Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из коридора
Екатерина_9999
сообщение 31.3.2022, 18:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384118



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: есть объект - музыкальная школа, есть подвал (естественно, непроветриваемый), в котором расположено помещение технического персонала. Предполагается, что там будет находиться человек не более 2-ух часов в сутки. И есть коридор 10 м.кв. с выходом из этого помещения. Согласно СП7 п.7.2б должна быть организована противодымная вентиляция. Но эксперт говорит, что в ней нет необходимости. Как правильно на самом деле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 31.3.2022, 18:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;

А теперь погуглить что такое помещение с постоянныйм пребывание людей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина_9999
сообщение 31.3.2022, 19:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384118



"Помещение с постоянным пребыванием людей – помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток."

В данном случае предполагается, что один человек будет находиться в техпомещении 2 часа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 31.3.2022, 19:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Ну значит не ну3делать Ду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина_9999
сообщение 31.3.2022, 19:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384118



Извините, не поняла))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 31.3.2022, 23:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;

Цитата
"Помещение с постоянным пребыванием людей – помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток."

Цитата
Предполагается, что там будет находиться человек не более 2-ух часов в сутки.

А теперь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 17:57