АСКУЭ. В лучшем случае от Меркурия это будут счетчик с возможностью коммуникации по питающей сети. Модбас стандартный не предназначен для считывания архивных данных (т.е. счетчики хранят архивы по ряду параметров), но читать потребленные кВт*ч на момент считывания данных понятно что позволит, а этого воззможно Вам будет достаточно. Лучше все-таки использовать родной ОРС Меркурий от Мастер с аппаратными интерфейсами связи от того же Меркурий.
|
|
|
|
|
9.7.2014, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Да это всё понятно - систем щас много хороших и разных, главное не попасть потом на объекте на неразрешимые проблемы, как у меня была с глючным Овном недавно... Неделю потом башка кипела, пока решил.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.7.2014, 23:13
|
|
|
|
|
11.7.2014, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.7.2008
Из: skype:didyouhim
Пользователь №: 20717
|
Цитата(kosmos440o @ 5.7.2014, 19:07) Уважаемые! Подскажите, кто делал большое АСКУЭ. 1. Делаю проект BMS, один из разделов - АСКУЭ на где-то 400 счётчиков - арендаторы центра. Хочу забить МастерСКАДУ U и Меркурий OPC, счётчики соответственно Меркурий. Боюсь, что большие программулины и оборудование будут глючить - это же Россия. Кто пробовал такую конфигурацию, работает или как? Или может посоветуете чо-нить другое, кто что делал? Я вроде недавно сделал на 20 счётчиков, не без проблем, но вроде решить удалось. Делали такое на Меркурий 230 AR-01 R Использовали "ОРС Меркурий". Иногда отваливался, решили написать скрипт в скаде и перешли на него. В скаде реализовали функции администрирования счетчиков пользователем, привязка счетчиков к помещениям с администрированием (разделить, добавить, объеденить), в свою очередь привязка помещений к договорам с администрирование (даты, юрлицо, бренднейм....). Выгрузка в "1С" ежемесячно и по ококнчанию договора. У хозяина 3 галереи уже введено в систему - сервак один центральный. веб доступ пользователей. Если можем Вам пригодиться пишите в ЛС, дам доп информацию по объекту. Счетчики в принципе все равно какие главное наличие коммуникации.
12.png ( 139,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
|
|
|
|
|
15.7.2014, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(didyouhim @ 11.7.2014, 13:52) Делали такое на Меркурий 230 AR-01 R Использовали "ОРС Меркурий". Иногда отваливался, решили написать скрипт в скаде и перешли на него.
12.png ( 139,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55Спасибо, Ваше сообщение как раз вовремя. У меня тоже с ним были проблемы, а в новой конфигурации за него просят 190 штук. Я сам подумывал, что лучше скриптами опрашивать.
|
|
|
|
|
22.6.2020, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
А с Болид Ресурс кто-нибудь работал? Как впечатления?
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
22.6.2020, 20:03
|
Guest Forum
|
Энергосфера от Прософт-Системы не устроит?
|
|
|
|
|
22.6.2020, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(wild @ 22.6.2020, 20:03) Энергосфера от Прософт-Системы не устроит? Нет.
|
|
|
|
|
22.6.2020, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Работает только через собственные приборы счетчиков импульсов, ну и смысл ? гавно система, только за счет подсчета импульсов работает, но и там есть косяк, видимо о котором они не знают... а, увидел что еще интерфейсные может, но набор там скудный. и насколько помню, чтобы читать M-Bus счетчики не все там так просто...
Сообщение отредактировал manjey73 - 22.6.2020, 21:17
|
|
|
|
|
22.6.2020, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Интересно узнать конечную цель использования ПО от Болид и подсаживание себя на иглу ?
