> Вопрос по режимам работы вентустановки Komfovent
Chelios84
сообщение 13.7.2020, 11:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.6.2020
Из: Казань
Пользователь №: 378863



Прошу помощи у знатоков вентустановок Komfovent. Несколько дней изучал каталог продукции, инструкции подключения вентустановки, пульта управления, vav-системы и прайслист. С учетом требуемого объема приточного воздуха присматриваюсь к Domektos R-500-V. Возникло несколько вопросов:

1. Когда начинает работать электронагреватель в роторной рекуперационной установке?
Установка с ротационным рекуператором Domektos R-500-V рассчитана на температуру приточного воздуха до -30. При этом для нее указана следующая температурная эффективность(Прилагаю скриншот)

Правильно ли я понимаю, что электронагреватель будет работать только при снижении температуры наружного воздуха ниже 23 градусов?
Нужен ли дополнительный преднагреватель для нашего климата (г. Казань), если я планирую использовать Domektos R-500-V совместно с поверхностным увлажнителем Cyclone HCU ?

2. В инструкции сказано, что “установкой можно управлять не только при помощи пульта управления, но и при помощи компьютера или смартфона. В таких случаях вентиляционную установку следует подключить к внутренней компьютерной сети или к интернету”.
Все ли функции управления доступны через компьютер или смартфон? Можно ли отказаться от покупки пульта управления и пользоваться только управлением через компьютер и смартфон без интернета? Будет ли доступен режим "Планирования отпуска" и "Индикация загрязненности фильтров"?

3. “Большинство установок с ротационным теплообменником также снабжены пятой отводкой (обозначается буквой Е), к которой можно подключить воздуховод для дополнительной вытяжки (см. раздел 1.3.). Через это отверстие поток воздуха поступает непосредственно в вытяжной вентилятор, обходя теплообменник, поэтому здесь можно подключить воздуховоды ванны, туалета или кухни и не бояться, что запахи и бактерии загрязнят ротационный теплообменник или попадут в поток приточного воздуха. Однако через дополнительную отводку воздух вытягивается без рекуперации, в связи с чем снижается эффективность теплообменника, поэтому не рекомендуется постоянно использовать дополнительную вытяжку воздуха. В воздуховоде дополнительной вытяжки следует установить заслонку для отсечения потока воздуха (рекомендуется моторизированная), которая открывается только при возникновении необходимости в дополнительной вытяжке (напр., при купании в ванне).”
Планирую использовать эту “пятую отводку” для принудительной вытяжки в двух санузлах. Соответственно по датчику влажности/присутствия будут открываться заслонки с сервоприводом (по одной на каждый санузел).
Будет ли работать эта “пятая отводка” постоянно по умолчанию или требуется включить специальный режим работы вентустановки?
Если требуется, то какой и можно ли этот режим комбинировать с работой vav-системы?

4. Прочитал в инструкции, что для внешнего управления вентустановкой доступен только Modbus RTU. Или все-таки есть возможность можно использовать Modbus TCP?

5. Почему установка Domektos R-600-H дешевле чем Domektos R-500-V, ведь у первого производительность больше (прилагаю скриншот) ?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 21,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  5.jpg ( 55,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 13.7.2020, 12:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Вопросов у вас конечно много, и некоторые требуют изучения инструкций конкретного производителя, но выскажусь, что знаю.

1. Нагреватель будет включаться/выключаться в зависимости от установленной температуры притока (может быть вы захотите, чтобы установка подавала +25С) и эффективности рекуператора. Так как эффективность зависит от температуры наружного воздуха, и от температуры и влажности внутреннего, и от соотношения расходов приточного к вытяжному, то рекуператора может не хватать уже и при минус 10-15С, и тогда догрев будет осуществляться электрокалорифером.

Нужен преднагреватель или нет? Нужно смотреть по программе подбора, и по вашему климату. Коллеги с большим опытом эксплуатации таких машин подскажут.
При использовании адиабатического увлажнителя, у вас после него будет понижение температуры приточного воздуха. И соответственно требуется не преднагрев, а наоборот, нагрев после увлажнения. Если использовать паровой увлажнитель, то вторая ступень нагрева не требуется.

2. Совсем без пульта думаю не обойтись. В инструкции по монтажу есть упоминание, что пульт либо С6.1, либо С6.2.
Судя по скринам из инструкции, все функции будут доступны через сеть.

3. Мое мнение, что не нужно ее использовать. Поставьте отдельные бытовые вентиляторы на сан. узлы. При подключении сан. узлов к установке, вы потеряете в эффективности рекуператора. Можно сделать преобладание притока над вытяжкой, и тогда избыток воздуха будет уходить через сан. узлы. Но при таком решении вы также потеряете в эффективности рекуператора.

4. Лучше связаться с комфовентом, если вам это прям жизненно необходимо.

5. Тоже вопрос к комфовенту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chelios84
сообщение 13.7.2020, 12:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.6.2020
Из: Казань
Пользователь №: 378863



Цитата(Kasper @ 13.7.2020, 12:23) *
Вопросов у вас конечно много, и некоторые требуют изучения инструкций конкретного производителя, но выскажусь, что знаю.

1. Нагреватель будет включаться/выключаться в зависимости от установленной температуры притока (может быть вы захотите, чтобы установка подавала +25С) и эффективности рекуператора. Так как эффективность зависит от температуры наружного воздуха, и от температуры и влажности внутреннего, и от соотношения расходов приточного к вытяжному, то рекуператора может не хватать уже и при минус 10-15С, и тогда догрев будет осуществляться электрокалорифером.

Нужен преднагреватель или нет? Нужно смотреть по программе подбора, и по вашему климату. Коллеги с большим опытом эксплуатации таких машин подскажут.
При использовании адиабатического увлажнителя, у вас после него будет понижение температуры приточного воздуха. И соответственно требуется не преднагрев, а наоборот, нагрев после увлажнения. Если использовать паровой увлажнитель, то вторая ступень нагрева не требуется.

2. Совсем без пульта думаю не обойтись. В инструкции по монтажу есть упоминание, что пульт либо С6.1, либо С6.2.
Судя по скринам из инструкции, все функции будут доступны через сеть.

3. Мое мнение, что не нужно ее использовать. Поставьте отдельные бытовые вентиляторы на сан. узлы. При подключении сан. узлов к установке, вы потеряете в эффективности рекуператора. Можно сделать преобладание притока над вытяжкой, и тогда избыток воздуха будет уходить через сан. узлы. Но при таком решении вы также потеряете в эффективности рекуператора.

4. Лучше связаться с комфовентом, если вам это прям жизненно необходимо.

5. Тоже вопрос к комфовенту.


Спасибо за подробный ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения