Цитата(Onemoretime @ 19.10.2018, 12:03)
1) Фанкойл он ведь просто охлаждает воздух, который внутри помещения, не поддерживает требуемую влажность и т.д и т.п. (только температуру), в каких случаях нужен тогда ТОЛЬКО фанкойл, где нужно ТОЛЬКО фанкойл, ведь для обеспечения комфорта еще нужна относительная влажность?
не обязательно охлаждает, может и греть...
Основное, что он вохдух с улицы не берет
Увлажнитель воздуха есть....
Если по расчетам влажность низкая значит он нужен...
Цитата(Onemoretime @ 19.10.2018, 12:03)
ТОЛЬКО приточной установкой требуются большие расходы для приточки (что чревато для приточки почему?)
для приточки не чревато, ей все равно...
У Вас в нормативах ограничение на скорость воздуха в зонах с людьми
и ограничение температуры.... воздуха подаваемого в зону с людьми...
Вот когда Вашт расходы превысят это значение, тогда и нужны внутренние доводчики параметров воздуха..
кроме того считать надо как минимум на два сезона зима/лето
Цитата(Onemoretime @ 19.10.2018, 12:03)
3) Центральная холодильная машина имеется ввиду, что хладагент проходит непосредственно внутри ларя и охлаждает воздух -> охлаждает продукты внутри ларя? А как тогда поддерживается требуемая ВЛАЖНОСТЬ внутри ларя?
нет центральная подразумевает что одна ХМ работает на много ларей
если не центральная, то внутри каждого ларя компрессор..
а дальше как Вы еаписали...
Влажность никак не поддерживается, не нужно ее там поддерживать...
Цитата(Onemoretime @ 19.10.2018, 12:03)
4) Т.е выходит, что нужна приточно-вытяжная установка для поддержания параметров для работы людей внутри помещения, где находятся лари/витрины, холодильная машина для охлаждения/нагрева воздуха подаваемого воздуха отдельно работает для приточки (это будет чиллер или ККБ?) и отдельно нужна холодильная машина для охлаждения ларя (еще одна, помимо чиллера или ККБ?), нельзя ли питать приточно-вытяжную установку условно говоря ККБ и этой же установкой ККБ питать холодом ларь?
разные температурные режимы...
ХМ две одна на ларь, одна на приточку/воздух внутри помещения...
при этом они могут быть как отдельные, так и центральные (на весь магазин)
Цитата(Onemoretime @ 19.10.2018, 12:03)
5) На сколько я понимаю, изначально ПОМЕЩЕНИЕ НУЖНО охладить так сказать, а потом уже поддерживать требуемую температуру, т.е холодопроизводительность системы должна выбрана таким образом, чтобы сначала холод покрывал на 10% (условно, в зависимости от скорости охлаждения помещения) теплопритоки, а потом был равен им, с этим расчетом рассчитывают холодопроизводительность установок?
нет
1. Вам в помещение нужен свежий воздух (по нормам считается)
2. Воздух с улицы нельзя просто подать в помещение, его зимой нужно нагреть, летом охладить..
т.к. есть ограничения на скорость и температуру (нормы)
3. только потом компенсировать теплопритоки (если понадобиться) от людей и ХМ ларя
если она у него есть... тк если у ларя ХМ централизована, то теплопритоки от нее где-то в другом месте и Вас не волнуют..
Цитата(Onemoretime @ 19.10.2018, 12:03)
6) Если у меня в ларях мясо (условно говоря курица), то охлаждение курицы до требуемой температуры
она уже требуемой температуры, у вас же магазин, а не производственный цех
так что этот этап исключен...
Цитата(Onemoretime @ 19.10.2018, 12:03)
и потом поддержание этой температуры рассчитывается сложным образом через моделирование процессов? (отдача тепла от мяса к воздуху, от воздуха к испарителю с различными коэффицентами теплоотдачи, теплопроводности между мясом и воздухом?) либо же, этим никто не занимается, а рассчитывают требуемую холодопроизводительность по весьма простым формулам? Буду благодарен, если подскажете, где посмотреть можно подобные расчеты для охлаждения и поддержания температуры (влажности) воздуха в ларях с мясом.
нет просто в программе обычно считают к примеру
Tbal
методика конечно есть...
ПС я не занимаюсь вентиляцией и холодом...
соответственно я не знаю методик расчета и не занимаюсь расчетами...
я занимаюсь автоматикой к вентиляции и холоду...
да и влажность в ларях никто не поддерживает....
Вы что по магазинам не ходите.....
Ларь в маленьком магазине, обычно автономный, у него компрессор внутри (слышно как он включается и работает) тепло он в магазин сбрасывает...
(холод для курицы+эл. мощность компрессора)
В "больших" супермаркетах лари питаются от "центральной" ХМ
они не "гудят..."
и тепло она сбрасывает не в магазин, а на улицу/машинное отделение
соответственно от нее нет теплопритоков в магазин....
Цитата(Странная Белка @ 19.9.2018, 11:20)
ОВшники не проектируют холодильники для мяса. Это другая специальность, другие температуры и другое оборудование.
Цитата(timmy @ 12.10.2018, 11:26)
Если магазин имеет торговую площадь 50-100 м2, то ларь с мясом наверняка оснащен собственной холодильной установкой. Соответственно от ларя будет теплоприток.
Читайте что Вам пишут в ответ...