Разрежение в топке котла ДЕ-10, Котел паровой |
|
|
|
16.5.2022, 9:38
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
|
Всем здравствуйте. Подскажите что может быть такое и что можно сделать. В топке котла при выключеных дымососе и вентиляторе на напоромере показывает разрежение, хотя шторки дымососа закрыты полностью. При включении дымососа и вентилятора разрежение становится ещё больше из за этого невозможно выставить параметры котла на розжиг а соответственно и произвести его. Присосов на котле и газоходах нет, вся обмуровка целая.
Сообщение отредактировал denza1991 - 16.5.2022, 9:39
|
|
|
|
|
16.5.2022, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
1. Напоромер применяется для измерения небольшого избыточного давления (напора), для измерения небольших величин давления меньше атмосферного, применяется тягонапоромер (для больших величин - мановакуумметр). 2. Что дает проверка прибора на "0"? 3. Какая величина разряжения в топке при работе дымососа и вентилятора перед розжигом? 4. У дымососа нет "шторок", шторки были в затворе фотоаппаратов, с фотопленкой. У дымососа (вентилятора) есть "ОНА" - осевой направляющий аппарат, при износе деталей крепления лопаток которого, может происходить самопроизвольное лопаток открытие, не всех причем. За этим надо наблюдать. 5. Укажите, какие параметры на розжиг Вы пытаетесь выставить. 6. Какая горелка?
|
|
|
|
|
16.5.2022, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.2.2019
Пользователь №: 355603
|
Не мешало бы видеть циферки какая тяга на выключенном. Правильно вам говорят, скорей всего лопатки направляющего аппарата не плотные. Бывало такое приваривали пластины на них для уплотнения зазоров.
|
|
|
|
|
17.5.2022, 18:31
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
|
Шторки на дымососе полностью закрыты, мы их уплотнили ещё дополнительными вставка. На напоромере разряжение показывает 0,5. При включенном дымососе и вентиляторе оно также стоит. Параметр на розжиг у нас воздух 0, разряжение 0,25. Поставить параметр на разряжение не получается так как шторки на дымососе и так уже все закрыты. Присосов на котле нет, воздуховод целый, изнутри котла все целое и исправное.
Все механизмы, шторки все проверено и на дымососе и на вентиляторе. Главное что при попытке розжика разряжение моментально пропадает и выброс идёт из котла
|
|
|
|
|
17.5.2022, 18:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(denza1991 @ 17.5.2022, 18:31) На напоромере разряжение ...А в начале темы я едва удержался от того, чтобы поблагодарить Вас за правильное написание слова "разрежение". Цитата(denza1991 @ 16.5.2022, 9:38) показывает разрежение
|
|
|
|
|
17.5.2022, 19:34
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
|
Первый раз заметил что телефон сам поменял, исправил. Второй раз на ходу писал не обратил внимания
|
|
|
|
|
17.5.2022, 19:34
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
|
Первый раз заметил что телефон сам поменял, исправил. Второй раз на ходу писал не обратил внимания
|
|
|
|
|
18.5.2022, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(denza1991 @ 17.5.2022, 18:31) Шторки на дымососе полностью закрыты, мы их уплотнили ещё дополнительными вставка. На напоромере разряжение показывает 0,5. При включенном дымососе и вентиляторе оно также стоит. Параметр на розжиг у нас воздух 0, разряжение 0,25. Поставить параметр на разряжение не получается так как шторки на дымососе и так уже все закрыты. Присосов на котле нет, воздуховод целый, изнутри котла все целое и исправное.
