> Уровень звуковой мощности, Прошу консультацию
RoniN/-
сообщение 20.2.2013, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131222



Доброго дня, уважаемые специалисты.
Возникла потребность разобраться с проведением расчета звуковой мошности центрального кондиционера. В качестве примера взят расчет кондиционера по программе завода "Веза". В расчете присутствует табличка "Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности".
Я далеко не специалист в акустических расчетах, но требуется разобраться с подобным расчетом в теории - как определить звуковую мощность на входе/выходе и во вне кондиционера , но у меня ничего не получается sad.gif - просмотрел массу информации, но она очень размыта и объемы ее велики.
Пробовал изучать
ГОСТ 30457-97 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ШУМА
НА ОСНОВЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗВУКА"
СНиП II-12-77 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА"
но там очень много информации, трудно сориентироваться и выбрать нужную методику.

Просьба у меня такая - может кто сталкивался в своей практике с таким расчетом и поделится ссылкой на конкретную статью или литературу в которой можно посмотреть, как этот расчет выполняется.

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал RoniN/- - 20.2.2013, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.2.2013, 17:13
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10669
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15582
здесь есть целый раздел на форуме..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_sam
сообщение 20.2.2013, 21:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168555



Слишком много факторов влияющих на шумообразование, по этому расчетные данные могут быть далеки от реальности. В расчетах принимаю данные предоставляемые производителем, в большинстве случаев это натурные испытания или рассчитанные значения на основе натурных испытаний. В документе «Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок», ссылка в посте выше, в пп 3.4-3.7 есть интересующие Вас формулы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RoniN/-
сообщение 21.2.2013, 7:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131222



Спосибо, сейчас повнимательнее посмотрю пп 3.4-3.7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Profsystem
сообщение 15.5.2013, 11:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 15.5.2013
Пользователь №: 192384



Ух, не знаю можно ли тут выкладывать ссылки на чужие сайты, но, как новичку, на первый раз думаю простят)))
http://www.ovishnik.ru/index.php/metody-ra...nnykh-ustanovok
тут есть описание расчета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 5:15