Цитата(VasiliAK @ 23.3.2016, 7:55)
Добрый день, мы ставим на вытяжные зонты фильтры двух типов. Лабиринтные и наборы из сеток. Вопрос, как можно оценить их эффективность?
Что можно засунуть в воздуховод чтобы проверить качество воздуха на предмет отложений на стенках воздуховода и рабочем колесе вентилятора.
Полагаю, подручными средствами и в относительно короткое время? Как и для любого сравнения, нужны одинаковые (или хотя бы близкие) условия. Тогда в одном МВО рядом устанавливаете секции лабиринтного фильтра и сетчатого. С обратных сторон крепите синтепон. По его состоянию через какое-то время визуально сравниваете. Можно взвесить на лаб... Ах да - подручными же.
Для пущей корректности нужно убедитmся в равных расходах через тот и другой фильтры.
Цитата(VasiliAK @ 23.3.2016, 7:55)
И как узнать допустимый налет, идеально чистый ведь воздух всё равно не будет.
Интересный вопрос. Мой вариант ответа для жировых отложений - допустимый налет, который не будет гореть самостоятельно. При отсутствии консенсуса у заинтересованных проводится эксперимент под ответственность ответственного за чистку. Без разборки системы.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 23.3.2016, 11:01