> Проблемы с давлением в системе, Заполнение системы через обратку
Vladimir_ing
сообщение 6.2.2019, 9:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Добрый день!
Прошу прощения за примитивный вопрос, который, скорее, относится к основам.
Вопрос в следующем. Есть зависимая система отопления, заполнение которой перед отопительным сезоном выглядит следующим образом.
1. Перекрывается подача и обратка.
2. Через сливники в нижних точках сливается система.
Все как обычно до этого момента.
3. Открывается обратка и заполняется система. Никакой подпитки из ХВС нет.
В принципе, работает как часы. НО!
Сегодня, что называется, "встрелило". Суть в следующем. Если я все правильно помню, давление в зависимой системе создается внешним источником (к примеру, насосом, который стоит на подаче где-то на ТЭЦ). Пока открыта подача, давление в системе есть. Перекрыли подачу, давление упало.
Вопрос в следующем: откуда берется давление в обратке при перекрытой подаче?

Заранее благодарен.
С уважением.
Владимир
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.2.2019, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Vladimir_ing @ 6.2.2019, 9:32) *
..............
3. Открывается обратка и заполняется система. Никакой подпитки из ХВС нет.
В принципе, работает как часы. НО!
......................................... Пока открыта подача, давление в системе есть. Перекрыли подачу, давление упало.
Вопрос в следующем: откуда берется давление в обратке при перекрытой подаче?

Заранее благодарен.
С уважением.
Владимир


Давление в обратке обусловлено потребным статическим напором (как раз для заполнения систем отопления всех потребителей). Оно создаётся повысительной станцией в котельной. Разность давлений в подаче и обратке уже обеспечивает второй насос в котоельной - циркуляционный.
Если перекрыть подачу, то давление в системе в вашем случае будет= Р обратки.

А в чём проблема-то с давлением?

Сообщение отредактировал 327 - 6.2.2019, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.2.2019, 10:00
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49475
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



На ТЭЦ это называется подпиточный насос. Что давление в ноль упало, то, конечно, дикость невиданная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_ing
сообщение 6.2.2019, 10:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Цитата(327 @ 6.2.2019, 9:42) *
Давление в обратке обусловлено потребным статическим напором (как раз для заполнения систем отопления всех потребителей). Оно создаётся повысительной станцией в котельной.


Огромное спасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что повысительный насос работает "навстречу" подаче?
Заранее спасибо.
С уважением.
Владимир.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.2.2019, 10:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Нет. Он работает периодически. Стоит водоподготовка, потом насос, он "надувает" систему до заданного значения. От него труба врезана в кольцо циркуляции. Т.е. он никак не влияет на циркуляционный насос. Он только поддерживает давление в системе котельная-тепловая сеть-потребитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_ing
сообщение 6.2.2019, 10:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Цитата(327 @ 6.2.2019, 10:09) *
Нет. Он работает периодически. Стоит водоподготовка, потом насос, он "надувает" систему до заданного значения. От него труба врезана в кольцо циркуляции. Т.е. он никак не влияет на циркуляционный насос. Он только поддерживает давление в системе котельная-тепловая сеть-потребитель.


Ок. Спасибо. Примерно понял.
Т.е. подпитка стоит на стороне котельной на обратке, за счет чего, при перекрытии подачи, вода поступает в систему отопления здания извне?
Заранее благодарен.
С уважением.
Владимир
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.2.2019, 10:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Ага. И этот насос называется подпиточный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_ing
сообщение 6.2.2019, 10:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Цитата(327 @ 6.2.2019, 10:33) *
Ага. И этот насос называется подпиточный.

Спасибо огромное.
Есть еще вопрос. В системе давление на подаче = давлению на обратке (манометры исправны), но греет нормально. По идее, так быть не должно. Вопрос, почему на практике все работает.
Заранее благодарен.
С уважением.
Владимир
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.2.2019, 10:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Это уже теория. Проблема в гидравлической увязке (балансировке). Какой перепад температур на вводе под/обр.? Должен быть 20С.

Сообщение отредактировал 327 - 6.2.2019, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_ing
сообщение 6.2.2019, 11:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Цитата(327 @ 6.2.2019, 10:56) *
Это уже теория. Проблема в гидравлической увязке (балансировке). Какой перепад температур на вводе под/обр.? Должен быть 20С.


23 (+/- 1,5)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.2.2019, 11:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Ну. вот вам и ответ. Сбалансируете всё, и будет 20, и перепад давления появится. Пока у вас всё "пролетает" в обратку сети (расход выше потребного), и "душит" ваших сеседей вполне возможно. А они (соседи) и не знают возможно кому жаловаться на недотоп.

Вообще тема не в том разделе. Есть "Горячая линия". rolleyes.gif

Сообщение отредактировал 327 - 6.2.2019, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_ing
сообщение 6.2.2019, 12:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Цитата(327 @ 6.2.2019, 11:35) *
Ну. вот вам и ответ. Сбалансируете всё, и будет 20, и перепад давления появится. Пока у вас всё "пролетает" в обратку сети (расход выше потребного), и "душит" ваших сеседей вполне возможно. А они (соседи) и не знают возможно кому жаловаться на недотоп.

Вообще тема не в том разделе. Есть "Горячая линия". rolleyes.gif


Соседей вряд ли душит. Это заводской комплекс из 8 зданий. Ввод один. Дальше по веткам. Но все везде ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения