> Охлаждение Центра Обработки Данных, Проблемы эксплуатации после сдачи
asketushka
сообщение 27.2.2019, 17:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 24.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31002



Добрый день,

недавно столкнулся с проблемой падения давления в системе холодоснабжения центра обработки данных.
почти 2 недели искали проблему пока не наткнулся на статью вот эту . оказалось у нас то же самое!!!! долбанный иммигрант!!! все советую прочитать и поржать )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 3.3.2019, 23:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



"хэрняякакато" произносить с украинским акцентом

Эти сказки заказчику рассказывать можно....

Схему фреонового контура посмотрите, и найдите там три ошибки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 4.3.2019, 13:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Я проекта не видел, но как правило, народ ставит обычно автоматическую систему подпитки. А территорию хладоцентра обычно обносят хотя бы сеткой рабицей и запирают все на амбарный замок, а лучше на два! И до кучи всего вешают видео камеру с выводом на охрану или дежурного. Дайкин, конечно, интересно... а был предусмотрен зимний комплект для запуска фреонки при -40С? или сначала зимой льем зимний фреон, а летом сливаем летний? И что будем делать, если где-нибудь труба потечет и/или гребенка? И почему именно решение на чиллерах, а не на машинах с водоохлаждаемым конденсатором (а если еще деньги есть у заказчика, то и со втроенным фрикулингом?) С точки зрения надежности я бы использовал отдельные ветки с вышеупомянутыми кондиционерами со своими насосами и градирнями. По крайней мере, если бы даже уборщица что-нибудь и отключила (слила), то только один кондей, а не весь дата-центр. А так получается одна точка выхода из строя всего ЦОДа....уборщица.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asketushka
сообщение 4.3.2019, 19:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 24.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31002



Слишком много нюансов Вам объяснять, коллеги!
территория заказчику не принадлежит, запереть нельзя.
По поводу слива даже 2х ведер, вы посмотрите где прецизионники, а где насосы с чиллерами перепад 30 метров.
все с зимнем комплектом естессно! не гликолевые, потомучто не гликолевые, подпитку не разрешил владелец здания итд
вы думаете ЦОДы на такой высоте от высокого
ума запрашивают??? это ж бред изначальный - а точнее понты заказчика )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.3.2019, 21:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32783
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Офис "Нокия" в Москве- на 8-11 этажах здания из 15. Холод 150квт от чиллера на кровле(не вся загрузка чиллера их, только доля)- это только серверные их. На сами офисные помещения холод идет от общего ХЦ на 16-м техэтаже( его мощность 2МВт). Никто ничего не сливает, правда подпитка есть и нормально все отрабатывает. Может в статье красиво обрисовали нужную версию с проблемой, что б все не виноваты, все замечательные, а вот уборщица редиска, ну чего с неё взять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 5.3.2019, 0:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(asketushka @ 4.3.2019, 18:47) *
все с зимнем комплектом естессно!

И что скрывается за этой фразой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 5.3.2019, 0:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Со статьи
1. На гидравлической схеме отсутствует расширительный бак (термокомпенсация)
хотя краники и арматура обозначена...
2. Система подпитки есть..(Сбои в станции подпитки системы – НЕТ)

Если бак есть, то сколько воды надо слить, что бы почувствовать падение давления.
Замечу за один раз, т.к. смотрим статью
"падение давления в системе холодоснабжения утром и вечером"

А если бака нет....
То вопрос, что станет с теплообменниками если нагреть воду в контуре с +7 до +25
(остановить чиллера)
Или там есть автоматический сброс избыточного давления?

По фреоновому контуру...
1. Ресивер.... есть или нет неизвестно...
Если есть... ести ли обратный клапан и регулятор давления в ресивере..
2. А сколько труб от чиллера до конденсатора?

И наконец просто шедевр...
7.00 утра. Открывается дверь на тех этаж, в холодоцентр заходит уборщица
См ПБ 09-592-03
2.8. В организациях, эксплуатирующих холодильные системы, обслуживающий персонал должен быть обучен правильным действиям по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

Вот почему-то в подстанцию или РУ никто уборщицу не засылает.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.3.2019, 2:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32783
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



вот потому и версия про "в статье красиво обрисовали нужную версию с проблемой, что б все не виноваты, все замечательные, а вот уборщица редиска, ну чего с неё взять." и пришла в голову. Нет стрелочника ж в офисе другого, которого не жалко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 12.5.2019, 11:46
Сообщение #9





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Что-то вспомнилось:

"Национальный Банк.

Во время оно, впарили наши излишне доблестные сэйлзы тяжелую машину в нацбанк одной братской республики. Сделка была окутана такой тайной, как будто продавали технологию изготовления ядерной бомбы, а не высокотехнологичный 32-процессорный сервер. Пресейловой фазы как таковой не было - конфигурация машины была посчитана исходя из "32 процессора, 256 гигабайт, карточек и винтов по максимуму". Название клиента не разглашалось, site check (проверка места установки на предмет соответствия инженерной инфраструктуры и путей транспортировки) не производилась. Собственно, монтаж и запуск машины производил вендор.

Прошло время. И вдруг ВНЕЗАПНО поднялась большая буча по поводу совершенно бессистемных выходов машины из строя. Именно тогда я узнал, кому ее продали. Поскольку дело пахло международным скандалом, большие боссы попросили проблему как-то решить. Делать нечего, выдвинулись на локацию, попутно впечатлившись национальным колоритом. А уж шмон на входе в нацбанк был такой, как будто в его подвалах укрыты сокровища из "Тысячи и одной ночи", и мы не интеллигентные инженеры в костюмах и при галстуках, а сущие разбойники.

Путем снятия логов с сервисного процессора выяснилось, что причиной самовыключения машины является thermal shutdown. Говоря по-русски, если вдруг выходит из строя кондиционер, и температура в серверном помещении достигает определенной планки, машина аккуратно останавливает операционные системы и выключается. Процедура обратного ее пуска дело непростое, к тому же регулярный thermal shutdown (вместе с перебоями по питанию) является поводом для отзыва гарантии. Собственно, причиной, по которой я вместе с моей бандой высадился там, было то, что производитель умыл руки и пригрозил при следующем вызове разорвать гарантийный контракт. Кондиционеры, на которые пало первое подозрение, были хоть и промышленной мощности, но тупые - без системы управления и мониторинга, типа херовизора smile.gif (Hirovisor у систем Liebert Hiross), работающие по термостату. Инженерно-эксплуатационная служба клялась Аллахом, что из строя они не выходили. Дежурные электрики показали, что электричество не выключалось. Причем самоубийство машины происходило исключительно по ночам, и совершенно бессистемно. Админы продемонстрировали телефонные фотограции градусника с уставными 18 градусами Цельсия, и горящими лампочками рабочего режима на кондиционерах, выполненные по факту обнаружения удушившей себя машины. В общем, мистика. Впору во всем было винить козни шайтана.

Процесс problem, так сказать, determination осложнялся еще и тем, что начальник службы безопасности и начальник ИТ-подразделения по каким-то своим национально-родовым причинам уже не первый год находились в состоянии "насмерть посрамшись". Соответственно, в просьбе об установке камеры, подключенной к видеомагнитофону, или хотя бы нашей веб-камеры нам было отказано. Равно как и в просьбе об обеспечении круглосуточного прохода и открытии канала наружу, чтобы припасенная на диагностическом ноутбуке система мониторинга могла отправить нам письмо по факту сбоя. Мобилы в помещении не работали, так что маленькая хитрость с использованием GSM-модема нам тоже не удалась. Ноутбук (еще одна маленькая хитрость), пишущий на встроенную камеру происходящее, оставить в помещении серверной тоже не дали. Как видите, я не совсем дурак, и все спортивные и неспортивные методы решения вопроса перебрал. Оставался только самый геморройный и наиболее тупой - установить ночное дежурство в здании банка под присмотром душманов из охраны, что ввергло меня в крайнее уныние, от которого я позвонил большим боссам, и пригрозил уволиться к такой-то матери. Боссы слезно умоляли и неуверенно сулили всем сокровища царей земных. Посовещавшись с бойцами, решили таки не отступать, тем более что такой расклад давал нам некоторый отдых от беспорядочных командировок в диапазоне от США до Хабаровска, а комната переговоров, которую нам предоставили для дежурства, отличалась подлинно восточной роскошью, и очень кстати вспомнилась восточная же мудрость "... а там или ишак умрет, или падишах, или я".

Так прошло две монотонных недели, в течение которых мы неплохо отъелись, расправили свои сжатые в спирали нервы, и даже душманы перестали нас закрывать на ключ при дежурстве. Начальство, поначалу донимавшее звонками в стиле "ну чо там?" было послано на хуй в прямом смысле, и этим удовлетворилось.
Заступив на вахту очередной раз, я было намеревался принять на сон грядущий коньячку, и нести нелегкую службу на огромном диване, как вдруг услышал отчаянный рёв системы охлаждения сервера, внезапно давшей максимальные обороты. А вентиляторы там такие, что в ряде цивилизованных стран запрещена эксплуатация машин этого класса без специальных акустических дверей, гасящих шум. Ну наконец-то! - подумал я, вбил ноги туфли, и рысью отправился смотреть, какой он, этот самый шайтан.

Коварный Шайтан оказался дедушкой, дежурным электриком, подставившим к машине сзади рабочий столик, расположивший на нем некую снедь, и вырубивший кондишены. 40 киловатт тепла, которые дуют из этой машины - прекрасная альтернатива иному духовому шкафу. Когда душманы строго допрашивали дедушку о причинах, выяснилось, что в бытовке у них стояла китайская микроволновка мохнатого года, которая то включалась, то не включалась. Хитрый дедушка присутствовал при пуске машины, и быстро просек, какая баня случается в случае отключения кондиционирования. Высокотехнологичный сервер воспринимался примитивным разумом дедушки исключительно как здоровущий громкий шкаф, из которого дует много тепла. Не пропадать же такому добру, и не кушать же холодную еду, правда?
В общем, дедушку попросили на пенсию, остальным электрикам пригрозили смертью и пытками, а нам, спасителям, устроили пышнейший банкет в лучших традициях восточного гостеприимства.

А новую микроволновку нищим электрикам я купил сам, потому как стало мне их очень жалко из-за скотских условий, в которых они работают. Благо что премия, которая мне светила по возвращении, была весьма впечатляющей."

Отсюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения