> Сложение шума, где то был расчетный файл
ssn
сообщение 29.12.2009, 10:21
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Всем привет.
Где то вроде как встречал готовое решение по сложению шума от разных источников
(у меня есть внешний конденсатор, 6 вентиляторов, и шумы по каждому из них)
надо определить общий шум.
ищу ищу, где то был же файл, не могу найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 29.12.2009, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Как говорится чем могу... может поможет

Прикрепленный файл  polmann.G2.pdf ( 304,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241


Прикрепленный файл  NOISE_from_PARKING_PLACE.XLS ( 133,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.12.2009, 14:04
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



спасибо, пригодится...
но вроде как не совсем оно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.12.2009, 21:04
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10669
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



тут гдето лежала книжка про шум
что до самого вопроса, подробностей не помню, но нужно взять спектры источников и тупо сложить слегка вывернув децибеллы из под логарифма т.к. складывать надо именно мощности а не амплитуды или децибеллы
еще помню что разница в три децибелла это отношение мощностей = двум.
както так. а, да. складывать надо "чистые" спектры шумов, нефильтрованные по А(уху). а уже потом фильровать ухом. хотя могу и ошибаться.
сто лет в обед не пользовал.. забыл..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_CAE-Services_*
сообщение 4.1.2010, 23:44
Сообщение #5





Guest Forum






Шум является одним из основных показателей, которые характеризуют качество, комфортабельность и конкурентоспособность машин и механизмов, поэтому каждый день инженеры сталкиваются с проблемой снижения шума.

Это приводит к созданию серии опытных образцов проектируемого изделия и многочисленным экспериментальным исследованиям.

Компьютерное моделирование позволяет решать различные типы задач с применением таких методов как:

• Прямой метод граничных элементов - обычно применяется при исследованиях многосвязанных областей и областей с различными акустическими свойствами.

• Непрямой метод граничных элементов - используется для решения задач совместных колебаний структуры и среды.

• Метод конечных элементов - используется для расчета откликов объема исследуемой среды на воздействие и для определения собственных частот и форм этого объема.

Перечисленные методы компьютерного моделирования находят применение в различных областях науки и техники, позволяют значительно снизить временные и финансовые затраты на отладку и доработку конечного изделия.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 5.1.2010, 14:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Дико извиняюсь, что влажу в вашу высоконаучную дискуссию (после сообщения уважаемого CAE-Services вообще чуствую себя неучем biggrin.gif ), но все же возьму на себя смелость порекомендовать открыть старый, добрый СНиП II-12-77 "Защита от шума" и обратить внимание на таблицу 5! По-моему, самое то, что Вам нужно, уважаемый ssn! Еще раз простите, что я так по-простому, без компьютерного моделирования biggrin.gif Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_v-moscow_*
сообщение 14.1.2010, 17:26
Сообщение #7





Guest Forum






посмотрите вот это :
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45137
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Regina88
сообщение 9.4.2015, 7:53
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210624



Цитата(ArFey @ 5.1.2010, 14:43) *
Дико извиняюсь, что влажу в вашу высоконаучную дискуссию (после сообщения уважаемого CAE-Services вообще чуствую себя неучем biggrin.gif ), но все же возьму на себя смелость порекомендовать открыть старый, добрый СНиП II-12-77 "Защита от шума" и обратить внимание на таблицу 5! По-моему, самое то, что Вам нужно, уважаемый ssn! Еще раз простите, что я так по-простому, без компьютерного моделирования biggrin.gif Аркадий



Скажите пожалуйста, можно ли по этой таблице складывать шумы одной сети (вентилятор ,воздуховоды, решетки и т.д.)? опыта нет, буду благодарна, если объясните как считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 12.12.2017, 17:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734



Цитата(Aik @ 29.12.2009, 12:17) *
Прикрепленный файл  polmann.G2.pdf ( 304,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241


в этойт книжке есть сложение уровней акустического давления по октавам.

пример автора я разобрал, итоговое число получил. Но, для проверки, сложил уровни из нормы шума для жилых помещений днем

59 48 40 34 30 27 25 23

результирующая заявлена как 35 дБ, но получил 59 дБ.

применил А-фильтр

-26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1,2 -1,1

получил общий шум 39 дБ, не 35.

как получено 35?

Сообщение отредактировал profeMaster - 12.12.2017, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 13.12.2017, 19:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734



что накопал: сложение уровней шума по октавным диапазонам провел правильно. Тут https://www.noisemeters.com/apps/occ/prot-oct.asp можно получить те же самые значения. А заморочка в том, что в прописанных у нас нормах общий уровень указан как дБ (выделил жирным), то есть

51 39 31 24 20 17 14 13 25
59 48 40 34 30 27 25 23 35

а по факту являются просто названием, ни имеющим отношение к расчетному значению (результату сложению шума по октавам). Зарубежом такой ряд значений шума по октавам назывался бы, например, NR 30 http://www.acousticcomfort.co.uk/uploads/Noise%20Ratings.pdf, без всякого запутывания новичков smile.gif

Сообщение отредактировал profeMaster - 13.12.2017, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 10:03