Все механизмы, шторки все проверено и на дымососе и на вентиляторе. Главное что при попытке розжика разряжение моментально пропадает и выброс идёт из котла Инженерная работа не позволяет игнорировать мелочи, "черт кроется в деталях", можно так сказать. 1. Вы прибор, измеряющий разряжение в топке на "ноль" проверяли? Если не знаете как это делается, подскажу, снимаете с тягонапоромера импульсную трубку и наблюдаете, встала стрелка на "0" или нет. При отклонении стрелки ее поправляют регулировочным винтиком в нижней части передней панели. 2. В каких единицах измеряете разряжение? 3. Тип горелки так и не указали. 4. Выброс происходит по двум причинам, недостаточное разряжение и избыточное количество топлива. Судя по вашему описанию, явно не хватает тяги в топке, а прибор тупо врет. 5. ИСЧО раз повторяю, не "напоромер", а тягонапоромер. Напоромер стоит на вентиляторе, а в топке разряжение измеряет тягонапоромер. Зато "разряжение" написали правильно, хоть и со второго раза. Типтоп к букве привязался, а то, что напоромер тягу показывает, это нормально.
|
|
|
|
|
18.5.2022, 11:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 18.5.2022, 11:08) Типтоп к букве привязался, а то, что напоромер тягу показывает, это нормально. "Вы хочете песен?" Цитата(Галиев @ 18.5.2022, 11:08) в топке разряжение измеряет тягонапоромер. По-хорошему разрежение измеряют тягомером.
|
|
|
|
|
18.5.2022, 12:35
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
|
Прибор проверяли. После одсоединения трубки садится на нольнормально. Точную модель горелки сейчас не могу сказать так как документов при себе нет. На больничном. Открючивали пробку на самом котле где выход трубки пробовали измерять другим прибором, показывает такую же тягу.
|
|
|
|
|
18.5.2022, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 18.5.2022, 11:18) "Вы хочете песен?" По-хорошему разрежение измеряют тягомером. Если измеряемая величина может быть как положительной, так и отрицательной, то и прибор для ее измерения выбирают соответствующий.
|
|
|
|
|
18.5.2022, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
|
Горелка ГМГ-7 Разрежение в кРа измеряем
Сообщение отредактировал denza1991 - 18.5.2022, 12:45
|
|
|
|
|
18.5.2022, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 12:35) Прибор проверяли. После одсоединения трубки садится на нольнормально. Точную модель горелки сейчас не могу сказать так как документов при себе нет. На больничном. Открючивали пробку на самом котле где выход трубки пробовали измерять другим прибором, показывает такую же тягу. Единица измерений на приборе какая? И кстати, да, хлопок при розжиге, это появляется в тех случаях, когда в топке скапливается достаточное количество газовоздушной смеси. Когда пламя запальника находится в стороне от горелки, когда газ из горелки истекает больше в противоположной от запальника части, когда пламя запальника мало. Т.е., когда сперва скопится газ в топке, а уж потом воспламенится весь и сразу. А разрежение, о котором Вы говорите, здесь скорее не причем, а может и мало. Наладчика Вам нужно, по телефону такие болячки плохо лечатся.
|
|
|
|
|
18.5.2022, 12:48
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
|
|
|
|
|
|
18.5.2022, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 12:41) Горелка ГМГ-7 Разрежение в кРа измеряем Вы хотите сказать, что у Вас в топке разрежение 0,5 кПа? 500 Па = 50 мм вод. ст., охренеть. При такой тяге сдует нахрен любое пламя.
|
|
|
|
|
18.5.2022, 12:50
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
|
Я уже написал что ошибся. В Ра измеряем а не кРа
|
|
|
|
|
18.5.2022, 12:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(denza1991 @ 16.5.2022, 9:38) невозможно выставить параметры котла на розжиг а соответственно и произвести его. Что конкретно не получается? Не загорается факел запальника?
|
|
|
|
|
18.5.2022, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
|
На фото верхний прибор воздух, нижний разрежение
|
|
|
|
|
18.5.2022, 12:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 18.5.2022, 12:49) Вы хотите сказать, что у Вас в топке разрежение 0,5 кПа? 500 Па = 50 мм вод. ст., охренеть. При такой тяге сдует нахрен любое пламя. Пламя сдувает не разрежение, а поток воздуха. При высоком разрежении поток воздуха может вовсе отсутствовать.
|
|
|
|
|
18.5.2022, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Ну вот, нормальная тяга при розжиге, 5 мм вод. ст., для котла самый то. Ищите причину хлопков в запальнике и в горелке. Факел запальника должен быть в оси горелки и достаточно большим. И второй момент, как подается газ на грелку, как осуществляется плавность пуска газа? Цитата(tiptop @ 18.5.2022, 12:53) Пламя сдувает не разрежение, а поток воздуха. При высоком разрежении поток воздуха может вовсе отсутствовать. Ну да, особенно при уравновешенной тяге.
