> Дымоудаление в запотолочное пространство, Вопрос о проницаемости потолка
twinkling_blue
сообщение 11.11.2020, 19:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2020
Пользователь №: 383849



Всем привет!
Объект - магазин в торговом центре. В торговом зале дизайнером запроектирован реечный потолок с проницаемостью 70%, в помещении персонала подвесного потолка нет.
В ТУ написано следующее: "15-30% площади подвесного потолка торгового зала, а также каждого вспомогательного помещения должно быть декорировано решеткой, проницаемостью не менее 70% в запотолочное пространство в целях дымоудаления." То есть дизайнер даже перевыполнил это требование.
Однако при согласовании проекта АР инженер ТЦ обратил внимание, что при данном типе потолка не будет работать верхний уровень пожаротушения, ссылаясь на следующие два пункта из СТУ:
"1. Помещения с подвесными потолками образуемые решетчатыми потолками (типа "Грильято"), в которых процент открытых элементов более 70% от площади потолка,и размеры открытых ячеек более 6,4мм и толщина решеток потолка не превышает размер ячейки, необходимо защищать сприклерными оросителями в один уровень с установкой оросителей за подвесным потолком (далее идут расстояния от потолка до оросителей в зависимости от их шага)
2.Помещения с подвесными потолками, образуемые решетчатыми потолками (типа "Грильято"), в которых процент открытых элементов менее 70% от площади потолка или размеры открытых ячеек менее 6,4мм, должно быть предусмотрено два уровня тушения: за потолком и под потолком."

На данный момент уже смонтирована система пожаротушения за потолком, доставшаяся от предыдущего арендатора, и нынешний арендатор переделывать ее не хочет, потому что проще и дешевле запроектировать подходящий подвесной потолок. Но разве реечный потолок с такой хорошей проницаемостью не подходит в данном случае? Я архитектор и хоть и не понимаю всех тонкостей работы инженерных сетей, но тут я остановилась и замерла в ступоре.
Подскажите, что же с запроектированным реечным потолком не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 12.11.2020, 8:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(twinkling_blue @ 11.11.2020, 20:20) *
Но разве реечный потолок с такой хорошей проницаемостью не подходит в данном случае?

Хорошая проницаемость это сколько? 10,5% щелей от площади помещения наберётся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twinkling_blue
сообщение 12.11.2020, 10:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2020
Пользователь №: 383849



Цитата(keaton @ 12.11.2020, 8:02) *
Хорошая проницаемость это сколько? 10,5% щелей от площади помещения наберётся?

Как я и написала выше, 70% щелей. То есть рейками занято всего 30% площади помещения.

Может ли такое быть, что проницаемость наоборот надо снизить, и именно поэтому потолок не согласовывают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 12.11.2020, 11:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Ну значит ваш вопрос касается только АПТ, и его следовало бы задать в подразделе "Пожаротушение", там быстрее ответят.

И сколько сейчас по факту смотнировано уровней пожаротушения - два?
Может быть инженер ТЦ указывает, что не выполняется это:
Цитата(twinkling_blue @ 11.11.2020, 20:20) *
размеры открытых ячеек менее 6,4мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twinkling_blue
сообщение 12.11.2020, 11:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2020
Пользователь №: 383849



Цитата(keaton @ 12.11.2020, 11:48) *
Ну значит ваш вопрос касается только АПТ, и его следовало бы задать в подразделе "Пожаротушение", там быстрее ответят.

И сколько сейчас по факту смотнировано уровней пожаротушения - два?
Может быть инженер ТЦ указывает, что не выполняется это:


Сейчас один уровень за потолком. Но не согласовывают именно потолок в разделе АР, к сожалению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 12.11.2020, 12:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Да вам нужно идти в раздел пожаротушения. Потолок не согласовывают по той причине, что спринклеры находятся за ним, и видимо инженер ТЦ сомневается, что вода будет между реек доходить в нужном количестве до очага пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twinkling_blue
сообщение 12.11.2020, 12:41
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2020
Пользователь №: 383849



Цитата(Kasper @ 12.11.2020, 12:03) *
Да вам нужно идти в раздел пожаротушения. Потолок не согласовывают по той причине, что спринклеры находятся за ним, и видимо инженер ТЦ сомневается, что вода будет между реек доходить в нужном количестве до очага пожара.

Хотя казалось бы - есть ТУ, и им всё соответствует.
В любом случае - спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения