> Закладные при температуре пара 440 градС, Подскажите с выбором
Oleg-R
сообщение 25.12.2009, 15:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.12.2009
Пользователь №: 43321



Подскажите, пожалуйста, какие отборные устройства нужно ставить для датчиков давления, если температура пара 440 град цельсия? Есть ли соответствующие ТУ для таких отборных устройств давления? Или нужно самому разрабатывать конструкцию с подбором соответствующих кранов (клапанов) на данную температуру и как быть если рабочая температура среды датчика 120 град цельсия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanyg
сообщение 28.12.2009, 10:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23759



Читаем ТУ 4218-004-17416124-97 "Отборное устройство. Технические условия".
К примеру: 016-565-10Х17Н13М3Т-МП/МУ-(К321216-15). И дополнительно охладитель (см. контору "Энергосервер")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg-R
сообщение 28.12.2009, 11:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.12.2009
Пользователь №: 43321



Взамен ТУ 4218-004-17416124-97 теперь вышли ТУ 4218-008-51216464-01, в которых нет уже отборных устройств на такие температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg-R
сообщение 28.12.2009, 12:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.12.2009
Пользователь №: 43321



Разделители сред у " Энергосервера" на температуры до 400 град Цельсия. А у меня 440 град Цельсия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanyg
сообщение 28.12.2009, 12:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23759



Да, Вы правы, засытывал по поводу ТУ, хотя и по 97 заказывали - производители воспринимали нормально

Сифонная трубка является охладителем, так что температура у крана не будет 440 градС.
Лучше бы Вам с "Монтажавтоматикой" поговорить по этому вопросу.

Сообщение отредактировал sanyg - 28.12.2009, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg-R
сообщение 28.12.2009, 13:32
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.12.2009
Пользователь №: 43321



А какую именно Монтажавтоматику Вы имеете в виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanyg
сообщение 28.12.2009, 14:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23759



Вот эту www.monavto.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg-R
сообщение 28.12.2009, 14:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.12.2009
Пользователь №: 43321



у них на температуру 425грЦ отборные устройства на тонкостенные сосуды.
Полагаю что разделители сред от Энергосервера помогут.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 28.12.2009, 16:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Может разделители подойдут (стр. 61) Прикрепленный файл  jumas_catalog.pdf ( 5,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanyg
сообщение 28.12.2009, 17:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23759



Только не разделители, а охладитель. У разделителя другое назначение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 28.12.2009, 17:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Или ОТВОДЫ, ОХЛАДИТЕЛИ (стр. 87)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg-R
сообщение 30.12.2009, 9:21
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.12.2009
Пользователь №: 43321



И все же в этом каталоге предельная температура +400 грЦ, а у меня 440.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:43