Motrni
сообщение 11.2.2019, 13:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.8.2018
Пользователь №: 346774



Здравствуйте.

Сразу перейду к делу. Мне необходимо реализовать вентиляцию в модульной котельной. В котельной - 3 котла NOBEL ECON 1200. Суммарная мощность 3,6 МВт. Теплопотери здания составляют ~8000Вт. И вот начинается самое интересное. В книге Е.Л. Палей "Проектирование котельных в секторе ЖКХ" есть информация о том, что тепловыделения современных газовых котельных составляют 1-1.5%. Взяв 1.5% можно сделать вывод что тепловыделение 3ех котлов составляет 54000Вт.

Вопрос вот в чем, может кто-то сталкивался с такими котлами и может сказать какие у них реальные тепловыделения. А если же нет, то можно ли опираться на цифру, которую я привел выше и уже делать вентиляцию под то, что в здании котельной избыток тепла и никакие калориферы и отопление ей не нужно.
Заранее благодарен за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ritan
сообщение 11.2.2019, 18:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89177



Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
п.55
СП 89.13330.2016. п.17
И учитывать количество воздуха, необходимое на горение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 23.2.2019, 10:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



В проекте лучше опираться на более достоверные источники.
Даже в моем, сильно южном крае, при заборе воздуха на горение из помещения, теплоизбытков от изолированных оборудования и тр-ов не хватает для поддержания +5С при абсолютном минимуме наружной температуры по СП 131.13330.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:15