Гость_Александр-юг_*
сообщение 30.9.2010, 12:47
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго всем времени суток, образовалась следующая проблемма, у нас в кафе смонтирована вытяжка горячего цеха (забор от плит через зонт) установлен вентилятор ВР 86-77-4,0 1.1квт/1500об. вентилятор установлен в чердачном помещении над кухней, от него идет по прямой воздуховод D-400 длиноой около 1.5метров...потом переход 400х315....далее угол 90 градусов - 315....и отрезок трубы 315 вертикально через потолок кухни к зонту. чем можно погасить шум забираемого воздуха....и звук работы улитки (очень слышен через воздуховод и зонт в кухне) на сколько я правильно понимаю шумоглушитель ставить на вытяжке от зонта не целесообразно, потому как с потоком забираемого воздуха от плит идет масса сажи и масла.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 30.9.2010, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



На зонте фильтр есть?
Проверьте правильность установки вентилятора: виброизоляторы, мягкие вставки, отсутствие посторонних шумов...
Неудачное проектное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр-юг_*
сообщение 30.9.2010, 13:17
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(zaharov63 @ 30.9.2010, 14:04) *
На зонте фильтр есть?
Проверьте правильность установки вентилятора: виброизоляторы, мягкие вставки, отсутствие посторонних шумов...
Неудачное проектное решение.

фильтр на зонте есть, в принципе самой улитки не так слышно.... губит звук вытягиваемого воздуха....если вынимаешь фильтр... звук чуть меньше..если ставишь----усиливается за счет продува фильтра.....какими вобще способами гасят такой шум?

виброизоляторы 41 стоят ... гибкие вставки на присоединение воздуховода к улитке и на присоединении к выбросу... труба на выбросе (через крышу) d-600...поставили регулятор оборотов....снижаешь обороты до 800..шум значительно падает..но и тяга соответсвенно..кухня начинает задыхатся.....sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 30.9.2010, 14:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Фильтр соответствует проектрой/фактической производительности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр-юг_*
сообщение 30.9.2010, 14:27
Сообщение #5





Guest Forum






ну как бы фильть стоит кассетный (лиссант) D-315. поскольку я не спец в сентиляции.. а вентиляцию делаем сами..(финанс проблеммы не позволяют нанимать спецов) точнее переделываем....то возник вопрос с глушением.... если попробовать на сгибе...отвод 90 град... от прямого горизонтального участка воздуховода к вертикальному идущему на зонт..заменить на гибкий аллюминевыый + его изолировать мин ватой... толк будет или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 1.10.2010, 8:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



От гибкого больше вреда... Вентилятор изначально нужно было подбирать на 1000 об/мин при таком расстоянии. Так и не понятно: был ли проект, соответствует ли фактический расход проектному и при каких оборотах, правильно ли подобрана площадь фильтра. Ну и общее положение на кухне не только от работы одного зонта зависит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр-юг_*
сообщение 1.10.2010, 10:19
Сообщение #7





Guest Forum






Проекта естественно никакого нет....
Спасибо за комменты, собственно вот более детальное описание ситуации:

19.45..1плита МВТ+1,8..жарочнй шкаф в плите*2шт=42,5КВТ-2 плиты со шкафами

Третья плита:
3,7квт паспортная мощьность 1-й комфорки*6шт=22.01квт-плита PIMAK Kuzine-LPG

Духовка на третьей плите + 1,8квт…

Персонал 5 поваров

Холодильники 1.5квт*3шт=4,5квт

Мойки гор.вода 40х50*4шт
3свч печи
…..
Помещение 5.20м х 5.40м выс 3.10м
….
Установлены зонты :
1 над двумя плитами МВТ…..1м х 2м
D воздуховода подключенному к зонту = 250
Вентилятор на вытяжке ВР-300-45-3,15 двиг1.4А 0.37квт, 920 об.мин.

Второй над плитой PIMAK ….1м х 1.5м
D воздуховода подключенному к зонту = 200
Вентилятор на вытяжке ВР-300-45-3,15 двиг1.4А 0.37квт, 920 об.мин.


Выстота установки зонтов от плит = 1.18м.
……
Приточки нет ни в зале ни в кухне…. (открывают окна двери)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2471.jpg ( 27,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  IMG_2472.jpg ( 21,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  IMG_2474.jpg ( 19,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_2450.jpg ( 29,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  IMG_2453.jpg ( 28,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр-юг_*
сообщение 1.10.2010, 10:28
Сообщение #8





Guest Forum






это то что было...и не работало вобще...улитки поставили те что были...для того что бы сделать проект нужны специалисты а их нет..поэтому и просил совета-помощи здесь..sad.gif

правильно ли подобрана площадь фильтра. .............
ну если сейчас большой зонт подключен через 315 воздуховод...... то какой фильтр нужно ставить тоже 315? или 400? есть в наличии 315....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 1.10.2010, 10:36
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8789
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Александр-юг
Поправила заголовок. На будущее - ознакомьтесь с Правилами форума. В первую очередь с этим пунктом.
Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр-юг_*
сообщение 1.10.2010, 10:42
Сообщение #10





Guest Forum






спасибо EJIEHA за замечанеие...впредь буду внимательней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Умпут
сообщение 12.6.2012, 12:53
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.10.2011
Пользователь №: 125430



Вопрос не про побороть. а про предупредить. но тоже в системе кухонной вытяжки: Планируется вентканал из пластика следующей конфигурации:
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 26,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


Заштриховано синим - потолочное перекрытие и стена.
Нужно ли вентканал снаружи "укутывать" каким-то антишумным материалом, или это не столь критично? Производительность по паспорту 800 кубов.
Ну и может какие-замечания есть по самой конфигурации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Умпут
сообщение 12.6.2012, 21:35
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.10.2011
Пользователь №: 125430



Что скажут господа специалисты???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Григорий Ретиш
сообщение 22.6.2012, 10:37
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154482



1. Заужены сечения.
2. Резкие переходы, при таких маленьких растояних не правильно делать отводы в 90 градусов.
3. Убедитесь что на вентиляторы установлены гибкие вставки если канальник, если креплён к конструкции то антивибрационные вставки + гибкие на вентиляторе (так как передает свои дб через ограждающие конструкции)
4. Шумоглушитель обезательно
5. Самое важное в вашем случае ето живое сечение на зонтах, прийдётся либо переходить на менее эфективные фильтры с большим живым сечением либо увеличить площадь фильтра, что поведеёт увеличение воздуховода.

Ребята если у вас много денег экспериментируйте сколько душа желает или наймите проектировшика (желательно сертифицированного специалиста) который вам все это расчитает, и не ищите самого дешевого это будут выкинутые деньги на ветер.

Прошу прощение если правописание хромает так как живу в другой стране и работаю на другом языке.
Спс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brewers
сообщение 6.2.2013, 15:49
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.2.2013
Пользователь №: 180429



Цитата(Григорий Ретиш @ 22.6.2012, 10:37) *
1. Заужены сечения.
2. Резкие переходы, при таких маленьких растояних не правильно делать отводы в 90 градусов.
3. Убедитесь что на вентиляторы установлены гибкие вставки если канальник, если креплён к конструкции то антивибрационные вставки + гибкие на вентиляторе (так как передает свои дб через ограждающие конструкции)
4. Шумоглушитель обезательно
5. Самое важное в вашем случае ето живое сечение на зонтах, прийдётся либо переходить на менее эфективные фильтры с большим живым сечением либо увеличить площадь фильтра, что поведеёт увеличение воздуховода.

Ребята если у вас много денег экспериментируйте сколько душа желает или наймите проектировшика (желательно сертифицированного специалиста) который вам все это расчитает, и не ищите самого дешевого это будут выкинутые деньги на ветер.

Прошу прощение если правописание хромает так как живу в другой стране и работаю на другом языке.
Спс.

Вот и я столкнулась с проблемой шума от вытяжки, а после недавнего ремонта так обидно все менять снова на своей кухне...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 11:12