> Дополнительный теплосъем с уходящих газов парового котла
Alexandr82
сообщение 3.2.2017, 0:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241777



Имеется жаротрубный паровой котел 15 т/ч с экономайзером. Температура уходящих газов порядка 130-140 градусов. Решили установить на газоходе за котлом конденсер (фактически второй экономайзер), который будет осуществлять дополнительный теплосъем с дымовых газов для подогрева воды на деаэратор и ГВС. Температура уходящих газов после него порядка 70-80 градусов.

Проектировщики запроектировали все это дело. По аэродинамическому расчету получилось, что газоход, выведенный на отметку почти 15 м, тяги не обеспечивает даже после конеденсора. Проектировщики "решили" эту проблему установкой более мощного вентилятора горелки, который обеспечивает дополнительное давление для преодоления сопротивления всего газовоздушного тракта - воздуховод, горелка, котел с экономайзером, газоход, конденсер, газоход.

Что скажете по поводу работоспособности такого решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 3.2.2017, 2:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Какое топливо? Если это уголь, то температура уходящих газов слишком низка, в дымовой трубе опустится ниже точки росы с выделением влаги. В присутствии NO и SO2 в дымовых газов будут образовываться кислотные растворы, что разрушает дымовую трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr82
сообщение 3.2.2017, 9:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241777



Котел на газу работает. Да и конденсер как раз конденсат собирает.

Сообщение отредактировал Alexandr82 - 3.2.2017, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr82
сообщение 3.2.2017, 10:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241777



Обычно вентилятором горелки продавливают только котел, а остальное за счет смотяги или дымососа. В продавливании всего тракта смущает пару моментов:

1) Лишний воздух, который не участвует в процессе сгорания топлива. Кроме как осуществлять продавливание газов, он еще и как охладитель работать будет. Придется газу добавлять для компенсации теплопотерь.

2) Необходимо обеспечить герметичность всего газоотвтодящего тракта. Из того же конденсора идет сток конденсата, а значит он уже не газоплотный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.2.2017, 12:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вот теперь посчитайте, сколько в денежном эквиваленте будет выражена экономия на конденсаторе, и сколько будут потери на электроэнергии за счет установки дымососа, про горелку - бред сивой кобылы.
Дымосос для пятнадцати тонного котла будет с движком киловатт в тридцать, если не больше.

Сообщение отредактировал Галиев - 3.2.2017, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 3.2.2017, 12:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



У вас то, что называется конденсером (по сути это экономайзер) из чего сделано? Из нержавейки? Если из углеродистой стали, то этот ТО съест низкотемпературная коррозия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr82
сообщение 3.2.2017, 13:03
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241777



Естественно конденсер из нержавеющей стали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 3.2.2017, 14:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Alexandr82, у Viessmann было подобное решение? теплообменник отходящих газов vitotrans 333. Вопрос в том насколько адекватно проектировщики (странно что не конструкторы) рассчитали этот теплообменник, задачка то не тривиальная типа по методичке кожухотруб рассчитать. Замена вентилятора на горелке вероятно согласована с производителем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 3.2.2017, 14:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(stranger_2 @ 3.2.2017, 12:46) *
У вас то, что называется конденсером (по сути это экономайзер)

По сути, это теплоутилизатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr82
сообщение 3.2.2017, 14:56
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241777



Цитата(shadow @ 3.2.2017, 14:02) *
Замена вентилятора на горелке вероятно согласована с производителем?

Вентилятор отдельный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr82
сообщение 3.2.2017, 15:46
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241777



Смущает меня увеличение давления воздуха



КПД падает и выбросы оксидов азота растут. Придется газа добавлять для возвращения в оптимальную зону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 3.2.2017, 16:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Alexandr82 @ 3.2.2017, 10:04) *
1) Лишний воздух, который не участвует в процессе сгорания топлива.

С чего Вы это взяли? Спутали расход и напор?
Пусть наладчики настраивают оптимальное соотношение "газ-воздух" как обычно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr82
сообщение 3.2.2017, 18:46
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241777



Цитата(Смит @ 3.2.2017, 16:50) *
С чего Вы это взяли? Спутали расход и напор?

Если Вы увеличиваете давление, то происходит сжатие среды и количество вещества в единице объема увеличивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 3.2.2017, 21:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Alexandr82 @ 3.2.2017, 18:46) *
Если Вы увеличиваете давление, то происходит сжатие среды и количество вещества в единице объема увеличивается.

