> Вентиляция банка
Гость_Гость_Саша_*
сообщение 12.12.2006, 13:19
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите плиз кто сталкивался с вентиляцией кладовых ценносте банков через утки.
Вопросы:
1. В нормах пишут что утки следует распологать с шагом в 200мм, а можно ли больше?
2. Вытяжные утки надо снаружи объединять вытяжным воздуховодом. А приточные надо? Или воздух по ним будет поступать перетоком из предкладовой?
3. Про приточные утки пишут что распологать их следует в передкладовой или смотровом коридоре. А вытяжные можно располагать в стене смежной с другими помещениями???
Очень, очень жду помощи. СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 15.12.2006, 11:32
Сообщение #2





Guest Forum






1. Можно.
2. Перетоком из предкладовой, в нее подать с учетом сейфовой.
3. Чтобы вентиляция работала, вытяжные утки д.б. на противоположной стене, соответственно смежной с другим помещением. Я так и делала - претензий не было.
clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vladd_*
сообщение 20.9.2007, 21:06
Сообщение #3





Guest Forum






Привет всем. Кто что может подсказать по вентиляции банков unsure.gif Или там нет ничего особенного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 20.9.2007, 21:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Банк-это система офисных помещений. то есть, ничего особенного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 20.9.2007, 23:33
Сообщение #5


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



могут возникнуть некоторые ньюансы. через некоторые (шранилища там всякие и тп.) помещения могут запретить идти транзитом..... А вообщем да - офисы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 21.9.2007, 0:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Ньюансы есть, связанные с вентиляцией кладовых ценностей. Подробнее смотрите в ведомственных нормах проектирования ВНП 001-01 Банка России "Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров". Поищите по форуму с ключевым словом "банк". По-моему даже где-то был пример проекта вентиляции и кондиционирования банка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 21.9.2007, 6:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Есть нюансы в плане монтажа, не знаю, нужны ли они Вам. Если банк существующий – в оружейную, кассы кладовые хранения ценностей попасть будет сложно, там арматуры крест-накрест много, ее проходить сложно, он идет с шагом 10 см, кажется. Еще - в воздуховодах сечения больше 200Х200 (если не ошибаюсь) те, кто тянет сигнализацию, тянут сигнальный кабель – чтобы по воздуховодам злоумышленники не лазали :-)
А так – обычные офисы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 21.9.2007, 8:40
Сообщение #8





Guest Forum






Можно воспользоваться МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 21.9.2007, 8:49
Сообщение #9


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



про сургучницу не забудте wink.gif
делайте отдельной системой и заранее просите ее месторасположение, а то часто бывает что про нее забывают сами банкиры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 21.9.2007, 11:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 509
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Конечно есть "нюанс"! Я лет пять назат делал проект банка. Самое сложное в подвале, с ценностями, где стены бетонные толщиной около метра. И нормы у них конечно же есть. Там такое понаписано... мол в эти помещения можно входить только стальными трубами диаметром 76мм, да еще эти трубы должны быть под углом и иметь "утку" чтобы туда никто нечего не смог засунуть и не подглядывал. И еще все сечения шахт они наровят сеткой металической перекрыть, и воздуховоды при проходе с этажа на этаж тоже.

Обязательно спросить у заказчика и его службы безопасности по каким ВНУТРЕННИМ нормам будет приниматся проект, и под росьписи. (мне эти нормы заказчик сразу дал, может это и был ВНП 001-01, сейчас не помню)

В моем случае все обошлось мирно, заказчик подумал подумал, и повесил приточку, тогда еще КаналФлактовскую и сплит, в комнату где сидели симпотичные девченки... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НДМГ
сообщение 21.9.2007, 13:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388



ВНП-001-95 Здания учреждений
Центрального банка
Российской Федерации
Есть изделия, выполняющие функцию уток -изготовитель Fichet-Bauche. Диаметры 76х3,5 если утки.

Сообщение отредактировал НДМГ - 21.9.2007, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 21.9.2007, 14:22
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(gottra @ 20.9.2007, 22:28) [snapback]167811[/snapback]
Банк-это система офисных помещений. то есть, ничего особенного.

Гыы.. ага, совсем ничего...

Vladd, если водичку к калориферам/охладителям/увлажнителям потащите, еще смотрите по помещениям - через баксохранилище точно низзя тащить, про остальные помещения не помню... Кажется, еще нельзя по потолку хранилищ, где всякие ценности хранятся - что б от воды не попортились при аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 21.9.2007, 15:46
Сообщение #13


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Банк в центре питера - монтировали вентиляцию по готовому проекту года 3 назад, при прохождении стен пришлось изготавливать такие "штуки" - в стену закладывается гильза, наполненная металическими трубками меньшего диаметра. К этой гильзе и крепятся воздуховоды с одной стороны и с другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 21.9.2007, 15:49
Сообщение #14





Guest Forum






угу. причем трубки приварены между собой минимум в трех местах, а гильза - к арматуре в стене. Ага?

