> Совмещение узла ввода с венткамерой, Узел ввода и венткамеру выполнить в одном помещении
mark1
сообщение 1.6.2019, 7:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2412



Попался объект по реконструкции здания. Узел ввода стоит в одном помещении с венткамерой, заказчик очень хочет оставить это дело как есть. Есть ли какие-нибудь запреты? Можно ли выполнить в одном помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 1.6.2019, 9:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Как помещение называется венткамера или тепловой пункт?
Например, СП 41-101-95
2.31 В помещениях тепловых пунктов допускается размещать оборудование систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения здания, в том числе насосные установки, а в помещениях пристроенных и встроенных тепловых пунктов - также оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих производственные помещения категорий В, Г, Д по взрывопожарной опасности и административно-бытовые помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mark1
сообщение 1.6.2019, 12:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2412



Спасибо. Назовем тепловой пункт.