> Круглые глушители Systemair vs Арктос
Александр Василь...
сообщение 23.6.2009, 15:51
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Господа специалисты по шуму, помогите разобраться в вопросе, сам не акустик))

Ввиду отсутствия на складе глушителей Systemair, хочу заменить их на Арктос.

Сравнение по акустическим характеристикам:

CSA315/900 Арктос против LDC 315/900 Системайр


63 Гц Системайр - не указано
63 Гц Арктос 1Дб

125 Гц Системайр 5 дБ
125 Гц Арктос 10 дБ

250 Гц Системайр 9 дБ
250 Гц Арктос 13 дБ

500 Гц Системайр 18 дБ
500 Гц Арктос 26 дБ

1000 Гц Системайр 23 дБ
1000 Гц Арктос 32 дБ

2000 Гц Системайр 32 дБ
2000 Гц Арктос 23 дБ

4000 Гц Системайр 20 дБ
4000 Гц Арктос 21 дБ

8000 Гц Системайр 18 дБ
8000 Гц Арктос 19 дБ


Арктос выигрывает во всех номинациях кроме 2000 Гц.

О чем это говорит, уважаемые спецы, поясните плз?





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SanjaICH_*
сообщение 24.6.2009, 10:56
Сообщение #2





Guest Forum






Sam ne spez, no ti sam po moemu otvetil)) gde oni proigrivaut, ya tak ponimau chto glushitel podbiraetsya k kazhdomu konkretnomu sluchau, sebe ya dopustim podbiral uzhe posle zamera shuma, poetomu h.z. kuda oni tebe nuzhni, pishi konkretnej
cool.gif pardon za translit.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 24.6.2009, 11:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Александр Васильев @ 23.6.2009, 15:51) [snapback]403141[/snapback]
О чем это говорит, уважаемые спецы, поясните плз?

Боюсь, что ни о чем, т.к. у Арктоса нет Евровента. А если нет его, то и веры к цифрам нет! Тем более любопытны данные по частоте 63 Гц. Насколько я знаю (по образованию не аккустик), для того, чтобы получить данные на этой частоте надо иметь очень длинную испытательную камеру. У Systemair нет, а у Арктоса есть! Чудо! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 24.6.2009, 11:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



Не скажу по акустике, но глядя на Системэйровский глушак - конфетка, хочется облизнуть. На наши(всех фирм-производителей!) - х------нуть по пальцам киянкой(или чем они там клепают) тому косоруком, кто это делает. С уверенностью скажу по Воздухотехнике, Бывшему Мовену, Аэропроф, Арктике, Инновент-вообще садомазоизвращение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 24.6.2009, 11:54
Сообщение #5


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



А у свегона есть евровент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 25.6.2009, 10:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый Александр Васильевич!
1. Нужно сравнить с характеристиками известных производителей - например TROX или Schako. Это нужно для того, чтобы убедится, что российский производитель приводит реальные характеристики.
2. А возможность замены можно проверить только по следующей процедуре
- взять частотный характеристику источника шума
- вычесть из нее частотную характеристику шумоподавления одного и второго глушителя
- посмотреть на результат, нет ли завышения по отдельным частотам
- осреднить шум по частотам после двух глушителей и посмотреть в среднем какой глушит лучше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 26.6.2009, 0:58
Сообщение #7


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(seeker @ 25.6.2009, 11:15) [snapback]403828[/snapback]
Уважаемый Александр Васильевич!
1. Нужно сравнить с характеристиками известных производителей - например TROX или Schako. Это нужно для того, чтобы убедится, что российский производитель приводит реальные характеристики.
2. А возможность замены можно проверить только по следующей процедуре
- взять частотный характеристику источника шума
- вычесть из нее частотную характеристику шумоподавления одного и второго глушителя
- посмотреть на результат, нет ли завышения по отдельным частотам
- осреднить шум по частотам после двух глушителей и посмотреть в среднем какой глушит лучше


В данный момент нет под рукуой Системайра, думаю менять на Арктос, но хочу понять адекватность замены, вот и все .. Трокс - хорошо, но дорого.

По п2. Некогда замеры и вычисления делать, увы))

Спасибо, что высказались!!!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 26.6.2009, 11:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата
По п2. Некогда замеры и вычисления делать, увы))


Очень плохо. А потом проблемы вылазят. Экселевская табличка для оценочного быстрого расчёта всегда должна быть наготове.

--------------

Полностью согласен с уважемым Александром (seeker). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 26.6.2009, 12:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Вот можете использовать таблицу для этих целей. Там всё понятно без пояснений. Заполняете ячейки без заливки.

Ячейки с заливкой имеют логическую защиту от случайных изменений. Можете её снять, зайдя в меню "Проверка данных".
Собственного шума нет, поэтому иожно поставить нули, или, как в данном примере, 2 дБ по всем октавам (здесь не принципиально).

Сообщение отредактировал old patriot - 26.6.2009, 13:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  NOISE_CK_315С___CSA_250_900_315_900.zip ( 20,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владиcлав
сообщение 29.6.2009, 23:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 1.6.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9154



Наши фирмы (и не только) имеют цену на дрова, а не реальные характеристики. Специфика выдачи всяких результатов совсем прогнила.
Кроме того, могут предсавлять одно а продавать совсем иное. Многое зависит от качества изоляции.
Третий аспект - я не видел ничего, чтобы давало оснований верить, что глушитель сможет работать более нескольких месяцев. К примеру ставим глушитель на приток приточной установке. В результате через какое-то время вата от влаги деградирует. Те данные, что даже в честных цифрах справедливы для НОВЫХ, но не для глушителей с убитой изоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.7.2009, 18:42
Сообщение #11


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Александр Васильев @ 23.6.2009, 16:51) [snapback]403141[/snapback]
Арктос выигрывает во всех номинациях кроме 2000 Гц.

Просто наши перепутали 1000Гц и 2000Гц, так что нам европа не указ. По спец заказу вам могут выслать каталог с уровнями шумов в соответствии с вашим запросом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_silencelab_*
сообщение 10.7.2009, 17:03
Сообщение #12





Guest Forum






Акустика - наука удобная. При желании можно намерить все, что хочешь. Я больше верю Systemair.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yura
сообщение 3.8.2011, 7:35
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.1.2007
Пользователь №: 5502



По опыту могу сказать, что вместо Арктос лучше применить шумоглушители Korf (они эффективнее). Хотя Systemair я доверяю больше, но они дороже поэтому не так часто применяем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n25
сообщение 2.8.2013, 22:30
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 119805



Systemair LDC нет на складе? laugh.gif

Это где же такое происходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян
сообщение 3.8.2013, 15:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073



Ну да у Арктоса и на вентиляторах данные по шуму ниже чем у Осберга , чудеса и только !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 4.8.2013, 8:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(n25 @ 2.8.2013, 22:30) *
Systemair LDC нет на складе? laugh.gif

Обуял гомерический смех? На дату взгляните. 4года, много воды утекло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 13:28