> эксцентрический переход, кто закладывал?
Marat_nk
сообщение 27.8.2018, 16:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 17.7.2017
Из: Москва
Пользователь №: 324951



Как всем известно по ГОСТу есть эксцентрические переходы. По некоторым методическим указаниям есть рекомендация:
"...для трубопроводов, расположенных горизонтально. При использовании эксцентрических переходов в трубопроводах не образуются "мешки", облегчается удаление продукта из трубопровода при его отключении."

Кто-нибудь их закладывал их в проект? Как к ним относиться заказчик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.8.2018, 17:20
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Эксентрические переходы в частности на всасе ставятся перед насосами именно для предотвращения воздушных мешков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.8.2018, 21:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Более общий ответ - на трубопроводах где возможно, но нежелательно образование двухфазного потока. В примере Филиппа - это всас насоса, где возможно скопление газа. В этом случае верхнюю образующую делают горизонтальной. Мы на самотечных трубопроводах оборотки сужения для расходомеров аналогично оформляли. И наоборот, если газовый поток может содержать нежелательную капельную жидкость, то нижнюю образующую делают горизонтальной. Желание/нежелание заказчика вообще тут не при чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:50