Да, давление газов в топке вырастет (наверное, в пределах разумного?). Соответственно, увеличатся и плотности природного газа, дутьевого воздуха.
...Но, повторяю: задача наладчиков - настроить оптимальное соотношение "газ-воздух".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 4.2.2017, 10:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Я тоже не понял, почему избыток воздуха должен увеличиться? Откуда "лишний воздух"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.2.2017, 13:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



1. Движок-то 30 кВт. НО это тока для страховки от пусковых токов. При максимальной нагрузке - ток- гораздо меньше.
2. Чтобы обеспечить тот же расход (воздуха) при увеличении скорости нужно уменьшать сечение воздушного регистра горелки. Установка дымососа - выход из положения, НО, естественно, нужно решение по автоматическому регулированию разрежения.
3. И помнить, что при использовании конденсационного режима стоки не совсем хорошие. И господа экологи могут задавать вопросы.
4. КАК всегда - всё это ИМХО.

Сообщение отредактировал Valiko - 4.2.2017, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr82
сообщение 4.2.2017, 13:28
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241777



Цитата(T-rex @ 4.2.2017, 10:48) *
Я тоже не понял, почему избыток воздуха должен увеличиться? Откуда "лишний воздух"?

У газообразной среды в зависимости от давления плотность меняется ρ=(p*M)/(R*T)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.2.2017, 13:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Плотность - не актуальна. Давления газа и воздуха минимальны (относительно, как всё в том мире), работают законы идеального газа. Чтобы преодолеть сопротивление ТУ дымовые газы должны обладать увеличенной скоростью, А значит и горелку воздух должен покинуть с повышенной скоростью, А это может быть достигнуто уменьшением сечения воздушноого регистра, для чего нужно увеличивать типоразмер вентилятора
ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr82
сообщение 4.2.2017, 16:18
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241777



Как это плотность не актуальна? У Вас единице объема количество вещества возрастает с увеличением давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.2.2017, 16:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



ктош спорит? Возрастает. Дело ш не в плотности, а в скорости.
а ВАМ УДАЧИ - В ИЗМЕРЕНИИ плотности. Отпишытесь, если шо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 4.2.2017, 16:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Раскрутите существующий вентилятор частотником, подав например 60 Гц (всегда как правило есть запас мощности у двигателя)
и подстройте соотношение газоанализатором.
С датчика давления газа подайте сигнал на встроенный регулятор частотника и воздушные заслонки не нужны.
Для нейтрализации кислого конденсата поставить плунжерный насос-дозатор для щелочи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.2.2017, 16:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Удачи Вам усем. НУЖНО обеспечить скорость, а для этого уменьшить сечение воздушной части горелки, а только потом (и то, если есть) играццо частотником. Щелочь? Канечно, эт химия. А сколько щелочи. РН - величина нормируемая, и городским канализационным сетям может не понравится.
Все, зависит от мощности котла (а соответственно и объёма стоков), можно и переморгать. Спецы от водподготови рекомендуют типа отстойники с мраморной крошко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 4.2.2017, 16:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Какими бы ни были "скорости" и "плотности вещества"... wink.gif
После повышения давления газов в топке нужно будет повысить МАССОВЫЕ РАСХОДЫ природного газа и воздуха - восстановить их номинальные величины.

Сообщение отредактировал Смит - 4.2.2017, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.2.2017, 16:52
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Вариации одной переменной. Давление в топке повысится из-за более высокой скорости газовоздушной смеси.
Установка дымососа - спасёт от всего этого головняка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 4.2.2017, 17:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Valiko @ 4.2.2017, 16:52) *
Давление в топке повысится из-за более высокой скорости газовоздушной смеси.

Valiko, в этот раз Вы забыли добавить "ИМХО"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.2.2017, 17:18
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



ЗАБЫЛ, конечно же - абсолютгно фсё - ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.2.2017, 17:35
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Такой "колхоз" требует, в первую очередь, технико - экономического обоснования. Будет ли овчинка стоить выделки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.2.2017, 17:39
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Всё зависит от страны реализацыи КОЛХОЗА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr82
сообщение 4.2.2017, 22:51
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241777



К стати, я почитал польскую документацию с характеристиками конденсера. Там указано рабочее давление (абсолютное) в 1,013 бар = 1 атмосфера, а значит он не рассчитан под избыточное давление

Сообщение отредактировал Alexandr82 - 4.2.2017, 22:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 5.2.2017, 7:55
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



ХА. ну а на какое давление должна быть рассчитана газовая часть? Эт и ежу понятно - я уже писал выше, давление газа (топлива) и воздуха ничтожны, работают законы для идеального газа.
Другое дело - гидравлическая часть, но это - другая тема.
Если шо - "польскую документацию" - в студию, пжлста.

И еще (ИМХО). Дымосос, если что, необходимо устанавливать до ТУ, в противном случае низкотемпературная коррозия его убъётъ достаточно быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:51