> заглушить "взлетающий самолёт" в цеху, снижение шума от выхода вентиляции дробеструйной камеры
snowbarsik
сообщение 17.5.2013, 7:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.10.2009
Пользователь №: 39470



поставили камеру в цех а она шумит так что рядом находиться всёравно как на аэродроме. думаем теперь как заглушить.
пока остановились на расширяющемся раструбе. площадь его выхода в 2,1 раза больше соответственно скорость выхода воздуха в двое ниже. по экселевскому файлику с этого форума получилось что шум при выходе из улитки 70 дБ. если поставить раструб - 58. всё бы хорошо но боюсь будет отрыв потока в раструбе от стенки примыкающей к малому радиусу гиба.
Прикрепленный файл  0001.jpg ( 328,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22

Прикрепленный файл  0002.jpg ( 345,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

ну и естейственно будем обклеивать раструб звукопоглощающими материалами. наверно К-FONIK B или P

направьте конструкторскую мысль на путь истинный если она с него ухреначила куда то в лево
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.5.2013, 12:39
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10669
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



гугль. шумоглушитель. картинки. характеристики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 17.5.2013, 13:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



А вы уверены, что в помещение выброс можно делать.?
По поводу децибелов. Уменьшать скорость выхлопа, это не значит, что в данном случае станет хорошо, т.к. 70Дба дает сам вентилятор. И потом, какая норма по шуму для этого помещения, производство все-таки. Очистное оборудование обычно стараются в отдельном помещении ставить, или вне.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 17.5.2013, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 5:01