> расчет потребления пара в столовой
МАИ
сообщение 27.4.2022, 15:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.4.2022
Пользователь №: 404278



Прошу помочь. Паропровод от котельной Ду 50, Р- 3,0 кгс/см2, t -170 град. подается пар на варочные котлы - 12 шт. ( данные по паспарту: на разогрев котла 62 кг/час, на приготовление пищи 38 кг/час, давление пара в котле Р2=0,6 кгс/см2 [выше нельзя]).Пар подается круглосуточно, а пищеварочные котлы работают 12 часов в сутки. Возврата конденсата нет. Нужно рассчитать расход пара от котельной.

Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку

С первого же сообщение демонстрация полного пренебрежения правилами форума. "Прекрасное" начало.


Сообщение отредактировал Skaramush - 27.4.2022, 18:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.4.2022, 16:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если есть расходы пара на потребители и известно сколько потребителей могут работать одновременно, то складываете их и добавляете потери (образование конденсата в паропроводе от котла до потребителей за счет теплопотерь) и вот вам расход.
Перед потребителями потребуются редукционные клапаны. На выходе варочных котлов конденсатоотводчики механического типа (поплавковые со свободноплавающим поплавком, поплавковые с рычажным механизмом или с перевернутым стаканом). Если конденсатоотводчики не поставите - расход пара значительно увеличится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 6:38