Вентиляция банка |
|
|
Гость_Гость_Саша_*
|
12.12.2006, 13:19
|
Guest Forum
|
Помогите плиз кто сталкивался с вентиляцией кладовых ценносте банков через утки. Вопросы: 1. В нормах пишут что утки следует распологать с шагом в 200мм, а можно ли больше? 2. Вытяжные утки надо снаружи объединять вытяжным воздуховодом. А приточные надо? Или воздух по ним будет поступать перетоком из предкладовой? 3. Про приточные утки пишут что распологать их следует в передкладовой или смотровом коридоре. А вытяжные можно располагать в стене смежной с другими помещениями??? Очень, очень жду помощи. СПАСИБО!
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
15.12.2006, 11:32
|
Guest Forum
|
1. Можно. 2. Перетоком из предкладовой, в нее подать с учетом сейфовой. 3. Чтобы вентиляция работала, вытяжные утки д.б. на противоположной стене, соответственно смежной с другим помещением. Я так и делала - претензий не было.
|
|
|
|
Гость_Vladd_*
|
20.9.2007, 21:06
|
Guest Forum
|
Привет всем. Кто что может подсказать по вентиляции банков Или там нет ничего особенного.
|
|
|
|
|
20.9.2007, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
|
Банк-это система офисных помещений. то есть, ничего особенного.
|
|
|
|
|
20.9.2007, 23:33
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
могут возникнуть некоторые ньюансы. через некоторые (шранилища там всякие и тп.) помещения могут запретить идти транзитом..... А вообщем да - офисы
|
|
|
|
|
21.9.2007, 0:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384
|
Ньюансы есть, связанные с вентиляцией кладовых ценностей. Подробнее смотрите в ведомственных нормах проектирования ВНП 001-01 Банка России "Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров". Поищите по форуму с ключевым словом "банк". По-моему даже где-то был пример проекта вентиляции и кондиционирования банка.
|
|
|
|
|
21.9.2007, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Есть нюансы в плане монтажа, не знаю, нужны ли они Вам. Если банк существующий – в оружейную, кассы кладовые хранения ценностей попасть будет сложно, там арматуры крест-накрест много, ее проходить сложно, он идет с шагом 10 см, кажется. Еще - в воздуховодах сечения больше 200Х200 (если не ошибаюсь) те, кто тянет сигнализацию, тянут сигнальный кабель – чтобы по воздуховодам злоумышленники не лазали :-) А так – обычные офисы.
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
21.9.2007, 8:40
|
Guest Forum
|
Можно воспользоваться МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений.
|
|
|
|
|
21.9.2007, 8:49
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
про сургучницу не забудте делайте отдельной системой и заранее просите ее месторасположение, а то часто бывает что про нее забывают сами банкиры...
|
|
|
|
|
21.9.2007, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 509
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Конечно есть "нюанс"! Я лет пять назат делал проект банка. Самое сложное в подвале, с ценностями, где стены бетонные толщиной около метра. И нормы у них конечно же есть. Там такое понаписано... мол в эти помещения можно входить только стальными трубами диаметром 76мм, да еще эти трубы должны быть под углом и иметь "утку" чтобы туда никто нечего не смог засунуть и не подглядывал. И еще все сечения шахт они наровят сеткой металической перекрыть, и воздуховоды при проходе с этажа на этаж тоже. Обязательно спросить у заказчика и его службы безопасности по каким ВНУТРЕННИМ нормам будет приниматся проект, и под росьписи. (мне эти нормы заказчик сразу дал, может это и был ВНП 001-01, сейчас не помню) В моем случае все обошлось мирно, заказчик подумал подумал, и повесил приточку, тогда еще КаналФлактовскую и сплит, в комнату где сидели симпотичные девченки...
|
|
|
|
|
21.9.2007, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388
|
ВНП-001-95 Здания учреждений Центрального банка Российской Федерации Есть изделия, выполняющие функцию уток -изготовитель Fichet-Bauche. Диаметры 76х3,5 если утки.
Сообщение отредактировал НДМГ - 21.9.2007, 13:07
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
21.9.2007, 14:22
|
Guest Forum
|
Цитата(gottra @ 20.9.2007, 22:28) [snapback]167811[/snapback] Банк-это система офисных помещений. то есть, ничего особенного. Гыы.. ага, совсем ничего... Vladd, если водичку к калориферам/охладителям/увлажнителям потащите, еще смотрите по помещениям - через баксохранилище точно низзя тащить, про остальные помещения не помню... Кажется, еще нельзя по потолку хранилищ, где всякие ценности хранятся - что б от воды не попортились при аварии.
|
|
|
|
|
21.9.2007, 15:46
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
Банк в центре питера - монтировали вентиляцию по готовому проекту года 3 назад, при прохождении стен пришлось изготавливать такие "штуки" - в стену закладывается гильза, наполненная металическими трубками меньшего диаметра. К этой гильзе и крепятся воздуховоды с одной стороны и с другой.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
21.9.2007, 15:49
|
Guest Forum
|
угу. причем трубки приварены между собой минимум в трех местах, а гильза - к арматуре в стене. Ага?