Сообщение отредактировал Awarija - 21.9.2007, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 25.9.2007, 8:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



"ВНП-001-95 Здания учреждений Центрального банка Российской Федерации" является отмененным вместо него действует "ВНП 001-01 (Банк России) Здания территориальных главных управлений,национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации"
Приказ Банка России от 10.01.2002 N ОД-7

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 25.9.2007, 10:45
Сообщение #16


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ВНП 001-01
Размер: 76КБ
Прикрепленный файл  ВНП_001_01.rar ( 75,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 681
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 28.9.2007, 14:24
Сообщение #17


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Для кругозора неплохо еще почитать РД 78.36.003-2002 Руководящий документ инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

В частности раздел 5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.9.2007, 14:30
Сообщение #18


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



О-как, а часом не затруднит выложить/ссылочку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 28.9.2007, 14:53
Сообщение #19


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



РД 78.36.003-2002
--------------------------
МВД РОССИИ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ.
ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ
ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Дата введения 2003-01-01


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  РД_78.36.003_2002.rar ( 46,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 28.9.2007, 15:53
Сообщение #20





Guest Forum






Делал банк. Простые офисы, да кассы разделенные бронепластинами. Ни фика страшного. Но у меня не было деньгохранилищь и прочего.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.9.2007, 20:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Проблемные места-хранилища ценностей, комната охраны и (замаскированой)комнатой оружия,совместимость с системами СКД и безопасности+безсниповские требования владельцев-должностных лиц банка(частный случай).Остальное как офис с плюсами и минусами.
Размещение в здании банка-кафе для сотрудников, парикмахерской, и прочих случайных вроде "прибабахов" дополняют радости в работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 1.10.2007, 8:12
Сообщение #22


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



вот еще полезный документ.

ГОСТ Р 51221-98 Средства защитные банковские. Термины и определения
(с Изменением N 1)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ГОСТ_Р_51221_98.rar ( 19,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 340
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna-K
сообщение 15.1.2008, 11:06
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091



Еще вопрос по суругучнице. По ВНП она оборудуется местным отсосом. Какие имеено закладывать местные отсосы, может кто-нибудь сталкивался? И как они рассчитываються?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 15.1.2008, 12:12
Сообщение #24


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Я закладывал Совплимовские DELI-75-10H/SP

Цитата
И как они рассчитываються?


обычно по заданию технолога или заказчика (около 250м3/ч)

Но, самое интересное, сами банкиры утверждают, что сургучница - это вчерашний день и они ей совсем не пользуются...
но пока сургучница есть в нормах - её надо проектировать (имхо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna-K
сообщение 15.1.2008, 16:03
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091



Огромное Вам спасибо! Заказчик сказал что суругучница будет в обязательном порядке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 15.1.2008, 17:58
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



На днях (в соотв. разделе) выложу проект по вентиляции в небольшом отделении одного банка (150 кв. м).
ИМХО: ничего сложного. Все достаточно банально.
Конечно, всегда нужно руководствоваться нормативной базой и ТЗ (если имеется).

Сообщение отредактировал Mr. S - 15.1.2008, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleXa Zh
сообщение 20.3.2009, 11:25
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.12.2007
Пользователь №: 13807



В банке есть "Сейфовая" площадью 4 м.кв. с предкладовой 4,7 м.кв. По каким нормам считать воздухообмен для этих двух помещений и какими руководствоваться правилами для устройства приточно-вытяжных воздуховодов? Как для кладовой ценностей, т.е. +2-3, приток в предкладовую, затем перетоком в сейфовую через утки, ну и т.д. согласно ВНП001-01?

В банке упорно не хотят называть это помещение кладовой ценностей - сейфовая с 2-мя большими сейфами и все тут, а нормы - типа вы специалисты вы и думайте.
Сургучное место не выделяют, не требуется якобы.

картинку 1 этажа банка прицепляю, может что-либо прояснит в вопросе. Сейфовая - помещение № 6 - в правом верхнем углу.
Капитальными стенами этаж граничит с помещениями сторонних организаций.


С уважением, Алексей.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bank_1_fl.jpg ( 196,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KInG
сообщение 26.10.2009, 12:10
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 7.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13589



Всем добрый день, столкнулся с такой проблемой, есть офис ювелирного магазина в центре этого офиса находиться помещение сейф (25м2). Возникает вопрос какие нормы по вентиляции можно применить для данного помещения, насколько я понимаю ВНП 001-01 не подходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 26.10.2009, 15:01
Сообщение #29


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Прикрепленный файл  БАНКИ.rar ( 531,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 496


Вот тут посмотрите, что то мож найдете полезное для себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 11.2.2010, 8:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Автор, так все-таки чем разрешилось все, проект прошел экспертизу?
Начинаю проектировать банк, 2 корпуса по 5 этажей, подвал - целиком зона воздушного отопления + серверная. Подскажите пример подобного проекта, где целый этаж обслуживает приточка (с рекуператором) на отпление.

С хранилищем уже столкнулся, имеет ли особенность эта "утка"? или это 2 отвода по 90 диаметром 76?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:14