|
|
|
|
|
18.5.2022, 12:56
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
|
Вот эта тяга постоянно присутствует даже при закрытых шторках дымососа. После включения дымососа и вентилятора невозможно выставить параметры на розжиг. Они больше чем нужно по разрежению. А если пробовать производить розжиг, то при пуске газа тяга пропадает и идёт выброс наружу, загазованности в это время точно в котле нет.
|
|
|
|
|
18.5.2022, 13:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 18.5.2022, 12:55) Ищите причину хлопков Какие ещё хлопки? Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 12:56) если пробовать производить розжиг, то при пуске газа тяга пропадает и идёт выброс наружу То есть розжиг происходит без отказов?
|
|
|
|
|
18.5.2022, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 12:56) Вот эта тяга постоянно присутствует даже при закрытых шторках дымососа. После включения дымососа и вентилятора невозможно выставить параметры на розжиг. Они больше чем нужно по разрежению. А если пробовать производить розжиг, то при пуске газа тяга пропадает и идёт выброс наружу, загазованности в это время точно в котле нет. Что вы понимаете под "выброс наружу"? Опишите поподробнее, как это выглядит.
|
|
|
|
|
18.5.2022, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
|
В момент когда факел поместили в котел и начинаем открывает газ, когда газ только начинает поступать, разрежение с - резко уходит до предела в +
|
|
|
|
|
18.5.2022, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
1. Что значит "факел поместили в котел"? Вы, что, ручным запальником разжигаете? 2. Когда в топке, при розжиге воспламеняется газ, что по вашему должно произойти? Или вы думаете, что разрежение останется прежним? Вообще то, небольшой скачек давления в топки в этот момент просто обязан быть, а потом дымососом тяга восстанавливается до рабочего значения. Вы эту проблему сами увидели, или кто подсказал?
|
|
|
|
|
18.5.2022, 19:34
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.5.2022
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
|
Да у нас ручной запальник. Про то что немного это понятно. Но оно уходит полностью. Стрелка тягонапоромера просто до предела в плюс уходит.
|
|
|
|
|
18.5.2022, 20:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 16:22) начинаем открывает газ, когда газ только начинает поступать, разрежение с - резко уходит до предела в + При большем разрежении пробовали разжигать?
|
|
|
|
|
18.5.2022, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 19:34) Да у нас ручной запальник. Про то что немного это понятно. Но оно уходит полностью. Стрелка тягонапоромера просто до предела в плюс уходит. Во-первых, ручные запальники запретили еще в 2003-м году. Во-вторых, невозможно одной рукой держать запальник в створе горелки, а другой плавно подавать газ. Если эта операция выполняется вдвоем, то кто управляет регулятором разряжения в топке, Р25? И какой рукой слезы счастья вытирать, если все три заняты? В-третьих, вы назвали причину кривого розжига, это ручной запальник. Больше вопросов не имею.
|
|
|
|
|
19.5.2022, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.2.2019
Пользователь №: 355603
|
Цитата(denza1991 @ 18.5.2022, 13:48) Извиняюсь, в Pa измеряем На фото разрежение -250па, многовато, обычно разжигаем на -25...-35па, в автоматическом режиме. воздух при этом от 50 до 100 па, примерно.
|
|
|
|
|
19.5.2022, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Alexey_Palich @ 19.5.2022, 13:41) На фото разрежение -250па, многовато, обычно разжигаем на -25...-35па, в автоматическом режиме. воздух при этом от 50 до 100 па, примерно. Вы ошибшимсь, малость. 0,5 х 100 Па=50 Па. На фото, стрелка указывает на 0,25 х 100 = 25 Па Т.е. разряжение у них нормальное для розжига. А вот ручной запальник может находиться в стороне от створа горелки, из-за чего, в топке накапливается приличный объем газа до того, как воспламенится.
|
|
|
|