|
|
|
|
|
22.6.2020, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(manjey73 @ 22.6.2020, 21:32) Интересно узнать конечную цель использования ПО от Болид и подсаживание себя на иглу ? Вроде как там развитый интерфейс, довольно легко реализуемый. Но это на бумаге. И ПО недорогое относительно. Хотел узнать как в действии. Потому что СКУД и пожарка Болидовские, по отзывам наших слаботочников, слишком много требует ручной работы при вводе в эксплуатацию. И где там скрыта игла? Цитата(manjey73 @ 22.6.2020, 21:01) Работает только через собственные приборы счетчиков импульсов, ну и смысл ? гавно система, только за счет подсчета импульсов работает, но и там есть косяк, видимо о котором они не знают... а, увидел что еще интерфейсные может, но набор там скудный. и насколько помню, чтобы читать M-Bus счетчики не все там так просто... Это Вы о какой системе? Болид вроде много какие счётчики поддерживает. Я хотел купить небольшую лицензию, но счётчиков под рукой нету на поиграться. Ждать опытный объект - пока не знаю, когда будет или кто из старых клиентов согласится попробовать.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.6.2020, 22:05
|
|
|
|
|
22.6.2020, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
"Много какие счетчики" ни о чем, в основном электрические. Список там есть. Точнее почему-то недоступен (404 ошибка) но по названию файла находится. Игла заключается в том, что работа с интерфейсами происходит через C2000-Ethernet - это преобразователь интерфейса Ethernet-RS485 но только вот засада, работает он ТОЛЬКО через UDP протокол, следовательно подключиться родным ПО счетчика, например Меркурий Конфигуратор вы не сможете. Ну и КДЛ тоже полагаю будут работать через их протокол под именем Орион. У счетчиков с импульсными выходами разная длительность импульса, без настройки этого параметра будет погрешность. Тут даже у Пульсар косяк, общая настройка на все каналы. А у Болид так я вообще этого не вижу. Вы цель так и не написали - просто читать в Scada данные счетчиков или чтобы был прямо комерческий учет с сертификатами ? А из старых клиентов бесплатно кто-то согласится ? если интерфейсные приборы конечно есть. Велкам в RapidScada, какие счетчики надо прочесть на халяву ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 22.6.2020, 22:32
|
|
|
|
|
23.6.2020, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(manjey73 @ 22.6.2020, 22:28) "Много какие счетчики" ни о чем, в основном электрические. Список там есть. Точнее почему-то недоступен (404 ошибка) но по названию файла находится. Игла заключается в том, что работа с интерфейсами происходит через C2000-Ethernet - это преобразователь интерфейса Ethernet-RS485 но только вот засада, работает он ТОЛЬКО через UDP протокол, следовательно подключиться родным ПО счетчика, например Меркурий Конфигуратор вы не сможете. Ну и КДЛ тоже полагаю будут работать через их протокол под именем Орион. У счетчиков с импульсными выходами разная длительность импульса, без настройки этого параметра будет погрешность. Тут даже у Пульсар косяк, общая настройка на все каналы. А у Болид так я вообще этого не вижу. Вы цель так и не написали - просто читать в Scada данные счетчиков или чтобы был прямо комерческий учет с сертификатами ? А из старых клиентов бесплатно кто-то согласится ? если интерфейсные приборы конечно есть. Велкам в RapidScada, какие счетчики надо прочесть на халяву ? Список тут лежит. https://resurs.bolid.ru/documents.phpПо UDP Вы меня озадачили. Попробую узнать, можно ли подключиться через сторонний преобразователь. Кстати, в этом списке есть ссылка красным, что по Ethernet можно подключиться другим преобразователем, например Моха НПорт5150 (после списка электросчётчиков), и почему-то несовместимость для этих счётчиков с родным преобразователем. Наверно, микрочиповские проблемы с чётностью вылезли. В этом случае может быть можно будет выбрать преобразователь с переключением ТСР-UDP по HTTP. Интересует именно готовый развитый интерфейс, запарило всякие костыли делать на СКАДА. А тут прям онлайн-оплата и все плюшки, как в нормальной ЖКХ-программе. Счётчики всё те же, Меркурий, Взлёт, ТЭМ и хз какие ещё могут вдруг быть, т.к. часто нет возможности продавить свои рекомендации. А что там в Рапидскаде, уже всё готово?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.6.2020, 9:23
|
|
|
|
|
23.6.2020, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Надо будет потестировать C2000-Ethernet со счетчиком Энергомера CE102, режим 7E1, есть у меня и то и то и без применения их АСКУЭ просто на Scada.
Список приборов там не так уж велик как кажется. Списки приборов как правило не так велики у всех. Весь вопрос сколько денег они захотят за добавление других протоколов, хоть и пишут, что бесплатно.
Зачем выбирать преобразователь с переключением если можно будет использовать варианты TCP преобразователей ? Их преимущество в том, что вы отключаете опрос на линии (если это допускается ПО), запускаете штатную программу от производителя и считываете архив например для проверки. Штатное ПО того же Меркурий работает только через TCP, чего C2000-Ethernet просто не умеет.
Нет конечно, по вашим хотелкам - онлайн оплата и других плюшек там нет, это Scada система. Но у нее бесплатное ядро и можно программировать модули самостоятельно (язык C#). Сервер сбора можно запустить на Linux (минус лицензии), много драйверов приборов бесплатные. Если попадутся счетчики с M-Bus протоколом, можно и их зацепить (в основном в домах теплосчетчики). Самое главное, можно все пихать в бесплатную БД и связать например с 1С, а там творите что хотите с оплатой.
|
|
|
|
|
23.6.2020, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(manjey73 @ 23.6.2020, 10:03) Зачем выбирать преобразователь с переключением если можно будет использовать варианты TCP преобразователей ? Скорей всего Болид по ТСР не умеет. Хотя через VCP не должно быть разницы. А раз они работают через USB-СОМ, то и VCP пойдёт.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.6.2020, 12:59
|
|
|
|
|
23.6.2020, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Ну не работает C2000-Ethernet через VCP или что-то еще, не помню такого... С2000-USB это просто USB-RS485 у них, насколько помню.
В общем если оно иначе не может, вы попадаете на иглу всегда использовать их оборудование или большую его часть. Лично я такие варианты не приемлю, хотя по сравнению с другими Ethernet преобразователями C2000-Ethernet стоит недорого, всего пару тысяч. (себе по крайней мере брал по этой цене). Хм, кстати да, надо будет проверить возможность создания виртуального COM порта на этой шляпе.... записал себе пометочку....