Сообщение отредактировал Awarija - 21.9.2007, 15:50
|
|
|
|
|
25.9.2007, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
|
"ВНП-001-95 Здания учреждений Центрального банка Российской Федерации" является отмененным вместо него действует "ВНП 001-01 (Банк России) Здания территориальных главных управлений,национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации" Приказ Банка России от 10.01.2002 N ОД-7
|
|
|
|
|
25.9.2007, 10:45
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
ВНП 001-01 Размер: 76КБ
ВНП_001_01.rar ( 75,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 681
|
|
|
|
|
28.9.2007, 14:24
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Для кругозора неплохо еще почитать РД 78.36.003-2002 Руководящий документ инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.
В частности раздел 5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ
|
|
|
|
|
28.9.2007, 14:30
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
О-как, а часом не затруднит выложить/ссылочку?
|
|
|
|
|
28.9.2007, 14:53
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
РД 78.36.003-2002 -------------------------- МВД РОССИИ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ. ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ Дата введения 2003-01-01
|
|
|
|
Гость_lerik_*
|
28.9.2007, 15:53
|
Guest Forum
|
Делал банк. Простые офисы, да кассы разделенные бронепластинами. Ни фика страшного. Но у меня не было деньгохранилищь и прочего.
|
|
|
|
|
28.9.2007, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Проблемные места-хранилища ценностей, комната охраны и (замаскированой)комнатой оружия,совместимость с системами СКД и безопасности+безсниповские требования владельцев-должностных лиц банка(частный случай).Остальное как офис с плюсами и минусами. Размещение в здании банка-кафе для сотрудников, парикмахерской, и прочих случайных вроде "прибабахов" дополняют радости в работе.
|
|
|
|
|
1.10.2007, 8:12
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
вот еще полезный документ. ГОСТ Р 51221-98 Средства защитные банковские. Термины и определения (с Изменением N 1)
|
|
|
|
|
15.1.2008, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091
|
Еще вопрос по суругучнице. По ВНП она оборудуется местным отсосом. Какие имеено закладывать местные отсосы, может кто-нибудь сталкивался? И как они рассчитываються?
|
|
|
|
|
15.1.2008, 12:12
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Я закладывал Совплимовские DELI-75-10H/SP Цитата И как они рассчитываються? обычно по заданию технолога или заказчика (около 250м3/ч) Но, самое интересное, сами банкиры утверждают, что сургучница - это вчерашний день и они ей совсем не пользуются... но пока сургучница есть в нормах - её надо проектировать (имхо)
|
|
|
|
|
15.1.2008, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091
|
Огромное Вам спасибо! Заказчик сказал что суругучница будет в обязательном порядке.
|
|
|
|
|
15.1.2008, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757
|
На днях (в соотв. разделе) выложу проект по вентиляции в небольшом отделении одного банка (150 кв. м). ИМХО: ничего сложного. Все достаточно банально. Конечно, всегда нужно руководствоваться нормативной базой и ТЗ (если имеется).
Сообщение отредактировал Mr. S - 15.1.2008, 18:03
|
|
|
|
|
20.3.2009, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.12.2007
Пользователь №: 13807
|
В банке есть "Сейфовая" площадью 4 м.кв. с предкладовой 4,7 м.кв. По каким нормам считать воздухообмен для этих двух помещений и какими руководствоваться правилами для устройства приточно-вытяжных воздуховодов? Как для кладовой ценностей, т.е. +2-3, приток в предкладовую, затем перетоком в сейфовую через утки, ну и т.д. согласно ВНП001-01? В банке упорно не хотят называть это помещение кладовой ценностей - сейфовая с 2-мя большими сейфами и все тут, а нормы - типа вы специалисты вы и думайте. Сургучное место не выделяют, не требуется якобы. картинку 1 этажа банка прицепляю, может что-либо прояснит в вопросе. Сейфовая - помещение № 6 - в правом верхнем углу. Капитальными стенами этаж граничит с помещениями сторонних организаций. С уважением, Алексей.
|
|
|
|
|
26.10.2009, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 7.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13589
|
Всем добрый день, столкнулся с такой проблемой, есть офис ювелирного магазина в центре этого офиса находиться помещение сейф (25м2). Возникает вопрос какие нормы по вентиляции можно применить для данного помещения, насколько я понимаю ВНП 001-01 не подходит.
|
|
|
|
|
26.10.2009, 15:01
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
БАНКИ.rar ( 531,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 496Вот тут посмотрите, что то мож найдете полезное для себя.
|
|
|
|
|
11.2.2010, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700
|
Автор, так все-таки чем разрешилось все, проект прошел экспертизу? Начинаю проектировать банк, 2 корпуса по 5 этажей, подвал - целиком зона воздушного отопления + серверная. Подскажите пример подобного проекта, где целый этаж обслуживает приточка (с рекуператором) на отпление.
С хранилищем уже столкнулся, имеет ли особенность эта "утка"? или это 2 отвода по 90 диаметром 76?
|
|
|
|