Цитата(ВВПВ @ 1.2.2017, 8:50)
для дефлекторов в общеобменке коэф. м.с. 1,2, поэтому его и взял. Для дымоудаления в этой формуле можно его брать ? и на что сослаться?
Откуда такие данные?
в справочниках - 0,64И мне совсем непонятно, что же у Вас в проекте - дефлекторы или дымовые люки?
Цитата(ВВПВ @ 31.1.2017, 14:32)
... Экспертиза потребовала применять сертифицрованные дефлектора и порекомендовала Везу. Так же попросила объяснить при расчете по формуле 91 (Расчет вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги) объяснить коэффициент местного сопротивления дымового люка.