> Материал для оклейки КСД изнутри
Menkaura
сообщение 21.9.2015, 13:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35574



Здравствуйте, коллеги. Подскажите, кто знает, чем западные производители оклеивают изнутри камеры статического давления? Не могу найти конкретную информацию по данному материалу. Есть ли наши аналоги, которые можно приобрести и самостоятельно произвести оклейку. Я так понимаю материал должен быть не шумоизоляционным, а шумопоглощающим и к тому же гигиеничным, не пахнуть и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Авдеев Влад
сообщение 22.9.2015, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6316



Я на одном из объектов применял Звукопоглощающие панели ЭхоКор.
Только надо учесть, что подобный материал "съедает" живое сечение вент.короба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventterra
сообщение 21.10.2015, 1:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161424



Цитата(Menkaura @ 21.9.2015, 14:34) *
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, кто знает, чем западные производители оклеивают изнутри камеры статического давления? Не могу найти конкретную информацию по данному материалу. Есть ли наши аналоги, которые можно приобрести и самостоятельно произвести оклейку. Я так понимаю материал должен быть не шумоизоляционным, а шумопоглощающим и к тому же гигиеничным, не пахнуть и т.д.


Материал называется ВВ ППУ ( вторично вспененный пенополиуретан плотностью от 160 до 240 кг/м3 ). Он является прекрасным звукопоглотителем и изолятом, только применять его нужно с толщиной не менее 25 мм.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Georgy
сообщение 21.8.2016, 22:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21740



Хотелось бы поднять тему.

Сейчас активно пиарят материалы на основе базальтового волокна для подобных целей. Например:

- Rockwool INDUSTRIAL BATTS 80 = http://www.rockwool.ru/products+and+soluti...strial_batts_80

- PAROC InVent 100 N1 = http://www.paroc.ru/resheniya-i-producty/p...c-invent-100-n1

Вопросы:
1. ВВ ППУ - какая плотность?
2. ВВ ППУ - как шумовые характеристики в сравнении с указанными материалами?
3. Нормативы не позволяют использовать ППУ в приточных вентканалах. Как быть?
4. Чем лучше оклеивать сверху (и каким клеем) базальтовые маты (если самодельничать), чтобы предотвратить вынос волокна?

PS: считаю ЭхоКор несерьезным материалом для низких частот в виду слишком малого удельного веса - 10 кг/м. куб

Сообщение отредактировал Georgy - 21.8.2016, 22:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 10:55